Ну чо? И мне, что ли, отметиться? Я у себя пост запилил про сабж.
Вот он: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Показал как монтировать какой-нить безразрывный шлейф и какие кабели надо к такому монтажу света в подрозетниках подводить.
Cs-Cs написал :
Вот он: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Показал как монтировать какой-нить безразрывный шлейф и какие кабели надо к такому монтажу света в подрозетниках подводить.
А сейчас наверняка уже никто не вспомнит, кто в 2006 году первым предложил на форуме монтаж без распаечных коробок и кто был обсвистан практически всем форумом за подобную ересь ...
Дык ВЫ небось?
Я зато написал о том, что шлейф на механизмах розеток, на который все гонят, можно легко в неразрывную конструкцию переделать, не перекладывая кабели. И опять же без распаек.
Cs-Cs написал :
Я зато написал о том, что шлейф на механизмах розеток, на который все гонят, можно легко в неразрывную конструкцию переделать, не перекладывая кабели. И опять же без распаек.
Об этом я тоже тогда писал, если возникла необходимость сдавать монтаж твердолобым приёмщикам.
Я до запихивания в подразетник кабель зачищаю, работаю с нюмом в основном. Удобно, и кода ставишь розетки не имеешь мучений с разделкой кабеля внутри подразетника.