guest15 написал :
Заменили проводку в комнате, сделали ее трехпроводной - фаза-ноль + земля от щита. Смонтировали розетки, подключили в щитке фазный и нулевой проводники, проводник заземления оставили в щитке не подключенным. Стали делать проверку. Проверили работоспособность розеток в этой комнате тестовой лампочкой (контролькой) - везде горит, работает.
Далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).
Как такое может быть???
Предположили, что возможно есть контакт между нолем и землей в комнатной распред.коробке. Решили проверить проводники ноль-земля на сообщение. Отбросили в щитке комнатный ноль, замерили мультиметром сопротивление ноль-земля в розетках - нет контакта. Взяли другой мультиметр - тот же результат.
И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) - УЗО выключается. Если это имеет значение.
Заранее благодарен за комментарии.
У вас случаем в остальных розетках ничего не было подключено?
Сделайте так: из всех розеток вилки выньте (от греха подальше) и перепроверьте еще раз.
Теоретически, если в проверяемой линии в розетках чего-то подключено (розетки-то соединены защитной землей), то ток пойдет по цепи защитная земля-ноль.
Что касается срабатывания УЗО, опять-таки, если где-то в защищаемой цепи чего-нибудь подключено, то цепь до УЗО не обесточена.
Так что из всех розеток все повынимайте, и пробуйте...