Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

16.10.2011 в 08:19:42

SonDer написал : Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?

Очевидно,непосредственно на розетках.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2011 в 08:47:37

SonDer написал : гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.

Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.

SonDer написал : Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх.

В очень и очень редких случаях, когда речь идёт об экономии кабеля при строительстве. Ещё реже из соображений мнимого повышения надёжности.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.10.2011 в 09:30:42

Suchkoff написал : Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв. Конструктивная критика приветствуется.

  1. Невиданной щедростью выглядит вводной АВ 63А. Если же это так, модульным контактором после реле Вы уже не обойдетесь. Лучше, если он будет разрывать и рабочий ноль тоже.
  2. У двухполюсного УЗО 4 клеммы: приходящие ноль & фаза, уходящие ноль & фаза. И если приходящие нули должны быть (за редким исключением) соединены вместе, то после УЗО каждому нулю - своя шинка.
  3. ШВВП? Уберите нахрен эту дрянь!
  4. Тоже интересует вопрос:

юра Т написал : третье УЗО купили уже?

О группировке потребителей и количестве УЗО пока умолчим.

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

17.10.2011 в 12:51:54

**

дружба написал : 1.На духовку отдельна линия..

1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***

дружба написал : .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..

Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***

дружба написал : 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..

** т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

17.10.2011 в 12:57:49

SonDer написал : Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.в кaком мeстe нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?

*** У меня было два варианта прокладки проводов в стенках (не несущих), фото тут:

*** выбрал вариант 2, т.к. в первом случае ВЕСЬ ток от всех потребителей будет идти через ОДИН! винтовой зажим в четвертой группе

0
Вложение
Аватар пользователя
SonDer

Местный

Регистрация: 16.09.2010

Краснодар

Сообщений: 29

17.10.2011 в 13:15:42

avmal написал : Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.

Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 13:26:58

SonDer написал : неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника

Непростой вопрос. Распаечная коробка подразумевает дополнительные соединения, а если розетки из стены не выкорчёвывать, то особых преимуществ установка отдельных распаечных коробок и не имеет.

Другой вопрос - розетка всё-таки довольно уязвимое место - то перегреется из-за плохого контакта (в клемме розетки, или розетка-вилка, или внутри вилки), а ещё то водичкой на неё плеснут, то выдернуть норовят... и всё это не повышает надёжности соединений непосредственно в розеточных клеммах.

Тут следует выяснить - что лучше - обезопасить соединения на транзитной линии, или сократить их число?

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

17.10.2011 в 14:02:43

SonDer написал : Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем *** при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?

Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 14:06:49

Suchkoff написал : надеюсь до этого не дойдет

если дойдёт, то целостность обоев будет вас волновать далеко не в первую очередь. :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

17.10.2011 в 20:26:54

На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

18.10.2011 в 10:44:02

ребята, меня вот это интересует, повторюсь: ***************************************** Сообщение от дружба1.На духовку отдельна линия..

1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***

Сообщение от дружба .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..

Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***

Сообщение от дружба 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..

т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

18.10.2011 в 14:57:00

2 Sonder *** кабель к розеткам я прокладывал так:

*** схематическая разодка по двум комнатам. Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК. Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 15:03:21

Suchkoff написал : 1.На духовку отдельна линия..

1.5-2 кВт, зачем отдельная линия?

а с чем ещё хотите объединить?

Suchkoff написал : Максимум 4кВт, наверное можно и соединить

Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.

Suchkoff написал : Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

может быть. Я считаю, что это не будет лишним.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 15:05:07

ZIDIZ написал : Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул.

тоже зависит от качества соединений...

ZIDIZ написал : распайка проводов в углубленных подрозетниках.

можно и в обычных, если очень постараться.

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

18.10.2011 в 16:55:18

Alexiy написал : тоже зависит от качества соединений... .

я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре... Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу