03.11.2011 в 14:47:56
Соседке сверху поменяли радиатор отопления и стояк. Батарея работает плохо. Жековские теплотехники говорят что подключено нормально, еще один мастер приходил говорит что все окей. Но батарея то не греет. Явно нужно переделывать. Подскажите пожалуйста как и что. От стояка отходят полудюймовые трубы к одному радиатору и влево в другую комнату (к другому радиатору).
Спасибо заранее.
03.11.2011 в 15:30:38
gleb написал : Подскажите пожалуйста как и что.
Скорее всего, подача с низу. Возможо, поможет удлинитель протока.
04.11.2011 в 23:03:01
NNN написал : Скорее всего, подача с низу. Возможо, поможет удлинитель протока.
Подача вроде как сверху. Мне интересно следующее: все пишут что при подключении нужен байпас меньшего чем стояк диаметра. А здесь 3/4 стояк а отводы от него по 1/2 дюйма. Возможно что гор. вода не доходит до батареи ? Сам стояк сверху и снизу горячий.
04.11.2011 в 23:27:38
При такой схеме отопления надо делать небольшой уклон на подаче в сторону радиатора и с обратки в сторону стояка и эти углы в обвод ниши здесь никак не катят. Раньше ведь когда был стальной стояк и висел чугунный радиатор ,труба же в радиатор наверное заходила без углов и все работало
Максим.
04.11.2011 в 23:55:29
gleb - сделано неверно, обратите внимание на излишние переходные муфты на меньший диаметр и есть вероятность внутреннего заужения диаметра в результате перегрева
05.11.2011 в 15:34:13
maximys78 написал : При такой схеме отопления надо делать небольшой уклон на подаче в сторону радиатора и с обратки в сторону стояка и эти углы в обвод ниши здесь никак не катят. Раньше ведь когда был стальной стояк и висел чугунный радиатор ,труба же в радиатор наверное заходила без углов и все работало
А каким образом сделать на практике эти уклоны в данном случае ? Поднимать и опускать крестовину, ставить переходники на тупой угол ?
Типа этого ?
Убрать углы и дальше от стены повесить радиатор ?
И что с диаметром труб ? В каком месте делать переход от 3/4 к 1/2 ?
Спасибо заранее.
05.11.2011 в 15:45:10
Tehnik-san написал : gleb - сделано неверно, обратите внимание на излишние переходные муфты на меньший диаметр и есть вероятность внутреннего заужения диаметра в результате перегрева
То есть убрать все углы и напрямую подключить ? А возможно ли подключить 3/4 напосредственно в радиатор чтобы избавиться от переходников? Или это не имеет смысла ?
Вот кстати снимки подключения радиатора который идет от этого же стояка в другую комнату влево - он тоже холодный.
05.11.2011 в 15:56:01
наклон трубы при подводе к радиатру- БРЕДОВЕЕ придумать не реально.
уберите,по возможнотси полипроп., уберите углы и сместите байпас.
05.11.2011 в 16:03:34
C2h5-OH написал : наклон трубы при подводе к радиатру- БРЕДОВЕЕ придумать не реально.
уберите,по возможнотси полипроп., уберите углы и сместите байпас.
Убрать полипропилен это значит поменять все на метал ? Это ж нужно полквартиры опять переворотить :)
Можете подсказать на ваш взгляд рабочую схему. Дело в том что мне не попадались в городе еще толковые теплотехники которые хоть немного понимают в самом инженерном решении. И поэтому я хочу понять куда как и просто им указывать - что именно делать.
Например подскажите насколько нужно сдвинуть байпас к радиатору ? И если учитывать что стояк 3/4 от крестовины должен идти 1/2 или 3/4 а потом тройник, байпас и уже 1/2 ?
05.11.2011 в 16:04:59
ну,если Вам и так тепло......
05.11.2011 в 16:29:36
C2h5-OH написал : ну,если Вам и так тепло......
Всмысле ? Метал лучше проводит теплоноситель чем полипропилен ?