юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.11.2011 в 23:36:39

oaten написал : лампы горят, но выключатели не работают.

...приплыли...

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

10.11.2011 в 01:26:11

Сделайте два нормальных фото: 1) общий вид 2) ЭПРА

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

10.11.2011 в 01:39:10

юра Т написал : ...приплыли...

Надо бросать спасательный круг Пы.Сы. - Просто включили напрямую, без них, вот и не работают!

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

10.11.2011 в 09:19:58

oaten написал : То есть, три провода в кучу и в контакт 3, а с другой стороны, два провода от одной лампы в контакт 2 и два провода от другой в контакт 6? Так пробовал, лампы горят, но выключатели не работают.

ну в общем то оно и логично ))))))))))

0
oaten
oaten
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Москва

Сообщений: 186

10.11.2011 в 10:39:18

юра Т написал : ...приплыли...

ionchik написал : Пы.Сы. - Просто включили напрямую, без них, вот и не работают!

Russo написал : ну в общем то оно и логично ))))))))))

Не понимаю я принцип работы люминесцентных ламп. Если знаете, подскажите как правильно подключить.

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

10.11.2011 в 11:02:37

oaten написал : Не понимаю я принцип работы люминесцентных ламп. Если знаете, подскажите как правильно подключить.

так вам принцип или подключение? или и то и другое?

подключение такое (хотя на мой взгляд оно кривое и я не уверен, что оно будет так работать. от ЭПРА зависит):

на выключателях есть три провода. один общий для обоих выключателей. короткий, которым они спаяны. его суете в клемму 3 ЭПРА. два оставшихся провода с выключателей подключаются каждый к своей лампе с одного конца. у ламп по два вывода с каждого конца. вот оба с одного конца в кучку и на один выключатель. со второй лампой тоже самое и на другой выключатель. (если с одного конца какой-то из ламп только один провод - пофиг. и одного хватит, лишь бы ничего неизолированным нигде не болталось) а по два в кучку с другого конца в клеммы 2 и 6 ЭПРА.

а по хорошему бы надо 2 блока эпра и включатели на вводном ставить.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

10.11.2011 в 14:14:55

Russo написал : подключение такое

В принципе да, согласен,:) но лучше

ionchik написал : Сделайте два нормальных фото: 1) общий вид 2) ЭПРА

чтобы потом третий ЭПРА не искать..........:D:D:D

Russo написал : хотя на мой взгляд оно кривое

Скорее своеобразное,:cool: судя по схеме, но это

Russo написал : от ЭПРА зависит):

на первом была боллее классическая схема.

Пы.Сы. - Рыбок жалко.............второй день без света сидят!:(

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

10.11.2011 в 15:53:57

ionchik написал : на первом была боллее классическая схема.

на первом была как раз как я и описал. там просто ЭРПА другой. вот он то как раз более классически работал видимо. но сами выключатели все одно стояли в выходных цепях. а вот с новым ЭРПА могут быть проблемы при таком раскладе. ибо он высоковольтным импульсом розжиг дает, если я не ошибаюсь.

для себя я бы сделал обе лампы с одного выключателя в входной цепи. при током варианте проблем быть не должно никаких.

0
oaten
oaten
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Москва

Сообщений: 186

10.11.2011 в 22:28:50

Попробовал Вашу схему, выключатели не работают. Думаю, может правда поставить выключатель на вводной провод...

0
Вложение
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.11.2011 в 00:05:58

Russo, а по хорошему бы надо 2 блока эпра и включатели на вводном ставить. Не просто - по хорошему, а только так и правильно делать.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

11.11.2011 в 01:17:50

Russo написал : на первом была как раз как я и описал

Разве, а как же это:eek::cool:

Russo написал : у ламп по два вывода с каждого конца. вот оба с одного конца в кучку и на один выключатель. со второй лампой тоже самое и на другой выключатель.

Russo написал : по два в кучку с другого конца в клеммы 2 и 6 ЭПРА.

покажите мне, где так на схеме в первом ЭПРА?:confused:

0