12.10.2011 в 01:10:10
#2654951
Ситуация: 18-этажка, фановые лежаки склонны к засорениям во всех подъездах (особенно когда гастарбайтеры строительный мусор в них кидают). Соответственно, о засоре первыми узнают жители первых этажей, если конечно по счастливой случайности они дома (а я как раз и живу на первом).
С уклоном и конфигурацией фановой трубы в подвале уже сделали что можно - помогает не сильно. Проложить лежак бОльшего диаметра не позволяют нормативы водоканала.
Можно попытаться что-то придумать у себя в санузле:
В любом случае, если каким-то устройством блокировать потоп из унитаза у себя в квартире - он произойдёт у соседей на втором этаже, что неэтично, и это прямо надо мной, что непрактично...
Возникла идея, что должны существовать устройства, которые позволят сделать систему "раннего оповещения" на фановой трубе в подвале, чтобы если вода вдруг перестала уходить и начала подниматься - на пульт диспетчеру приходил сигнал до того, как это полилось у меня из унитаза.
Кто что-то знает, видел, слышал по этому поводу?
Заранее спасибо за советы!
13.10.2011 в 14:36:26
#2657468
Что приходит на ум: Например поставить коммутационное устройство, которое реагирует при замыкании водой электродов. электроды расположить на разных уровнях, так чтобы при нормальной работе они одновременно не заливались водой, а только при засоре и заполнении труб водой. Далее уже к блоку подключаем все, что угодно: сигнализацию, электрошок и пр.
13.10.2011 в 23:01:43
#2658311
warmos написал : Что приходит на ум: Например поставить коммутационное устройство, которое реагирует при замыкании водой электродов. электроды расположить на разных уровнях, так чтобы при нормальной работе они одновременно не заливались водой, а только при засоре и заполнении труб водой. Далее уже к блоку подключаем все, что угодно: сигнализацию, электрошок и пр.
Не подскажете конкретный тип/производителя/модель оборудования, которое может подойти для этого?
13.10.2011 в 23:14:43
#2658342
Перелив надо поставить в подвале. Хай там вытекает (можно в какой-нибудь бак или в ту же канализацию по "аварийной ветке"). И на нем уже сигнализацию... :D Если городить датчики типа сухого контакта, то лучше ставить его на боковом отводе (пусть и тупиковом). Тогда стекающая вода не будет замыкать и давать ложные срабатывания.
13.10.2011 в 23:36:28
#2658387
Бачок с поплавковым выключателем. Бачок монтируете под потолком подвала. Как наполнился, выключатель замыкает контакты и включает
warmos написал : сигнализацию, электрошок и пр.
14.10.2011 в 02:11:06
#2658525
SVKan, дело говорит. В стояке или лежаке в подвале надо сделать вертикальный отвод и закончить его сифоном. При засоре ниже отвода, вода через отвод и сифон станет изливаться на радиодатчик аквасторожа, датчик даст сигнал на контроллер, а тот, в свою очередь, даст команду на закрытие управляемым кранам стояков горячей и холодной воды. В результате : вода в каналию не поступит, а мелодичный звук ревуна известит местных жителей о временных неудобствах :)
14.10.2011 в 09:27:40
#2658651
У меня первой мыслью так же был поплавковый выключатель. Но он все же не достаточно надежен, особенно на канализации. Электродные системы надежнее и настраиваются удобнее. Их много. Я пользовался сначала изделием фирмы ОВЕН. Вещь хорошая. Сейчас, в местах где требуется гарантия 100% срабатывания устанавливаю вот этот блок:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий