05.11.2011 в 16:32:05
вот такая схема переделки поможет улучшить работу радиаторов ?
05.11.2011 в 16:33:46
в смысле сечение металла выше полипропилена,ну или, что вернее, сечение мет. трубы сложнее заузить.
05.11.2011 в 17:10:57
C2h5-OH написал : наклон трубы при подводе к радиатру- БРЕДОВЕЕ придумать не реально.
Эта схема отопления так называемая ленинградка (однотрубная система отопления).В этажных домах и не только реализуется с верхним розливом.Теплоносителю при такой схеме проще пройти по стояку ,если не делать небольшого уклона в сторону радиатора ( как известно вода движется по пути наименьшего сопротивления).На обратке радиатора тоже делается уклон ,чтобы теплоноситель прошедший по стояку подсасывал теплоноситель из радиатора поэтому не должно быть ни каких углов в обвод ниш это дает большое сопротивление.
gleb написал : Убрать углы и дальше от стены повесить радиатор ?
Первая ошибка была переделкой стального стояка на стояк из ППР с его большим линейным расширением.Вторая (если менять на ППР)неправильным подбором диаметра стояка из стали 3/4 на ППР 25 (этим заузили диаметр,если не верите замерьте штангелем внутр. диаметр стальной 3/4 трубы и ППР 25)),равноценная замена на ППР 32.Углы однозначно убирать. У меня в доме точно такая же схема отопления , в кладовке такой же стояк с крестовиной влево отходит к соседу в право ко мне. У меня от стояка до радиатора расстояние 2.5 метра(стояк 3/4 крестовина 3/4 отводы на радиатор 3/4) тоже менял радиатор с чугуна на биметалл " Global" поставил шаровые краны с американкой на радиатор 3/4,пришлось нарезать новую резьбу.Зашил стену гипсом ,чтобы закрыть стояк и уменьшил нишу чтобы радиатор биметалл встал на тоже место что и чугуний.Замерял расстояние у крестовины и радиатора ,у крестовины было на 3 см. больше чем у радиатора,т.есть уклон был по 1.5 см.Делал три года назад ,греют так что до радиатора не дотронешся в морозы.
Максим.
05.11.2011 в 17:32:56
это может и имеет влияние но при естественной циркуляции а тут насосы. вот,думал ленинградка это
06.11.2011 в 17:06:09
Огромнейшее спасибо вам за консультации!!! Интернет - все-таки сила! До этого мне каждый приходящий теплотехник считал свои долгом посоветовать спускать воздух краном маевского :))
06.11.2011 в 22:14:09
C2h5-OH написал : наклон трубы при подводе к радиатру- БРЕДОВЕЕ придумать не реально.
Нормативы говорят об обратном , читаем СНиП 3.05.01-85
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
07.11.2011 в 04:00:36
почитаем-с.
07.11.2011 в 09:04:52
Еще маленький но полезный совет-подключите батареи по диагонали,это некрасиво,но на 30% батарея греет лучше.Т е если входит вода сверху слева,то выходить должна снизу справа,по хорошему надо так делать,а полипропилен с углами действительно лучше поменять,если хотите меньше геморроя-на металлопласт(быстро,недорого,удобно,только не китайский,которого сейчас 99%)
07.11.2011 в 09:16:58
gleb,
К батарее должна идти труба такого жэ диаметра как стояк,заужение байпаса-на один размер меньше чем стояк,после тройников обязательно оставить диаметр как на стояке,иначе воде никакого смысла идти в батарею не будет,обыкновенная физика.