serj_mobias написал : я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую

Т.е. наш загадочный serj_mobias уже сменил статус спрашивающего (я дескать для себя делаю, спросить не зазорно) на статус советующего (ибо покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую). Кто же он?

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

20.10.2011 в 09:43:41

svyzist написал : можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке

Стены из какого материала? Если из негорючего,то выписка из гл.7.1 ПУЭ: "В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов,допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,перегородок,перекрытий,под штукатуркой,в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Про кабель не поддерживающий горение ни слова значит ВВГ можно использовать.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.10.2011 в 20:52:51

VaLLeon написал : Про кабель не поддерживающий горение ни слова значит ВВГ можно использовать.

кроме ПУЭ есть еще и более свежие ГОСТы, в частности ГОСТ Р 53315–2009