22.10.2011 в 11:34:13

avmal написал : Будет после того, как до РЩ бани дойдёт трёхфазная пятипроводка.

Так 3х фазная пятипроводка и идет к бане.

avmal написал : С баней та же ситуация?

Но АВ 3Р не требуется. Хотя бы без пунктов правил, в чем подводный камень?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2011 в 13:38:45

ink_mast написал : Так 3х фазная пятипроводка и идет к бане.

Тогда о чём разговор?

ink_mast написал : Но АВ 3Р не требуется.

А вот про это поподробнее ... Т.е. вы советуете взять все трёхполюсные автоматы и отменить?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2011 в 19:06:19

avmal написал : Т.е. вы советуете взять все трёхполюсные автоматы и отменить?

Нет, но и в данном случае применение 1Р допустимо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2011 в 20:33:25

ink_mast Допустимо, если вы решили перейти на однофазную сеть. Для защиты трёхфазной сети должен стоять минимально трёхполюсный групповой автомат, а минимально однополюсный для однофазной со всеми вытекающими. Вы, всё-таки, определитесь с ТС, три однофазные или одна трёхфазная линия пойдёт из дома, а то уже наш диалог больше напоминает сказку про белого бычка ...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.10.2011 в 20:39:51

avmal написал : Для защиты трёхфазной сети должен стоять минимально трёхполюсный групповой автомат

Вы не забыли про ПНки в 3х фазке? "Должен" - это там где критично пропадание одной из фаз...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2011 в 21:03:50

haramamburu написал : Вы не забыли про ПНки в 3х фазке?

В теме не упоминалось, что на защите ПНки будут стоять.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.10.2011 в 21:13:20

avmal написал : В теме не упоминалось, что на защите ПНки будут стоять.

А вместо ПНок 1Р АВ не катит?

0
михмих
михмих
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Москва

Сообщений: 17

23.10.2011 в 22:57:41

Интересно. Мнения разделились.
И все-таки в чем подвох (кроме 7.1.36). Где опасность рассматриваемого решения?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 10:15:13

haramamburu написал : А вместо ПНок 1Р АВ не катит?

А раньше и в нуле пробки ставили... Это ещё не повод так делать сейчас. Отключение одной из фаз - это аварийный режим.

Короче, сколько автоматов, столько и групп. Один 3-фазный автомат - 1 группа, три 1-фазных автомата - 3 группы. Что тут непонятного? На каждую группу - свой кабель. Что тут непонятного?

Ну, хотите сделать проводку одним кабелем - делайте, только сечение и нагрузку как для трёх однофазных координируйте... Пройдёт у вас сечение-то?

ink_mast написал : А как быть с делением 5ти проводки для плиты, когда 2 фазы на варку и 1 фаза на духовку? При этом нули общие.

А там и автомат один - одна группа. И УЗО, если ставится, то тоже только одно. Разделить на 2 УЗО и подключить одним 5-жильным кабелем никак не получится!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.10.2011 в 12:49:27

  1. Ну вот, дистанционные игрушки (и многое другое) нашли без меня. А если погуглить "Умный дом"...

Alexiy написал : А раньше и в нуле пробки ставили... Это ещё не повод так делать сейчас. Отключение одной из фаз - это аварийный режим.

Пробки в нуле НИКОГДА не ставили. Две разные пробки на двух проводах - это наследие схемы "треугольник" вообще без нейтрали. Там две фазы было. Никогда не слышали, как электрики старого закала (глубокие пенсионеры) иногда говорят "дом на двухфазном питании", когда на него 2 провода висят? Это не ляп - когда-то так и было.

haramamburu написал : Вы не забыли про ПНки в 3х фазке?

После ПНок либо (в редчайших случаях) трёхфазная нагрузка, имеющая тепловое реле, а то и реле контроля фаз. Либо минимум 1 трехполюсный автомат. Более ранние времена вспоминать не советую: начиная от п. 2 и ещё то, что в "ранние" времена, таких нагрузок, как сейчас, банально не было. Одни чайники на 10 с гаком Ампер массово чего стоят (советский был на 5 и редкий). А импульсные блоки питания? А где были мощные нагрузки (типа производства), там и сечения не жалели, четырёхпроводка везде по сечению нейтрали позволяет сделать РЕN по ПУЭ 1.7.131...

Короче: а: в доме трёхполюсник - пятипроводка. В доме может быть три ПНки (теоретически, никто эту гадость ВАс не заставляет ставить), тогда вынь да положь трёхполюсник на вводе в бане. А там всё равно его надо ставить, даже если все отходящие линии защищены по току - так как это ВУ. б: в доме три однополюсника. Бынь да положь 9 жил.

П.С. Пардон, оговорился, свёртываясь впопыхах:

михмих написал : Цитата Сообщение от Одинец Посмотреть сообщение И это тоже, а в первую очередь такой же пункт по РЕ. А разве нулевые защитные проводники это не РЕ? Или есть еще какой-то пункт?

Конечно же N хотел сказать. Извините.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 12:54:26

Одинец написал : Пробки в нуле НИКОГДА не ставили.

:D Может это и наследие треугольника, но ВСЕ хрущёвки в Москве и области имеют 2 пары пробок на щитке над счётчиком на 2 групповых линии. http://img192.imageshack.us/img192/4042/img1wh.jpg http://elektric.info/wp-content/uploads/2011/08/star-shitok.jpg http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/11/Prob01-Probki.jpg

Типовое решение и иначе в Москве и области не делалось. Сеть 220/380 В

0