NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

08.11.2011 в 22:09:39

avmal написал : Я не нашёл назначение перечёркнутого квадрата на кухне и линию от щита на освещение санузла.

Это распредкоробка (подрозетник с крышкой) для подключения электроплиты. Линия на освещение и розетки санузла одна и прихожая тоже к ней.

web-rr написал : А по сути схемы критиковать не надо?

Можно, почему нет. Но это уже давно закончено и сдано.

Я хотел не это обсудить, а то как правильно рисовать схемы.

П.С. По факту было сделано немного по другому.

  1. Проводка на кухню пошла в обход санузла.
  2. Проводка от розеток и выключателя санузла снаружи.
  3. Стояк идет на кухне в бывшем дымоходе. П.П.С. Вся разводка по потолку, в стенах только спуски.
0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.11.2011 в 22:13:27

NazAnd написал : Тему читал и даже участвовал в ней :) Что касается этой темы: Ни одного ответа на просьбу показать свои чертежи (схемы, наброски и т.п.) Все 80 с лишним сообщений о чём угодно, только не ответы на заданные насущные вопросы...

А какие МОИ чертежи? Я обычно по чужим чертежам выполняю эл. инсталяцию ))) Свою нет нужны рисовать. А если клиент просит дом или квартиру новую электрофицировать, то мне нет нужды делать чертежи...без них всё делается. Ну неужели нужен чертёж, для подключения светильника или розетки ? ))))

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2011 в 22:16:43

haramamburu написал : Но для "сЭбе", имхо, не критично, если делать сноски на обозначения

Если для себя, то не только "не критично", но и более читаемо, чем ГОСТовские обозначения. Тем более, что сноски на обозначения в любом исполнении документации всегда должны делаться. У меня примерно такое же получается.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2011 в 22:24:12

Комментатор написал : если клиент просит дом или квартиру новую электрофицировать, то мне нет нужды делать чертежи...без них всё делается. Ну неужели нужен чертёж, для подключения светильника или розетки ? ))))

Для подключения светильника или розетки тоже, думаю, чертёж не нужен, но, если вы еще и разводку кабелей делаете, то нужен вне всякого сомнения. Если даже у вас прекрасная память и вы способны запомнить одновременно разводку нескольких десятков объектов, то проект понадобится для дальнейшей эксплуатации электросети.

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.11.2011 в 22:29:55

avmal написал : Для подключения светильника или розетки тоже, думаю, чертёж не нужен, но, если вы еще и разводку кабелей делаете, то нужен вне всякого сомнения. Если даже у вас прекрасная память и вы способны запомнить одновременно разводку нескольких десятков объектов, то проект понадобится для дальнейшей эксплуатации электросети.

Вы правильно говорите, но у нас всё идёт минимально, не как в Москве ))) А разводку свою я обычно цифровым автоматом фоткаю, скидываю на диск, и дарю клиенту, со словами, что когда в дом придёт человек с дрелью, поставить диск в комп и показать ему где кабеля идут. Но...одна девушка-клинетка, не сделала так и человек устанавливающий под ванной ширму, просверлил ей горячую воду и залил этажом снизу антикварную мебель на лимона 2 в рублях ))) хорошо что хозяйка там застраховала букваль за неделю до этого. А я кроме своих проводов и трубы ей сфоткал...Через неделю, она позвала следующих мастеров и они опять туда же просверлились ))) и снова залили соседей...я был в отпаде, когда она мне рассказывала. Я напомнил ей про диск мой, она стала его искать, включила. увидила все трубы и охренела от беспамятся своего )) Блондинко...

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

08.11.2011 в 22:32:55

Комментатор написал : Ну неужели нужен чертёж, для подключения светильника или розетки ? ))))

Для отдельной розетки или выключателя не нужен, а для линий очень даже нужен. На последнем объекте, очень пожалел, что поленился заранее прочертить. Была открытая проводка в кабельканалах...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.11.2011 в 00:25:03

NazAnd написал : Можно, почему нет. Но это уже давно закончено и сдано.

Да просто критично мало линий. Наверное сильно бюджетно было?

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

09.11.2011 в 04:19:42

web-rr написал : Да просто критично мало линий. Наверное сильно бюджетно было?

  1. Кухня - плита
  2. Кухня розетки
  3. Холодильник
  4. Комната розетки
  5. Освещение
  6. Санузел

Мало что-ли? На хрущевку? Разумная достаточность.

А по теме что-нибудь скажете, или вы тоже их не делаете?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

09.11.2011 в 08:28:24

Комментатор написал : Вы правильно говорите, но у нас всё идёт минимально, не как в Москве ))) А разводку свою я обычно цифровым автоматом фоткаю, скидываю на диск, и дарю клиенту. Через неделю, она позвала следующих мастеров и они опять туда же просверлились ))) и снова залили соседей...я был в отпаде, когда она мне рассказывала. Я напомнил ей про диск мой, она стала его искать, включила. увидила все трубы и охренела от беспамятся своего )) Блондинко...

Делать цифрофото, как показывает практика, почти бессмысленно. Очень неудобный в использовании материал. Простенький эскиз от руки на бумаге воспринимается куда лучше.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.11.2011 в 08:37:05

NazAnd написал : А по теме что-нибудь скажете, или вы тоже их не делаете?

Делаю только для себя. Схемы распаек (рисую прямо на белой стене), схему прокладки линий в своём санузле (ватман, лежит под кроватью, сканировать не смогу), и рисую прямо вместе с унитазами, рукомойниками, поддонами для душа, водонагревателями и стиральными машинами - для санузла это важно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.