Олег Н. написал : 230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт

Этот интерфейсный разъём наверняка закрыт опломбированной крышкой, опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки. То есть, перепрошить счётчик вы, допустим, сможете, (предварительно купив специальный адаптер!), а кто его вам будет поверять опломбировывать? Электрик СНТ не имеет права туда свою пломбу ставить.

0
Аватар пользователя
Олег Н.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

01.11.2011 в 16:44:49

Alexiy написал : опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки

Это ваш реальный опыт? ;)

Alexiy написал : предварительно купив специальный адаптер

Тот же вопрос. Что в нем "специального"?

Повторю еще раз - если кому-то интересна _техническая_ сторона вопроса, обращайтесь. Просто потому, что сам потратил много времени и сил на разбирательство, а форум вроде подразумевает обмен опытом. Теоретизирование на тему опечатан-не имеет права-договориться-платно и прочее засоряет тему.

PS Тем, кто не знаком с особенностями национального потребления энергии: не сильно вас удивлю, если скажу, что в МО (возможно и не только) много СНТ, которые рассчитываются с мосэнергосбытом по ОБЩЕМУ счетчику. И все ваши комментарии на тему пломб и прав на доступ относятся к нему. Внутри СНТ расчеты и учет потребленной энергии лежит на плечах самих членов этого СНТ, равно как и обслуживание всего электрохозяйства. Можно нанять специально обученных людей, а можно самому поменять лампочку на столбе, перепрограммировать счетчик, подключить ответвление СИП и прочее. Я ни к чему не призываю, никаких выводов не делаю, просто озвучиваю _реальный_ опыт эксплуатации.

PPS Насчет разъема - на всех счетчиках, которые я встречал, интерфейс выведен под контактную крышку, снятие которой не открывает доступа к внутренностям счетчика и не дает возможности изменить его калибровку. Контактная крышка при продаже счетчика конечно не опечатывается, это делает тот, кто его устанавливает. В нашем случае я сам его устанавливаю, сам и опечатываю и срываю пломбу (которой у меня нет за ненадобностью). Пока народа подключено мало - внутренние расчеты на доверии людей друг к другу, у нас пока никто не ворует.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.11.2011 в 20:54:47

Олег Н. написал : ечь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.

не,я сам,почти 200штук "Меркуриев" 230 и 200.02.договаривался только насчёт "Меркурий 231АТ",у меня под него датчика с переходником нет.

0
Аватар пользователя
eugene-uk

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Москва

Сообщений: 1

06.01.2012 в 11:18:43

А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...

0
Аватар пользователя
павел.м

Местный

Регистрация: 12.11.2011

Руза

Сообщений: 35

20.01.2012 в 00:28:41

Уважаемые кто сталкивался с автоматизированной системы Smart IMS,счетчики матрица,как программируются счетчики, какое доп.оборудование надо для этого ,сложно ли установить систему самому В СНТ, реальна ли ее эффективность? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ? как работать с программным обеспечением ...где взять подробную информацию ? :cool: ну не молчите ... говорите же ооочень надо !!!!!

0
Аватар пользователя
spiro

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

20.01.2012 в 16:24:46

со смартом не знаком, а у BOLIDа (http://www.bolid.ru) есть АРМ "РЕСУРС" для контроля и снятия показаний, ведение расчетов с абонентами и пр. цену не знаю .

0
Аватар пользователя
павел.м

Местный

Регистрация: 12.11.2011

Руза

Сообщений: 35

21.01.2012 в 18:17:38

спасибо конечно но все же у кого есть опыт работы с системой Smart IMS МАТРИЦА

0
Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

08.02.2012 в 21:47:51

eugene-uk написал : А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...

Ага. Пришлось. Штук 15 переписал в своем СНТ. Намного удобнее, чем меркурии. (правда если они не запаролены) Кстати, я как электрик в СНТ имею пломбир и спокойно перепрограммирую меркурии со срывом пломбы. Ибо всё что для внутреннего учета-мосэнерго не волнует. И про бесплатное перепрограммирование для СНТ- миф. Звонил узнавал. Они готовы перепрограммировать счетчики в ТП, и бесплатно, если мы физ лицо. А СНТ- юр лицо. Так что вынь и положь 5 с чемто тыс руб за 1 ТП. А у нас из три. По теме: имею Меркурий 221 и ИК порт +софт инкотекс и энергомера.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

08.02.2012 в 22:42:17

а в следующем году будете обратно перепрограммировать :), снова хотят ввести летнее и зимнее время

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

08.02.2012 в 22:48:38

Поскорее бы! А то столько из за этого непонимания и раздражения. Пы сы. А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл. А вот с мосэнерго конечно попадалово.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.02.2012 в 23:27:56

Oleg_Allias написал : А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл.

да уж. если больше делать нечего и зарплата хорошая-можно каждый год счётчики туда-сюда гонять.

0
Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

08.02.2012 в 23:54:59

Я не к тому, что з пл хорошая. Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб за каждую прихоть медвепута.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.02.2012 в 00:35:29

Oleg_Allias написал : Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб

а,ну если СНТ купило ноутбук,адаптер-то да,никаких проблем.

0
Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

09.02.2012 в 09:06:46

Если бы.... Всё на свои деньги от предыдущей работы....

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.02.2012 в 21:16:25

Oleg_Allias альтруист штоле?...удачи в работе...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу