Палецкий написал :
Жаль, что Вы с самого начала не предоставили схему...решение проблемы было бы быстрее. Такая схема требует балансировки, особенно, когда присутствуют нагреватели с разным гидравлическим сопротивлением. Балансировка - это регулирование расхода воды через радиаторы. Вы совершенно верно предлагаете придавить (не перекрыть, а уменьшить) расход на первых двух регистрах, что б увеличить расход на новом радиаторе. Какая температура по ощущениям ладонью на подаче и обратке первых двух регистров?
По ощущениям ладонью на первых двух - разница температуры незначительная. Я уже пробовал их и балансировать, и игрался с их перекрытием, вплоть до того, что перекрывал обратку в коридоре (подача открытая) и на 2-х батареях перекрывал вентиль, и открывал кран слива после бат.№1, что бы так сказать прогнать воду транзитом. В итоге я добивался увеличения площади нагрева на бат.№3, но со временем (после переключения на норм. реж. работы) наступало опять охлаждение нижней части значительно по сравнению с верхней. Отсюда и все вопросы, про вентиль и возможность его извлечения. Дом то новый, давление нормальное, а с учётом того что нет счётчиков на отопление поиграться пока можно.