23.07.2020 в 14:58:30
Под лапы наружного блока поставьте для начала резинки,потом сюда,расскажете есть изменения или нет.
23.07.2020 в 15:10:29
КАТРАН, можете написать какие есть реально проверенные демпферы/резинки? А то есть такие, что рассохнутся после зимы.
Для этого перемонтаж потребуется, или все "на живую" сделают?
24.07.2020 в 12:02:26
franzferdinand,
дешевые,нормальные
25.07.2020 в 21:50:00
Катран, пожалуйста подскажите. Планирую ставить кондиционер Мицу Электрик, в старом кирпичном доме, стена сантиметров 80, кондиционер будет стоять между окон. Как думаете, будут нужны резиновые демпферы?
26.07.2020 в 01:24:40
Boris_Ka, Абсолютно не нужны.
26.07.2020 в 14:11:08
Boris_Ka написал: Катран, пожалуйста подскажите. Планирую ставить кондиционер Мицу Электрик, в старом кирпичном доме, стена сантиметров 80, кондиционер будет стоять между окон. Как думаете, будут нужны резиновые демпферы?
Boris_Ka,
Только возьмите кронштейны в соответствии с весом и габаритами внешнего блока.
А с кондиционерами Мицубиси Электрик вообще не встречал проблем с вибрацией.
В случае адекватного монтажа конечно.
26.07.2020 в 23:32:00
Всем спасибо.
28.07.2020 в 22:47:59
Недавно вместо умершего LG установили новый Toshiba 05BKVG. На максимальной мощности наружный блок вибрирует. Не так чтобы совсем вразнос, но вибрация есть, рукой ощущается, амплитуда миллиметров 3-5 наверно, частота низкая Герц 10-15. Предыдущий LG не вибрировал вообще на любой мощности. На "обычной" минимальной мощности при поддержании температуры вибрация не ощущается, она есть только на полной мощности при интенсивном охлаждении. На охлаждение летом включаю 1-2 раза в сутки на час-полтора, весной и осенью может вообще не буду на полную мощность включать. Насколько такая вибрация в течение максимум двух часов в сутки критична для срока службы сплита, его соединений и опоры? Следует ли беспокоиться, предпринимать меры? Может быть её вообще не должно быть, сплит качественный. Надо ли обращаться в сервисный центр по гарантии? Поможет ли установка наружного блока на виброгасящие демпферы? Сейчас наружный блок прикручен прямо к кронштейнам, и они довольно тонкие, блок можно качнуть рукой. Если надо поставить на демпферы, то какие следует использовать, чтобы не вспоминать о них весь срок службы? Сколько служат обычные резиновые, которые предложили использовать в компании ставившей сплит? Как они переносят зимы с температурой до -25°C? А летом могут оказаться на солнце и сильно нагреться. Сколько стоят и где купить какие-либо другие, которые могут прослужить до 10 лет при таких перепадах температур?
29.07.2020 в 01:10:42
Гурман, Полиуретановые виброопоры фирм HILTI,MUPRO имеют расчетный срок службы 8 лет,комплект,(4 штуки), стоит грубо 14 тыс руб,дальше продолжать?
29.07.2020 в 14:44:14
КАТРАН написал: Полиуретановые виброопоры фирм HILTI,MUPRO имеют расчетный срок службы 8 лет,комплект,(4 штуки), стоит грубо 14 тыс руб,дальше продолжать?
А подешевле? Пружинные?
29.07.2020 в 19:49:18
Мягких пружинных,рассчитанных на такой маленький вес-я не знаю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу