Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

24.10.2011 в 14:59:33

Квартира новостройка.Стояки металл,разводка полипропилен. ДСУП в ванной и на кухне. На батареях нету.На данный момент квартира в ожидании переделки электропроводки. Кабель ДСУП в ванной нагло кем-то был обрезан или просто не было длиннее куска, но факт в том что он не будет дотягиваться до ванной. Нарастить кабель не проблема. Кабель в двойной изоляции, (внутри желто-зеленый пв1 (вроде 2,5 мм2), а сверху еще одна черная оболочка). 1.Что за кабель такой? Или просто на ПВ1 одета дополнительная изоляция?

Разводка идет с КУП и подключается к шине РЕ в щитке. 2.Так и должно быть?

Прочитал здесь на форуме, что к розеткам в ванной нужно подключать и ДСУП и РЕ (кабель под розетки соответственно будет тянутся отдельный с РЕ и УЗО). 3.Нужно подключать или одного РЕ в розетке будет достаточно?

Просьба сильно не пинать,в ПУЭ носом не тыкать.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 15:03:24

Алексей48 написал : Разводка идет с КУП и подключается к шине РЕ в щитке. 2.Так и должно быть?

да

Алексей48 написал : Кабель в двойной изоляции, (внутри желто-зеленый пв1 (вроде 2,5 мм2), а сверху еще одна черная оболочка).

незащищенный 4 мм кв вроде нужен

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 15:04:51

Алексей48 написал : 3.Нужно подключать или одного РЕ в розетке будет достаточно?

они в РЩ соединятся РЕ и ДСУП

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 15:07:27

  1. ВВГ 1х2,5?
  2. да
  3. нужно подключать
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 15:09:12

BAD электрbr написал : незащищенный 4 мм кв вроде нужен

кто сказал? Вообще-то можно и стальной проволокой/полосой...

BAD электрbr написал : они в РЩ соединятся РЕ и ДСУП

нет, разность потенциалов наберётся смертельно опасная. Поэтому по месту всё соединяется.

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

24.10.2011 в 15:21:38

Alexiy написал :

  1. ВВГ 1х2,5?

Такого вроде не бывает. Х.З. что за кабель у меня.В инете искал не нашел.На днях сфотаю и выложу.

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 15:23:52

Alexiy написал : кто сказал?

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Alexiy написал :

  1. нужно подключать

ткните меня носом в ПУЭ не нашел я этого

0
Вложение
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

24.10.2011 в 15:40:03

Алексей48 написал : Такого вроде не бывает.

Оказывается бывает Просто у нас в провинции не найдешь. Вопросы 1 и 2 закрыты.
3.Так надо или нет? В принципе сделать это не сложно. Главное чтоб хуже не было.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 16:02:44

да, медь минимум:

BAD электрbr написал : 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

и не менее сечения фазных проводников или стальной проводник, эквивалентный по проводимости или алюминий не менее 16 мм2

Я имел в виду, что (1 - нулевой защитный проводник; и 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов - см приведённый вами рисунок) соединяются в квартирном щитке каждой квартиры, а не тянутся в РЩ!

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 16:09:28

Alexiy написал : соединяются в квартирном щитке каждой квартиры, а не тянутся в РЩ!

простое недопонимание РЩ имел ввиду квартирный распределительный:)

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

24.10.2011 в 16:31:00

BAD электрbr написал : простое недопонимание РЩ имел ввиду квартирный распределительный:)

Все верно.Соединяются в квартирном щитке. Т.е. в самой розетке в ванной достаточно только РЕ? Саму ванну соответственно подключить к ДСУП? Так?

0