Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.10.2011 в 15:33:42

Как крепить водосток на стену, обшитую пенопластом?

Кирпичный дом, обшитый пенопластом (50мм). Необходимо закрепить водосточную систему. К каркасу крыши закрепить не получается - надо крепить к стене. Если зажимать кронштейн водостока к пенопласту - он проваливается.

Какие есть предложения?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

24.10.2011 в 16:24:28

Сквозь пенопласт засверливаться в кирпич, забивать кронштейн.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.10.2011 в 16:50:47

Засверливаюсь в кирпич - это да, без проблем. А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь. Увеличить площадь с помощью подкладок - не вариант т.к. со временем - все равно продавит

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

24.10.2011 в 17:15:46

Pashok1 написал : А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт.

поверьте, без описания именно Вашей системы отливов трудно советовать. но я не понимаю, почему кронштейн опирается, да еще и однозначно. пока, без картинки, советую использовать кронштейны старого типа в виде Y http://www.ruvinil.com/i/kan/vk_kronsh.jpg я такие делал сам из полосы и арматуры, соединял сваркой.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

24.10.2011 в 17:24:54

Pashok1 написал : кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь.

Ну да, без картинки не поймешь, что у Вас за система. Мне как-то представляется крепкий железный костыль, забитый в кирпич, имеющий достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под нагрузкой и не мять пенопласт. А на него уж крепить (навертываит, наваривать...) то, что нужно для крепления Вашей конкретной системы.

0
Аватар пользователя
Yougan

Местный

Регистрация: 07.01.2010

Иркутск

Сообщений: 55

24.10.2011 в 19:57:33

Да, старый проверенный способ кусок арматуры с хомутом.

0
Аватар пользователя
firstman

Местный

Регистрация: 19.08.2010

Кострома

Сообщений: 3

26.10.2011 в 16:06:42

Та же проблема предстоит при креплении кронштейна для спутниковой тарелки на дом, утепленный базальтовой ватой (100 мм) и оштукатуренный. Планирую на шпильки, вкручиваемые в кирпич на забивные или распорные анкера надеть кусок трубы полдюймовой и подложить усиленную шайбу. думаю проблемы с продавливанием быть не должно - опирание будет на трубу.

0
Аватар пользователя
chitatel

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Ижевск

Сообщений: 22

27.10.2011 в 14:27:10

Вопрос-уточнение по теме:

Я думаю нужно думать не о том как крепить. Вариантов действительно море. А о том что через арматуру или другой штырь потеряется теплоизоляция. (типа мостик холода) Может кто-то сказать какие будут потери через железный штырь диаметром 5 мм????? ( у меня утепленный фундамент в который мне также нужно забурить анкера )

И второй вопрос: У меня плотный пеноблок (ячеистый) толщина 400мм.

К нему нужно крепить блок-хаус. Планирую вертикальный брусок крепить анкерами.

И опять тот же вопрос к теплофизикам. Если я анкера загоню мм на 150 в пеноблок. На сколько я снижу его теплоизоляционные свойства.

Пластиковый дюбель сколько-то поможет? Может есть какие-то "теплоизолированные" дюбеля? Или крепежные системы которые не передают тепло. (пластик не поможет т.к блокхауз тяжелая вещь)

Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

27.10.2011 в 17:10:27

chitatel, *Ваш вопрос насколько срочен? Я сейчас дома сижу (ремонт в самом начале, мастера пока еще не могут одни работать, согласования непрерывные идут), а программа расчета температурных полей - на работе. Если потерпите, скажем, до среды - покажу распределение температур в стене со штырем и без. Толщину Вашей стенки укажите.

0
Аватар пользователя
chitatel

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Ижевск

Сообщений: 22

27.10.2011 в 20:15:22

Спасибо. Буду ждать среды....

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

01.11.2011 в 14:55:46

chitatel, выкладываю, что обещал. Поскольку не знаю детально Ваших исходных данных (даже толщину Вашей стенки Вы не сообщили), выбрал некоторые средние данные. Стенка толщиной 500 мм из пеноблоков. Коэффициент теплопроводности конструкционно-теплоизоляционных ПБ в зависимости от марки колеблется от 0.14 до 0.29. Взял среднее значение λ=0.20. Температуру внутри помещения принял +20С, снаружи –28С. На всех рисунках помещение - слева, внешняя среда - справа. Вариант 1 – сплошная стенка без инородных включений.

Распределение температур простейшее, все изолинии параллельны поверхности. В окошке "Temperature" выдается значение для точки, на которую указывает курсор – внутренняя поверхность стены: +17.9С

Вариант 2 – стенка с внедренным в нее стальным (λ=58) стержнем диаметром 15 мм. Стержень вб ит в стену на 150 мм и на столько же торчит наружу.

Изолинии показывают, как холод вторгается внутрь конструкции. Однако температура на внутренней поверхности стены напротив конца стержня 17.6С – всего-то на 0.3 меньше, чем в 1 варианте.

Более эффектно это выглядит так:

0
Аватар пользователя
chitatel

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Ижевск

Сообщений: 22

02.11.2011 в 21:59:58

т.е я правильно понял ни какого практического влияния?

А если через шуруп через пластиковый дюбель?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

03.11.2011 в 10:48:46

chitatel написал : ни какого практического влияния

Этого я не говорил. Вот оно - влияние: понижение температуры на 0.3 градуса в области размером с пятак. Практическое это влияние или не практическое - это Вы сами решайте. Может, Вы за эти 0.3 градуса душу дьяволу готовы заложить?

chitatel написал : А если через шуруп через пластиковый дюбель?

А если подумать? Стальной шкворень диам. 15 мм, внедренный в стену на 150 мм, оказывает влияние, которые мы сами затрудняемся назвать существенным. Какого размера шуруп Вы предполагаете? Уж всяко он будет меньше этого шкворня - или у Вас 200-мм шурупы в ходу?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу