Аватар пользователя
zero2340

Местный

Регистрация: 01.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

01.11.2011 в 22:21:49

Столкнулся с такой проблемой, после ремонта на кухни "специалист" сделал ответвление от штатной розетки на вторую розетку. В процессе непродолжительной эксплуатации (работала микроволновка) этого выветления пропало напряжение на всех розетках которые идут по одной стороне с кухней. С другой стороны все нормально. Начал смотреть, штатная алюминиевая проводка была скручена с медной (вторая розетка) без всяких коннекторов, я все это дело отсоединил, но напряжения все равно нет на штатной проводки. В чем может быть дело?

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

01.11.2011 в 22:46:52

Проверяйте последовательно все соединения этой линии начиная от автоматов. Автоматы-распред коробки..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2011 в 00:57:10

zero2340 написал : напряжения все равно нет на штатной проводки

Проверьте автомат в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

02.11.2011 в 01:14:04

дык это... электричество кончилось... ;)

ищите обрыв. что тут еще сказать. где-то что-то отгорело.

avmal написал : Проверьте автомат в этажном щите.

не помешает конечно, но смысл какой? человек говорит о штатной алюминиевой проводке. с одной стороны есть, а с другой нет. в щитке скорее всего один автомат на свет и один на электричество. ну может еще плита.

скорее всего распред.коробку искать надо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2011 в 01:31:08

Russo написал : человек говорит о штатной алюминиевой проводке. с одной стороны есть

Настолько витиевато это сказано, что я и не понял.

Russo написал : скорее всего распред.коробку искать надо.

Сомневаюсь, что там есть какие-либо распредкоробки. Быстрее всего надо смотреть на клеммах розеток.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.11.2011 в 03:51:10

avmal написал : Быстрее всего надо смотреть на клеммах розеток.

ога.. Шлейф там разорвался ..Вскрыть все розетки и посмотреть..Даже рабочие..

0
Аватар пользователя
zero2340

Местный

Регистрация: 01.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.11.2011 в 12:34:21

4eh написал : ога.. Шлейф там разорвался ..Вскрыть все розетки и посмотреть..Даже рабочие..

Не пойму шутка или серьезно говорите? Как было сказано выше у меня в щитке 3 автомата свет, элек. и полита, на них напряжение есть.

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

02.11.2011 в 12:37:30

zero2340 написал : Не пойму шутка или серьезно говорите? Как было сказано выше у меня в щитке 3 автомата свет, элек. и полита, на них напряжение есть.

тогда последовательно проверьте все розетки на линии где пропало напряжение, скорее всего отгорел контакт на одной из них, а вообще алюминий и медь плохо уживаются друг с другом, греются все время места соединений.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.11.2011 в 12:55:32

zero2340 написал : Не пойму шутка или серьезно говорите?

Смайлика нет - значит серьёзно.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.11.2011 в 15:21:54

zero2340 написал : Не пойму шутка или серьезно говорите? Как было сказано выше у меня в щитке 3 автомата свет, элек. и полита, на них напряжение есть.

вскройте самую ближнюю к автомату нерабочую розетку(если, конечно, знаете как идет шлейф) , если там все нормально, то надо вскрывать рабочую от которой запитаны нерабочие. Вроде ничего смешного вам не посоветовали. Ненавижу шлейф))))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2011 в 15:41:15

ZIDIZ написал : Ненавижу шлейф

Преклоняюсь перед шлейфом, сделанным грамотно и профессионально.

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

02.11.2011 в 15:46:44

avmal написал : Преклоняюсь перед шлейфом, сделанным грамотно и профессионально.

+1 если все сделано правильно, то и работает годами без сбоев.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

02.11.2011 в 16:58:43

ZIDIZ написал : Ненавижу шлейф))))

а чем он плох ?? Если сделано всё грамотно- о соединении в розетках можно не беспокоиться....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.11.2011 в 17:05:33

ZIDIZ написал : Ненавижу шлейф

Чем он вам так насолил?

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.11.2011 в 18:16:27

ZIDIZ написал : Ненавижу шлейф))))

Вы просто не умеете его делать:).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу