BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 16:34:52

Алексей48 написал : Все верно.Соединяются в квартирном щитке. Т.е. в самой розетке в ванной достаточно только РЕ? Саму ванну соответственно подключить к ДСУП? Так?

да а ДСУП в РЩ с РЕ

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 17:20:01

Блин! Распределительная сеть - это от ВРУ здания до квартирных щитков. Те есть, РЩ - распределительный щит - это фактически ВРУ (вводно-распределительное устройство) и есть! ДСУП - с шины PE квартирного щитка и розетка оттуда же Давайте называть вещи своими именами - всё чётко в ПУЭ прописано. От ТП до ВРУ - питающая сеть, от квартирных (групповых) щитков - групповая сеть

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 18:06:41

Alexiy написал : Давайте называть вещи своими именами - всё чётко в ПУЭ прописано.

1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках. не нервничайте:) РЩ распределительный щит тоже что и квартирный щиток

Alexiy написал : Те есть, РЩ - распределительный щит - это фактически ВРУ (вводно-распределительное устройство) и есть!

а вот ВРУ это скорее этажный щит поскольку там находится счетчик обычно ПУЭ: "а также Разделение PEN - проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий ( N ) проводники следует выполнять на вводном щитке"

соответственно разделение "нулей" происходит во ВРУ квартир т.е. этажном щитке

конкретного термина РЩ описанного в ПУЭ нет из контекста следует вышенаписанное

поэтому ткните меня в ПУЭ ПТЭЭП ГОСТ где Вы берете инфу а голословно утверждать нехорошо

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 18:09:09

Alexiy написал : От ТП до ВРУ - питающая сеть, от квартирных (групповых) щитков - групповая сеть

а про сети вообще ни слова не было я вообще не рыбак:) про щиты было

и вообще как щит не обзови грамотный поймет имхо

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.10.2011 в 18:20:45

Нужен ли дсуп если в ванной металлического только заземленная стиралка и смесители?

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 18:26:39

ZIDIZ написал : Нужен ли дсуп если в ванной металлического только заземленная стиралка и смесители

если сама ванна токонепроводящая то скорее нет не к чему подключать:)

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.10.2011 в 18:33:45

Акрил вроде не проводит))))

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 18:39:21

ZIDIZ написал : Акрил вроде не проводит))))

скорее всего но у большинства чугуний или сталь а у топикстартера не обозначено

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2011 в 21:32:00

Алексей48 написал : Прочитал здесь на форуме, что к розеткам в ванной нужно подключать и ДСУП и РЕ (кабель под розетки соответственно будет тянутся отдельный с РЕ и УЗО). 3.Нужно подключать или одного РЕ в розетке будет достаточно?

Алексей48 написал : 3.Так надо или нет? В принципе сделать это не сложно. Главное чтоб хуже не было.

ZIDIZ написал : Нужен ли дсуп если в ванной металлического только заземленная стиралка и смесители?

Как-то так:

ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

И так: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 Можно конечно пофлудить на эту тему... ;)

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.10.2011 в 22:03:37

И как мне к смесителю провод поключить? )))) стиралка на узо висит, не долбанет по-любому

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2011 в 22:40:33

ZIDIZ,- всё таки по флудить... :)

ZIDIZ написал : И как мне к смесителю провод поключить? ))))

Хотите 1001 способ? - Смеситель наверняка на латунных эксцентриках, не доступных взгляду, устанавливается. Проложите сами?

ZIDIZ написал : стиралка на узо висит, не долбанет по-любому

УЗО- не защищает от "долбанет". Оно обеспечивает вероятность того, что- "долбанет не в последний раз". Не долбанет, это- СУП и ДСУП. Фаза может прийти по воде(маловероятно при пластиковых трубах, но возможно), может и по стене(каркасу ГКЛ- легко).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу