nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

25.04.2012 в 20:11:49

VN8 написал : Можно вот таким ножиком от Knipex попробовать:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/nozhi_i_lezviya/knipex/nozh_dlya_snyatiya_izolyatsii_knipex_kn-9855

Или любым другим более дешёвым аналогом, каким найдёте, например:

http://shtok.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=392&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=29

Ещё более дешёвый вариант.
0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.02.2013 в 01:56:08

Ну чо? И мне, что ли, отметиться? Я у себя пост запилил про сабж. Вот он: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax Показал как монтировать какой-нить безразрывный шлейф и какие кабели надо к такому монтажу света в подрозетниках подводить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2013 в 03:06:05

Cs-Cs написал : Вот он: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax Показал как монтировать какой-нить безразрывный шлейф и какие кабели надо к такому монтажу света в подрозетниках подводить.

А сейчас наверняка уже никто не вспомнит, кто в 2006 году первым предложил на форуме монтаж без распаечных коробок и кто был обсвистан практически всем форумом за подобную ересь ...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.02.2013 в 10:46:24

Дык ВЫ небось? Я зато написал о том, что шлейф на механизмах розеток, на который все гонят, можно легко в неразрывную конструкцию переделать, не перекладывая кабели. И опять же без распаек.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.02.2013 в 11:10:02

http://piccy.info/view3/4048704/64267919de6d1a9f3134c2f668307866/ я тоже поэксперементировал:)места з новыми вагами завались в коробке.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2013 в 11:11:17

Cs-Cs написал : Я зато написал о том, что шлейф на механизмах розеток, на который все гонят, можно легко в неразрывную конструкцию переделать, не перекладывая кабели. И опять же без распаек.

Об этом я тоже тогда писал, если возникла необходимость сдавать монтаж твердолобым приёмщикам.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.02.2013 в 11:27:07

Energon, Ага, крутняк! =)) Я как-то КВВГ 7х1,5 такими WAGO в одинарном подрозетнике шлейфовал =)) Нормал - всё прокатило =))

0
Галл
Галл
Местный

Регистрация: 01.01.2013

Казань

Сообщений: 332

03.02.2013 в 15:18:42

Cs-Cs написал : 7х1,5 такими WAGO

1,5 квадрата мягковат - при запихивании в такие Ваги гнутся, ощущения - что у новых Ваг зажимы жестче..

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.02.2013 в 15:33:36

Гм. Нет. У меня вроде ничего не гнулось. Но да, ощущение про более жёсткие зажимы есть - действительно жёстче.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.02.2013 в 16:34:22

я провод запихиваю вот примерно таким инструментом http://knipex.com.ua/documents/shop/products/big/26252004k.jpg. И ничего не гнеться, входит как по маслу))

0
Hakamada
Hakamada
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

04.02.2013 в 16:22:46

Я до запихивания в подразетник кабель зачищаю, работаю с нюмом в основном. Удобно, и кода ставишь розетки не имеешь мучений с разделкой кабеля внутри подразетника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.