pashakor
pashakor
Новичок

Регистрация: 05.11.2011

Москва

Сообщений: 22

06.11.2011 в 18:04:18

что во включенном положении, что в выключенном положении выключателя фазой загорает только один белый провод, остальные два черных не загораются, мне фазные провода люстры подключать в эти черные, а ноль в фазный чтоли?))

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 18:22:19

Получается выключатель, рвет ноль. Для эксплуатации это не безопасно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 18:25:07

pashakor написал : мне фазные провода люстры подключать в эти черные, а ноль в фазный чтоли?

Назовем не ноль, а общий провод люстры подключаем на белый (фаза).

0
pashakor
pashakor
Новичок

Регистрация: 05.11.2011

Москва

Сообщений: 22

06.11.2011 в 19:22:51

Все подключил, все работает)) Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО:clapping!!!!! Теперь есть небольшой опыт работы с электропроводкой:o)

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 19:27:51

Поздравляю это первый плюс!
Просто интересно у Вас на остальных люстрах, туалет, ванна тоже нули рвутся?

0
pashakor
pashakor
Новичок

Регистрация: 05.11.2011

Москва

Сообщений: 22

06.11.2011 в 19:42:59

Я даже и не знаю) Когда это все делали я маленький еще был) Там сейчас все завинчено, нет желания возиться смотреть, теперь до ремонта в другой комнате:cool:

0
лев
лев
Эксперт

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

06.11.2011 в 20:08:26

Bladiclab написал : Получается выключатель, рвет ноль. Для эксплуатации это не безопасно.

Да , в распаечной коробке надо поменять местами фазу и ноль.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 20:11:01

лев Нельзя, пока не знаем, как устроено электроснабжение квартиры (смешанные группы или раздельные). И как подключены светильники в разных местах.

0
лев
лев
Эксперт

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

06.11.2011 в 20:21:27

Bladiclab написал : Нельзя, пока не знаем, как устроено электроснабжение квартиры

Я имею ввиду поменять питающие провода в коробке,питающие именно эту люстру.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 20:28:32

Зачем сразу все ворошить (старье и обломов не оберешься). Диагностировать квартиру и принять решение. Может и в эт. щите перекинуть и все.

0
лев
лев
Эксперт

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

06.11.2011 в 20:38:03

Bladiclab написал : Диагностировать квартиру и принять решение.

Согласен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.