11.01.2012 в 16:50:43
Алексей3 написал : По монтажу кронштейнов на фасад блочного дома просветите:
- Я так понял лучше использовать пластиковые дюбеля.
- Сколько и какие нужно использовать саморезы и дюбеля, скажем на 1 крнштейн?
- Да и кронштейны вместе с кондиц. продаются, штатные? Там ведь нужно с дырками угадать.
Алексей, вы сами что ли хотите ставить сплит? Кронштейны продаются отдельно, бывают разных размеров. Подбираются в зависимости от размеров наружного блока Что бы с дырками не гадать в кронштейнах вырублены продольные пазы под разные размеры лап наружных блоков. Саморезы и дюбеля и их количество подбираются в зависимости от материала стены и веса блока.
11.01.2012 в 16:53:35
Алексей3 написал : ? Я читал что температура испарения фреона минус сорок, Если клапан во внешнем блоке, тогда когда образуется такая температура и главное как?
Температура испарения(кипения) зависит от давления. Например вода кипит при нормальном давлении при 100 градусах, при вакууме ниже+40, при повышенном далении более 100 градусов-так и фреон. И разный фреон имеет различную температуру кипения.
11.01.2012 в 16:55:03
WLM написал : Алексей, вы сами что ли хотите ставить сплит? Что бы с дырками не гадать в кронштейнах вырублены продольные пазы под разный размеры лап наружных блоков. Саморезы и дюбеля и их количество подбираются в зависимости от материала стены и веса блока.
Хотел сам. Теперь не знаю.
11.01.2012 в 17:14:10
WLM написал : Температура от 4 до 10 градусов примерно.
Что в теплое время года ниже точки росы ...:yu
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.01.2012 в 17:16:35
Alpha написал : :) Температура кипения фреона в кондиционерах +5*С (+/-). Дроссельное устройство, в котором происходит понижение давление от давления конденсации до давления кипения, стоит в наружном блоке.
Круто. Я думал там как в морозилке, а тем плюс 5.
11.01.2012 в 17:20:24
Алексей3 написал : Круто. Я думал там как в морозилке, а тем плюс 5.
Если будет отрицательная температура, то произойдет обмерзание испарителя, как следствие прекращение протока воздуха через него со всеми вытекающими последствиями.
11.01.2012 в 20:41:08
опять тема про монтаж своими руками)
16.01.2012 в 01:40:01
dutf написал : %-) это как? на ум приходит только вариант, когда правый бок внутреннего блока находится очень близко от стены, но за десять лет ни разу так монтировать не приходилось
Иногда люди просят поставить блок именно в этом месте,чтобы короба закрывающего трассу было почти не видно за занавесками,приходится разворачивать на 180 град трубки отрезать конуса,расширять (труборасширителем) трубки и спаивать их,чтобы больше туда не лазить.(разумеется опрессовывать самодельное соединение надо)
16.01.2012 в 11:57:04
КАТРАН написал : Иногда люди просят поставить блок именно в этом месте,чтобы короба закрывающего трассу было почти не видно за занавесками,приходится разворачивать на 180 град трубки отрезать конуса,расширять (труборасширителем) трубки и спаивать их,чтобы больше туда не лазить.(разумеется опрессовывать самодельное соединение надо)
Если не уверен в пайке, то опрессовывать надо. Лично я паяю из любого положения, хоть вверх ногами и у стены и под потолком, практика более 15 лет. Да и хорошую пайку сразу видно и ясно-проверять или нет.
16.01.2012 в 12:37:00
КАТРАН написал : Иногда люди просят поставить блок именно в этом месте,чтобы короба закрывающего трассу было почти не видно за занавесками,приходится разворачивать на 180 град трубки отрезать конуса,расширять (труборасширителем) трубки и спаивать их,чтобы больше туда не лазить.(разумеется опрессовывать самодельное соединение надо)
я ведь не просто так написал именно про правый бок внутрянки) у меня всегда получалось отговорить заказчика - трепыхание занавесок потом будет раздражать его куда больше)
16.01.2012 в 22:10:44
WLM написал : Если не уверен в пайке,.
Уж больно дорогие игрушки-эти кондиционеры,лучше себя проверить.
Я варить умею всем чем варится,но 15 лет назад не было прутков для пайки кондерных труб,не было этих труб и самих сплит систем,(по крайней у меня в Нижегородской обл),откуда взялся именно этот стаж?
16.01.2012 в 22:24:53
КАТРАН написал : Уж больно дорогие игрушки-эти кондиционеры,лучше себя проверить.
Я варить умею всем чем варится,но 15 лет назад не было прутков для пайки кондерных труб,не было этих труб и самих сплит систем,(по крайней у меня в Нижегородской обл),откуда взялся именно этот стаж?
Монтаж холодильных установок на базах и в магазинах. Тогда паяли с бурой да и прутки порой сами делали, отливали на уголки из брикетов меднофосфорных, которые использовали в плавильном производстве.
А первый сплит я поставил с другом в Ростове на Дону в отпуске в 1995 году.
17.01.2012 в 00:43:41
Странно... И 20 лет назад были и сплиты, и канальники, и потолочники и т.д., и МФ-припой в прутках, и труба в бухтах:)
17.01.2012 в 10:07:43
Alpha написал : Странно... И 20 лет назад были и сплиты, и канальники, и потолочники и т.д., и МФ-припой в прутках, и труба в бухтах:)
Да время летит, Написал на вскидку, что более 15 лет, а сейчас посчитал, получается, что с 1989 года прошло 22!
17.01.2012 в 10:12:00
Алексей3 написал : Цитата Сообщение от WLM Алексей, вы сами что ли хотите ставить сплит?
Сообщение от Алексей3 Хотел сам. Теперь не знаю.
Решение конечно за Вами. Но если руки растут из нужного места и голова на плечах есть, то непреодолимых сложностей возникнуть не должно. Форум в помошь. Я меньше года назад освоил "монтаж сплита на уровне чайника". В итоге за 2011 год поставил 3 шт. Один из них (последний) купил Б/У за 5 тыров без фреона внутри с открытыми портами. Поставил в гараж, где он сейчас на обогрев трудится.
З.Ы. Чтобы не переплачивать за сплит покупайте его сейчас. Через месяц-два они скорее всего дороже будут. Если будете ставить сами, то и расходку и инструмент тоже лучше сейчас приобретать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу