10.11.2011 в 01:26:11
Сделайте два нормальных фото: 1) общий вид 2) ЭПРА
10.11.2011 в 01:39:10
юра Т написал : ...приплыли...
Надо бросать спасательный круг Пы.Сы. - Просто включили напрямую, без них, вот и не работают!
10.11.2011 в 09:19:58
oaten написал : То есть, три провода в кучу и в контакт 3, а с другой стороны, два провода от одной лампы в контакт 2 и два провода от другой в контакт 6? Так пробовал, лампы горят, но выключатели не работают.
ну в общем то оно и логично ))))))))))
10.11.2011 в 11:02:37
oaten написал : Не понимаю я принцип работы люминесцентных ламп. Если знаете, подскажите как правильно подключить.
так вам принцип или подключение? или и то и другое?
подключение такое (хотя на мой взгляд оно кривое и я не уверен, что оно будет так работать. от ЭПРА зависит):
на выключателях есть три провода. один общий для обоих выключателей. короткий, которым они спаяны. его суете в клемму 3 ЭПРА. два оставшихся провода с выключателей подключаются каждый к своей лампе с одного конца. у ламп по два вывода с каждого конца. вот оба с одного конца в кучку и на один выключатель. со второй лампой тоже самое и на другой выключатель. (если с одного конца какой-то из ламп только один провод - пофиг. и одного хватит, лишь бы ничего неизолированным нигде не болталось) а по два в кучку с другого конца в клеммы 2 и 6 ЭПРА.
а по хорошему бы надо 2 блока эпра и включатели на вводном ставить.
10.11.2011 в 14:14:55
Russo написал : подключение такое
В принципе да, согласен,:) но лучше
ionchik написал : Сделайте два нормальных фото: 1) общий вид 2) ЭПРА
чтобы потом третий ЭПРА не искать..........:D:D:D
Russo написал : хотя на мой взгляд оно кривое
Скорее своеобразное,:cool: судя по схеме, но это
Russo написал : от ЭПРА зависит):
на первом была боллее классическая схема.
Пы.Сы. - Рыбок жалко.............второй день без света сидят!:(
10.11.2011 в 15:53:57
ionchik написал : на первом была боллее классическая схема.
на первом была как раз как я и описал. там просто ЭРПА другой. вот он то как раз более классически работал видимо. но сами выключатели все одно стояли в выходных цепях. а вот с новым ЭРПА могут быть проблемы при таком раскладе. ибо он высоковольтным импульсом розжиг дает, если я не ошибаюсь.
для себя я бы сделал обе лампы с одного выключателя в входной цепи. при током варианте проблем быть не должно никаких.
10.11.2011 в 22:28:50
Попробовал Вашу схему, выключатели не работают. Думаю, может правда поставить выключатель на вводной провод...
11.11.2011 в 00:05:58
Russo, а по хорошему бы надо 2 блока эпра и включатели на вводном ставить. Не просто - по хорошему, а только так и правильно делать.
11.11.2011 в 01:17:50
Russo написал : на первом была как раз как я и описал
Разве, а как же это:eek::cool:
Russo написал : у ламп по два вывода с каждого конца. вот оба с одного конца в кучку и на один выключатель. со второй лампой тоже самое и на другой выключатель.
Russo написал : по два в кучку с другого конца в клеммы 2 и 6 ЭПРА.
покажите мне, где так на схеме в первом ЭПРА?:confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.