21.10.2014 в 20:42:31
#4783421
Oleg_Allias написал : На индикации это никак не отразится.
Специально выбирал прибор, что бы эта информация отображалась на экране прибора. Тарифные зоны конечно не постоянно отображается, но потыкав кнопку посмотреть можно.
Oleg_Allias написал : а если при самоперепрограммировании будут ещё "случайно" изменены время переключения тарифных зон?
Компания в праве проверить программу будь то при вводе в эксплуатацию или при сверке показаний. Обслуживающая компания может это делать, т.к. это её право проверить настройки прибора и обязанность ввести в эксплуатацию прибор соответствующий законодательству РФ. Но платить за чужое право и обязанность потребитель не обязан.
Alexiy написал : мне тут товарищи на работе рассказывали
Товарищи они такие, соврут с три короба лишь бы весело было. А кВт они не счётные, спишут на потери в сетях...
21.10.2014 в 20:47:02
#4783433
ser000 написал : Товарищи они такие, соврут с три короба лишь бы весело было.
у меня нет оснований не доверять информации из данного источника. Да, грустно это.
21.10.2014 в 20:50:59
#4783441
не отображается эта инфа на экране счетчика. Если Вы имеете в виду любой счетчик Меркурий, то там отображаются время тарифа текущего дня недели текущего месяца. Что никак не следует о верности всего тарифного расписания. Хотя, думаю Вы на это ответите что то типа "пускай приходят каждый понедельник (вт, ср...) каждого месяца.....
22.10.2014 в 10:18:31
#4784457
Alexiy написал : мне тут товарищи на работе рассказывали, что у них в деревне местные энергосбытовцы за 20 круб. такие махинации производят (типа ночной тариф 24 часа в сутки) и почти вся деревня на "хакнутых" счётчиках сидит...
а я видел счетчик с пультом Д/У
нажал кнопку -вообще не считает
пломбы в порядке;)
22.10.2014 в 11:50:48
#4784647
luzgin написал : а я видел счетчик с пультом Д/У нажал кнопку -вообще не считает пломбы в порядке
Вот, гады!
22.10.2014 в 21:51:34
#4785756
При не соответствии времени более чем на 7,5 минут вас имеют право перевести на один тариф (это тем кто собрался до нового года подгонять), как подгоните так обратно переведут. По поводу самостоятельного перевода, если без срыва пломб (оптопорт, ирда) делайте, потом если время соответствует вам ни кто ни чего не предъявит, если энергосбыт был этому против, то должен был эту возможность запоролить. Ну и самое главное, распоряжение появилось: Всем будет делать " бесплатно" сбытовая компания, а потом включит затраты в цену на электричество ( даже тем кому не делала ;) )
22.10.2014 в 23:59:21
#4786104
artem27 написал : При не соответствии времени более чем на 7,5 минут вас имеют право перевести на один тариф (это тем кто собрался до нового года подгонять)
Нет, не имеет, т.к. это не прихоть потребителя стрелки гонять туда обратно, а переходный период определяется местной властью, энергетиками. И до полугода обычно проблем не возникает с не перепрограммированным прибором.
artem27 написал : как подгоните так обратно переведут.
В Москве ни куда ни чего не переводили без заявления, даже разъяснение на этот счёт на сайте Мосэнергосбыт было (сейчас скрыли), что если вы не перепрограммировали прибор, то у вас просто будет сдвинуто время перехода и ни каких претензий и санкций не будет (тем более, что прибор пол года правильно работал, а половину нет, но энергетики посчитали, что им это не так критично и убытки от этого смещения они ни коим образом не терпят). В других регионах как вы говорите, после даты Х (опять же не день в день изменения правил времени, а после переходного периода) действительно переводили на однотарифный учёт.
artem27 написал : По поводу самостоятельного перевода, если без срыва пломб (оптопорт, ирда) делайте, потом если время соответствует вам ни кто ни чего не предъявит
Пломба не помеха вскрыть прибор после уведомления поставщика услуг и после завершения заявленных работ сообщить о проведённых работах. А перепрограммирование прибора без уведомления поставщика услуг тоже не совсем корректно, а то может вы каждое утро себе время переводите, а вечером обратно. Но есть приборы без журнала перепрограммирования (кажется Меркурий 200 к таковым относится), там можно развернуться...
artem27 написал : если энергосбыт был этому против, то должен был эту возможность запоролить.
Не был бы так уверен, т.к. энергетики всё больше открещиваются от приборов указывая, что прибор это потребителя, то, на мой скромный взгляд, их и паролить не должны, а если запопроли, то извольте содержать содержимое в соответствии с законодательством за счёт владельца пароля. Иначе очень странная история получается прибор твой, а ты к нему доступа не имеешь и вынужден платить мзду за изменение программы закрытой энергетиками, ведь вы этом случае даже в стороннюю организацию не обратишься на предмет изменения параметров. Ну а если прибор подключен в сеть АСКУЭ, то перепрограммирование напрашивается само собой в автоматическом режиме, в том числе периодическая синхронизация и коррекция времени...
23.10.2014 в 00:13:47
#4786128
Oleg_Allias написал : Хотя, думаю Вы на это ответите что то типа "пускай приходят каждый понедельник (вт, ср...) каждого месяца.....
Пускай ходят когда хотят, но предварительно согласовав дату и время (если прибор находиться внутри квартиры и не чаще чем раз в 3-6 месяцев - не помню сколько сейчас оставили), если интересно, то пусть потратят 5 минут времени попутно сверяя показания и считают данные счётчика на предмет правильности программы, а если есть претензия к программе пусть перепрошивают или выставляют претензию потребителю.
23.10.2014 в 22:36:55
#4788227
luzgin написал : а я видел счетчик с пультом Д/У нажал кнопку -вообще не считает пломбы в порядке;)
это вряд ли.электронная скорее всего взломана
24.10.2014 в 11:27:50
#4789082
помогите перепрограмить соэ-55-50 ш т 112 пишит неизвестный тип счетчика. пробую через преобразователь usb-rs232/rs485/can(меркурий256.1)
24.10.2014 в 20:56:46
#4790058
Для программирования СОЭ-55 - требуется Кабель соединительный с СОМ-портом для программирования многотарифных счетчиков с RS-232
27.10.2014 в 00:01:44
#4794446
artem27 написал : Всем будет делать " бесплатно" сбытовая компания, а потом включит затраты в цену на электричество ( даже тем кому не делала )
Вероятно речь о письме: > Письмо от 16.10.2014 № 22687-АЧ/04 "Главам регионов о перепрограммировании приборов учета при переходе на зимнее время"
Источник:
Где так и написано: платить не придётся, но оно будет включено в тариф при следующем регулировании. То есть получается парадоксальная ситуация, когда за бесплатную услугу придётся уже заплатить всем не зависимо от факта использования услуги.
Serx написал : Работы по техническому обслуживанию и ремонту счётчика должны проводить специалисты, прошедшие специальную подготовку
Повезло мне с такими специалистами и они умудрились сначала время не правильно запрограммировать (пришлось возвращать прибор для перепрограммирования), а потом забыли третий вновь запрограммированный тариф включить для отображения в автоматическом режиме (но это было уже послу установки и желания отменять замену прибора уже не было). В результате пришлось брать в руки шашки и уже самостоятельно исправлять программу под требуемые параметры. Тем более именно потребитель в ответе не только за сам прибор, но и за тех лиц кого он привлекает для перепрограммирования (пост.442, пункт 146), ну а обязанность поставщика услуг проверить и принять соответствующий законодательству прибор.
24.11.2014 в 21:26:07
#4854616
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело со счетчиком ЦЭ2726-12. Какой кабель и какая программа нужна для изменения времени в этом счетчике?
Тут
26.11.2014 в 19:36:28
#4858717
MConfig, это МЗЭПовская программа, для их счетчиков, возможно она подходит и для этих??? Но то что ссылка на тех.паспорт ЦЭ2726-12 В pdf, на оф.сайте ЛЭМЗ, все равно ведет на МЗЭП заставляет задуматься. А вообще пробовать надо.
26.11.2014 в 21:55:10
#4859021
Используется ЛЭМЗ кабель 5ПТ.505.001 и программа их А.Н.00720-03.
29.11.2014 в 22:25:16
#4864626
Народ а как перепрограмировать время на счетчике НЕВА мт103 двух тарифный на дин рейку который?
30.11.2014 в 07:56:17
#4865088
вообще то, нева 103 это однотарифные счетчики, много тарифные 123 или 124. А прога у них на сайте есть.
03.12.2014 в 09:37:38
#4871430
Tyxec написал : Используется ЛЭМЗ кабель 5ПТ.505.001 и программа их А.Н.00720-03.
Добрый день. Tyxec, у Вас случайно не будет сборочного чертежа кабеля для подключения к ПЭВМ счетчика ЦЭ2726-12? Завод-изготовитель не продает кабель, поэтому нужна схема для самостоятельной сборки кабеля. Программа А.Н.00720-03 имеется.
04.12.2014 в 09:44:12
#4873422
vopilovsky написал : Добрый день. Tyxec, у Вас случайно не будет сборочного чертежа кабеля для подключения к ПЭВМ счетчика ЦЭ2726-12? Завод-изготовитель не продает кабель, поэтому нужна схема для самостоятельной сборки кабеля. Программа А.Н.00720-03 имеется.
Присоединяюсь к просьбе. У меня тоже ec2726 с разьёмами П1+ П2-. Очень надо поменять время. Помогите! :(
04.12.2014 в 10:34:58
#4873520
Влад Петров, подскажите, у Вас нет рядом этого счетчика? Если есть, не могли бы Вы сфотографировать разъемы (их наверно должно быть 8, но возможно что и 4) Дело, в том что наша организация является гарантирующим поставщиком электроэнергии. По заявке потребителя мы выезжаем и перепрограммируем приборы учета. Но потребитель с данным счетчиком находится в другом городе, расстояние до него относительно небольшое, но все равно лишний раз ездить не желательно. Поэтому, я даже не имею представления как выглядит данный интерфейс на счетчике. У меня есть неполная версия схемы сборки кабеля (на ней не указана распиновка разъема штырьевой соединительной вилки PLD-8R, то есть не известно где находится 1-ый контакт). Возможно, что фотография могла бы "пролить свет" да данную проблему. По идее, для преобразователя должны использоваться П+ П- ТМ+ и ТМ-
04.12.2014 в 23:57:02
#4875067
Влад Петров написал : Очень надо поменять время.
Надо ли? В Москве вроде и так без перевода выгодно, хотя сам большой разницы не заметил всего 4 киловата в месяц переползли в ночь из пиковой зоны, а это разница в (3,45-0,88)*4=10 рублей, да они на потерях в сетях включённых в тариф больше спишут. Тем более сейчас решается, как это будут делать и за чей счёт. При чём в законопроекте виновником торжества предполагается не потребитель, а как раз таки энергетики:
vopilovsky написал : Поэтому, я даже не имею представления как выглядит данный интерфейс на счетчике.
В Юлмарте есть какие-то фотографии прибора с маркировкой на морде ЛЭМЗ ЦЭ2726-12:
Влад Петров написал : У меня тоже ec2726 с разьёмами П1+ П2-
Судя по картинке в Юлмарте:
vopilovsky написал : У меня есть неполная версия схемы сборки кабеля (на ней не указана распиновка разъема штырьевой соединительной вилки PLD-8R, то есть не известно где находится 1-ый контакт)
R в маркировке разъёма это вроде угловой, а тут прямой по фотографии и первая ножка вполне конкретно отмечена, да и куда подходят печатные проводники можно отследить, потом остаётся найти, что куда воткнуть.
05.12.2014 в 10:30:26
#4875437
ser000 написал : R в маркировке разъёма это вроде угловой, а тут прямой по фотографии и первая ножка вполне конкретно отмечена, да и куда подходят печатные проводники можно отследить, потом остаётся найти, что куда воткнуть.
Спасибо за ссылку на фото. Конечно, лучше бы "подержать счетчик в руках" :-), чтобы рассмотреть куда подходят печатные проводники (это для счетчика СЕ2726). На третьем фото
07.12.2014 в 08:56:15
#4878649
vopilovsky написал : Конечно, лучше бы "подержать счетчик в руках" :-), чтобы рассмотреть куда подходят печатные проводники (это для счетчика СЕ2726).
Я конечно могу посмотреть разводку на печатной плате. Но для этого придётся сорвать заводские пломбы. Смогу ли я после этого использовать счетчик?
07.12.2014 в 09:16:11
#4878675
Влад Петров написал : придётся сорвать заводские пломбы. Смогу ли я после этого использовать счетчик?
Для себя да, а вот для коммерческого учёта могут быть проблемы и не исключено, что после обнаружения факта вскрытия прибора вас ждёт перерасчёт по не детским тарифам за вмешательство в работу прибора учёта.
26.12.2014 в 09:38:00
#4914075
Ктонибудь сталкивался? В Меркурии 230, в паспорте написано, что можно запрограммировать коэффициент трансформации, но указанно что это информационное значение. Вопрос, так он показания счетает с учетом этого коэффициента или без???
07.02.2015 в 09:47:41
#5009351
Здраствуйте всем !! Прочитал эту тему от корок-до корок. Приводимые пароли у меня не работают. Может кто знает, подскажет ? СОЭ-55/60-Т-312 2013 года выпуска. Программа MC. Хотябы для чтения.
Лирика: вообще это нонсенс какой-то, почему запрещено читать то данные ? Ладно - изменение настроек, действительно: время, трифы, коэфиценты. - этов все удел поставщика электроэнергии, ее правильного учета - его зона отвественности. Но извините - почему, зачем мне, как собственику данного счетчика запрещать доступ к существующим данным ?
Есть подозрение, что счетчик знает о параметрах электроснабжения потребтеля моного из того, что выходит за стандарты качества, а поскольку является сертифицированным прибором - данные с него являются доказательной базой. При возмможности потребителем мониторить качество энергии - для поставщика превратится в определенную головную боль.
07.02.2015 в 21:07:34
#5010501
artem27 написал : Вопрос, так он показания счетает с учетом этого коэффициента или без??
На ЖКИ показания всегда будут с коэф=1.
08.02.2015 в 23:09:59
#5012993
artem27 написал : Меркурии 230, в паспорте написано, что можно запрограммировать коэффициент трансформации
Про это подробно написано здесь (показания в меркуриях не меняются в зависимости от коэффициента и пересчитываются только уже на компьютере):
Khlebnikov написал : На ЖКИ показания всегда будут с коэф=1.
Не всегда, зависит от счётчика (электронные счётчики могут отображать показания с учётом коэффициента, а так же значение коэффициента). Так понял у Энергомеры есть смещения отображения в зависимости от коэффициента (может и не так понял), например, СЕ301, руководство о эксплуатации, пункт 4.1 и таблица 4.2:
kst-nt написал : вообще это нонсенс какой-то, почему запрещено читать то данные ?
Как вариант взять приборы от Энергомеры и запрограммировать доступ к записи только через кнопку программирования, а т.к. эта кнопка у данных приборов может быть опломбирована, то претензий на предмет доступа к записи параметров при сохранении пломбы будут не обоснованны. Ну а дальше всё зависит от людей на местах... > 5.4.1 Получение доступа к программированию параметров счетчика Разрешение на программирование параметров счетчика (если не отменена аппаратная блокиров- ка см. п. 7.2.10) осуществляется нажатием кнопки «ДСТП» . Для того чтобы получить доступ к кнопке «ДСТП» (разрешение программирования), необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счетчик, и: – для счетчика в корпусе CE30х SX открыть дополнительную крышку; – для счетчика в корпусе СЕ30х RХ провернуть кнопку против часовой стрелки на 180 градусов до достижения риски кнопки нижнего положения.
09.02.2015 в 15:04:13
#5013977
ser000 написал : Не всегда, зависит от счётчика (электронные счётчики могут отображать показания с учётом коэффициента, а так же значение коэффициента)
Речь шла именно про м230, в них коэф. устанавливают для ПО верхнего уровня!
09.02.2015 в 15:06:55
#5013983
ser000 написал : взять приборы от Энергомеры и запрограммировать доступ к записи только через кнопку программирования,
Это сделано на заводе по умолчанию, кроме моделей с удаленным доступом (GSM).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий