Не знаю, в тему будет вопрос. Что делать счётчик ЕС2726 неожидано начал выдавать "OFF" вечером, утром опять нормально, к вечеру опять "OFF". С утра время, дату показывает точно. Гарантий срок эксплуатации кончился, общий гарантийный срок со дня изготовления нет. Подскажите, что делать.
В зависимости от уровня доступа разрешаются различные привилегии при работе:
0-й уровень позволяет однократно редактировать сетевой номер счетчика, зная за-
водской номер. Пароль не требуется.
1-й уровень позволяет считывать настройки со счетчика без возможности редакти-
рования. Необходим 3-байтный пароль.
2-й уровень доступа позволяет редактировать настройки счетчика. Необходим 8-
байтный пароль.
3-й уровень доступа – заводской. Пароль не требуется, необходимо наличие джам-
пера.
Попробуйте написать в техподдержку МЗЭП. Я честно все время работаю на 2 м уровне, а 1-й и ненужен, поэтому и не узнавал.
Я выразился некорректно. Написал про уровни программы Rs_rull. Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС). Так вот в ней появилось больше уровней. Для смены тарифного расписания действительно нужен 2-й уровень. Дело в том, что у нас магазины завалены счетчиками с расписанием для физических лиц, а некоторым надо - для юридических (не знаю как во всей РФ, а у нас расписания разные, у юриков исключены выходные и праздничные дни). В принципе я не человек с улицы, начальник ЭТЛ, все адаптеры имеются.
В поддержку писал, отправлял официальные письма, но коли я не человек энергосбыта, видимо меня игнорируют, ни ответа, ни привета.
Вообще, из широко распространенных у нас электросчетчиков, МЗЭП для меня - самые ужасные. Абсолютно никакой техподдержки. Собственноручно собрано несколько систем АСКУЭ на счетчиках Энергомера, работал с Меркуриями - все прекрасно. А у СТЭ ни адрес сетевой не поменять, ни тарифы сменить, даже связываться неохота (то программа работает 2 месяца, то пароли не достать).
dddima написал :
Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС).
Если, Вы скачали архив с сайта производителя, распакуйте его, запустите программу MConfig, в меню КОНФИГУРАЦИЯ выберете Автоконфигуратор, затем откройте файл "Москва3т_561.cfg", имеющийся в этом архиве..... и настанет, Вам, счастье;)
.......Как подчеркнул собеседник издания в правительстве, до конца года Россия перейдет на постоянное зимнее время и не будет каждый год переходить на летнее. По его словам, об этом официально объявят в течение одной-двух недель.
Oleg_Allias написал :
Как подчеркнул собеседник издания в правительстве, до конца года Россия перейдет на постоянное зимнее время и не будет каждый год переходить на летнее.
А это значит, что все те, кто уже перепрограммировал свои счетчики (и сейчас у них правильное время в счетчике) будут вынуждены еще раз программировать?
... умом Россию не понять...
4Серый написал :
ссылку на этого собеседника можно дать?
Олег Н., и другие, кто в курсе. У меня встал вопрос. На одном из счётчиков нашего СНТ (Меркурий 230 ART01 CN) в мигающем режиме высвечивает, как я полагаю, неисправность Е-09. Подключение к счётчику через RS485 ничего не даёт, ругается, говорит; Тест связи- неверный ответ от устройства. Вот меня и интересует вопрос, что означает неисправность Е-09? Как с этим бороться и как его подружить с счётчиком? Или здесь только замена счётчика?
На форуме инкотекса поднимались эти вопросы. Компания отвечала, что только ремонт или замена. однако ребята нашли способ ремонта самостоятельно, но точно нужно было вскрывать сам счетчик и потом сдавать на поверку (если это учет на ТП). Сейчас весь форум куда то делся, и организовали новый, не сохранив ни одной старой темы. Видно не спроста.....
Вобщем нашёл на сайте инкотекса таблицу ресшифровки неисправностей, которая гласит: Е-09 Ошибка КС программы Отправить прибор на завод изготовитель. Никуда дальше помойки я его отправлять не собираюсь, бум менять.
Здравствуйте очень заинтересовала освещенная тема. Каким образом можно пообщаться более подробно на эту тему(эл. почта ? скайп и т.д.)
С уважением, Сергей.
Здравствуйте, пытался перепрограммировать счетчик СТЭ-561/П100-Т-4-2-К1. Не смог известным мне паролем (тем что устанавливается на заводе) выйти на первый уровень доступа, может есть еще какие-нибудь пароли известные? Программа RS_rull. Еще после повторной попытки подключения к счетчику выдается ошибка "Ошибка 36. Версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеками" Чем лечится? Спасибо заранее.
urqups У меня такая же беда и счетчик тот же СТЭ-561 П100-Т-4-2-К1 2009 г.в. Контакты разъема брал 2,3,5 а на преобразователе 8,9,5 отписался разработчику, но ответа пока не получил. Если решишь , то сообщи.
Пароль для MConfig 16 f (забивай всю строку символом f)
ОлегН., я столкнулся с проблеммой перепрограммирования СТЭ-561 П-100 2009г.в. с RS-232, все шнуры заказывали на заводе через фирму, писал Локтионову (Главный конструктор) и он ответил что нужна прога RS_rull, но какая версия не указхал и больше не отвечает, прога на сайте завода похоже кастрированная, т.к. пишет что в базе такого счетчика нет.
aksel_ch написал :
Отпишись поподробнее какую версию проги нужно , у меня пишет что в базе нет данного счетчика. И какие контакты разъема DB-9 использовал.
Все верно! На сайте выложена Lite версия. Она не все типы рс-ок видит! Также существует полная версия, но у нее лицензия действует ограниченое время! Хотелось бы ее получить!
aksel_ch написал :
Пароль для MConfig 16 f (забивай всю строку символом f)
Пароль верный.Постоянно его использую.Ранее такого замечено не было.
Полную версию высылают по запросу на почту.Причем мне один раз выслали непонятно что, полгода прошло, а она всё работает.Сам удивляюсь.
Здравствуйте, наверно тема уже заезжена, но прошу вашей помощи. Работаю в сетевой организации, с отменой перехода зима/лето народ в панике, всем надо перепрограммирование приборов учета ээ, поэтому нам в срочном порядке нужно начинать работу, приобрели оптоголовку и адаптер меркурий-221, но обучать не кому, продавец заверил что с помощью этого адаптера можно перепрограммировать любые счетчики. У потребителей в основном это МЗЭП приборы.
Вопрос кто может подсказать как с помощью этого адаптера подключиться к ПУЭ, если есть простейшие схемы то очень был бы благодарен. Готов даже какую нибудь сумму закинуть на телефон если поможете, но так как из собственного кармана то небольшую. может кто сможет видео ролик скинуть хотя бы по мзэпам, я отблагодарю, у нас не где консультироваться, есть 2 организации но они свой хлеб не отдадут майл diamonxxx@mail.ru
вот и я подхожу к тому же выводу что надо родной, хотя меня уверяли что без проблем, осталось дело за маленьким найти родные переходники у нас, я так понял что представителей у нас нет
Олег Н. написал :
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
http://hp200lx.my1.ru/_nw/0/43183864.jpg
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта http://mzep.ru/files/soft/RS_Rull_2.6.54y_Lite.rar.
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
Доброе время суток. Прошу помоши... Кто пользуется адаптером USB-RS232 ПФЗ.035.020 для подключения к электросчетчику СТЭ561 п50-т-4-2-к1? Большая просьба посмотреть параметры com порта для соединения. А именно: сторость, бит данных, четность, стоповые биты, управление потоком и во вкладке дополнительно: буфер приема, передачи, время ожидания, минимальное и макчимальное значение таймаута. Заранее спосибо