dimz
dimz
Новичок

Регистрация: 04.11.2010

Удомля

Сообщений: 23

30.10.2011 в 12:12:13

Прошу совета…. недавно был сделан капитальный ремонт, дом панельный 80 годов постройки 8 этаж…. был демонтирован старый деревянный настил и заменен на стяжку, толщина стяжки около 3 – 4 см. на керамзите, по моим подсчетам примерно выходит около 70 - 80 кг/м.кв. или примерно 3500 кг равномерно распределенных по всей площади квартиры…. сейчас устанавливаю мебель и возник вопрос о допустимых нагрузках на перекрытия, пишут что нагрузка плит перекрытия рассчитывается при проектировании, зависит от геометрических размеров плиты и находится в пределах 800-1450 кг/м.кв или пишут что полезная несущая способность межэтажного перекрытия 150 кг/м.кв., получается что вес стяжки 80 кг + вес например большого шкафа с вещами или любой другой мебели и + вес самого меня около 100 кг, получается я вылезаю за пределы полезной несущей способности плиты, что делать снимать и переделывать опять на деревянный пол, наверное было спланировано не зря, по моим подсчетам вес деревянного пола равен 18 кг/м.кв есть разница…

0
amigo
amigo
Местный

Регистрация: 10.01.2011

Пермь

Сообщений: 701

30.10.2011 в 13:29:07

Вот здесь читайте. Если не хочется читать.Нагрузка на плиту примерно 800кг/м.кв.(не кгс). Вообщем Вы и семеро ваших двойников,смело и весело танцуют на кв.метре площади.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу