Если в дом 3 кабеля заходит, то каким образом автомат на утечку среагирует?

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.10.2011 в 15:23:20

ZIDIZ написал : Если в дом 3 кабеля заходит, то каким образом автомат на утечку среагирует?

*** шутишь? Через УЗО проходит фаза L и рабочий ноль N. И при работе УЗО анализируется разница токов по ним. Защитный ноль PE от трансформаторной будки во дворе ( а в идеале от электростанции) неразрывно подсоединен к корпусу стиралки. При пробое (фаза на корпус) часть тока возвращается из квартиры по PE проводу. Естественно, выходящи ток по N-проводу уменьшается. УЗО срабатывает и обесточивает хатку :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.10.2011 в 16:25:05

Узо да, но г-дин Втб же сказал что сработает еще и автомат, я об этом. ВП к тому же узо не подключена к узо, не считая противопожарное вводное узо

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.10.2011 в 18:12:44

ZIDIZ написал : Узо да, но г-дин Втб же сказал что сработает еще и автомат, я об этом.

ссылку можно? *** а может напрямую пообщаемся, а то мы тут вдвоем остались? :) icq 301-474-010

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.10.2011 в 18:35:58

ВТБ! написал : Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала.

ВОТ а в аську щас добавлю

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.10.2011 в 19:15:24

Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала. *** Итак, имеется в виду трехпроводная схема с достаточным сечением проводников. Теперь представим, стиралка (опять она :) и где-то фазный провод оголился и коснулся рабочего нуля. КЗ - и сработал автомат. РАЗ. (без КЗ, но при токовой перегрузки автомат тоже срабатывает :) Фазный провод через поврежденную изоляцию пробивает на корпус (через воду) Для автоматов ток слабый, но сработает УЗО. ДВА Фазный провод коснулся корпуса прибора. Большой ток пошел по РЕ, сработало УЗО или автомат. ТРИ. *** Излагаю подробно, может еще кто-то прочитает.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.10.2011 в 19:19:08

1.Так это стиралка, с этим понятно, но ВП же не подключена к узо.

  1. Почему если фаза потечет по РЕ должен сработать автомат?
0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

23.10.2011 в 15:09:16

ZIDIZ написал : 1.Так это стиралка, с этим понятно, но ВП же не подключена к узо.

  1. Почему если фаза потечет по РЕ должен сработать автомат?
  1. Варочная плита подключена а вводному УЗО (в подїезжном щитке)
  2. Смотри: вход- провод фазный -Автомат-провод ф.- точка КЗ- провод РЕ-выход(из квартиры). Как думаешь, какое сопротивление данной ветки? Несколько ом. А ток какой будет? На автоматы хватит.
0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.10.2011 в 15:43:59

Заменить на ВВВнг 3*1,5свет.

0