29.10.2011 в 15:11:51
ТУт палка о двух концах, с увеличением жильности растёт число паразинтых соединений, потребные объёмы коробок. КВВГ - он, кстати, круглый, хотя и сечением гораздо меньше NYMа. Насчёт 16 гофры - хорошо сказано :) толстоват он, на пределе допустимого для 16-й то. Всю потребную номенклатуру кабелей разной жильности сложно закупить так, чтобы не оставалось хвостов потом.
29.10.2011 в 16:44:01
Netlog написал : с увеличением жильности растёт число паразинтых соединений
Расшифруйте, что под этим имелось
29.10.2011 в 16:58:26
Один кабель идёт на три светильника. Стало быть, сквозь два он проходит транзитом. Режется, ноль ответвляется, фаза этого светильника заканчивает свой путь, фазы на следующие светильники идут дальше. Вот их то и надо соединять в коробке. Чем толще кабель, чем больше жил, - тем больше таких бессмысленных соединений.
29.10.2011 в 17:10:24
Netlog написал : фаза этого светильника заканчивает свой путь
Понял... Дык "висящие в никуда жилы" - принято заземлять/занулять, так что ... Или вы имели ввиду другое?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.