24.10.2011 в 15:33:42
Как крепить водосток на стену, обшитую пенопластом?
Кирпичный дом, обшитый пенопластом (50мм). Необходимо закрепить водосточную систему. К каркасу крыши закрепить не получается - надо крепить к стене. Если зажимать кронштейн водостока к пенопласту - он проваливается.
Какие есть предложения?
24.10.2011 в 16:24:28
Сквозь пенопласт засверливаться в кирпич, забивать кронштейн.
24.10.2011 в 16:50:47
Засверливаюсь в кирпич - это да, без проблем. А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь. Увеличить площадь с помощью подкладок - не вариант т.к. со временем - все равно продавит
24.10.2011 в 17:15:46
Pashok1 написал : А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт.
поверьте, без описания именно Вашей системы отливов трудно советовать.
но я не понимаю, почему кронштейн опирается, да еще и однозначно.
пока, без картинки, советую использовать кронштейны старого типа в виде Y
24.10.2011 в 17:24:54
Pashok1 написал : кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь.
Ну да, без картинки не поймешь, что у Вас за система. Мне как-то представляется крепкий железный костыль, забитый в кирпич, имеющий достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под нагрузкой и не мять пенопласт. А на него уж крепить (навертываит, наваривать...) то, что нужно для крепления Вашей конкретной системы.
24.10.2011 в 19:57:33
Да, старый проверенный способ кусок арматуры с хомутом.
26.10.2011 в 16:06:42
Та же проблема предстоит при креплении кронштейна для спутниковой тарелки на дом, утепленный базальтовой ватой (100 мм) и оштукатуренный. Планирую на шпильки, вкручиваемые в кирпич на забивные или распорные анкера надеть кусок трубы полдюймовой и подложить усиленную шайбу. думаю проблемы с продавливанием быть не должно - опирание будет на трубу.
27.10.2011 в 14:27:10
Вопрос-уточнение по теме:
Я думаю нужно думать не о том как крепить. Вариантов действительно море. А о том что через арматуру или другой штырь потеряется теплоизоляция. (типа мостик холода) Может кто-то сказать какие будут потери через железный штырь диаметром 5 мм????? ( у меня утепленный фундамент в который мне также нужно забурить анкера )
И второй вопрос: У меня плотный пеноблок (ячеистый) толщина 400мм.
К нему нужно крепить блок-хаус. Планирую вертикальный брусок крепить анкерами.
И опять тот же вопрос к теплофизикам. Если я анкера загоню мм на 150 в пеноблок. На сколько я снижу его теплоизоляционные свойства.
Пластиковый дюбель сколько-то поможет? Может есть какие-то "теплоизолированные" дюбеля? Или крепежные системы которые не передают тепло. (пластик не поможет т.к блокхауз тяжелая вещь)
Заранее спасибо за ответы.
27.10.2011 в 17:10:27
chitatel, *Ваш вопрос насколько срочен? Я сейчас дома сижу (ремонт в самом начале, мастера пока еще не могут одни работать, согласования непрерывные идут), а программа расчета температурных полей - на работе. Если потерпите, скажем, до среды - покажу распределение температур в стене со штырем и без. Толщину Вашей стенки укажите.
27.10.2011 в 20:15:22
Спасибо. Буду ждать среды....
01.11.2011 в 14:55:46
chitatel, выкладываю, что обещал. Поскольку не знаю детально Ваших исходных данных (даже толщину Вашей стенки Вы не сообщили), выбрал некоторые средние данные. Стенка толщиной 500 мм из пеноблоков. Коэффициент теплопроводности конструкционно-теплоизоляционных ПБ в зависимости от марки колеблется от 0.14 до 0.29. Взял среднее значение λ=0.20. Температуру внутри помещения принял +20С, снаружи –28С. На всех рисунках помещение - слева, внешняя среда - справа. Вариант 1 – сплошная стенка без инородных включений.
Распределение температур простейшее, все изолинии параллельны поверхности. В окошке "Temperature" выдается значение для точки, на которую указывает курсор – внутренняя поверхность стены: +17.9С
Вариант 2 – стенка с внедренным в нее стальным (λ=58) стержнем диаметром 15 мм. Стержень вб ит в стену на 150 мм и на столько же торчит наружу.
Изолинии показывают, как холод вторгается внутрь конструкции. Однако температура на внутренней поверхности стены напротив конца стержня 17.6С – всего-то на 0.3 меньше, чем в 1 варианте.
Более эффектно это выглядит так:
02.11.2011 в 21:59:58
т.е я правильно понял ни какого практического влияния?
А если через шуруп через пластиковый дюбель?
03.11.2011 в 10:48:46
chitatel написал : ни какого практического влияния
Этого я не говорил. Вот оно - влияние: понижение температуры на 0.3 градуса в области размером с пятак. Практическое это влияние или не практическое - это Вы сами решайте. Может, Вы за эти 0.3 градуса душу дьяволу готовы заложить?
chitatel написал : А если через шуруп через пластиковый дюбель?
А если подумать? Стальной шкворень диам. 15 мм, внедренный в стену на 150 мм, оказывает влияние, которые мы сами затрудняемся назвать существенным. Какого размера шуруп Вы предполагаете? Уж всяко он будет меньше этого шкворня - или у Вас 200-мм шурупы в ходу?