На линии было КЗ (основываюсь на информации) а может и серьезное повреждение. От провода осталось только порошок. Вот его и достаточно было для работы подсветки. Главное чтобы провести отключение неисправной линии с двух сторон (в щите и в коробке).
10.11.2011 в 17:12:03
На линии было КЗ (основываюсь на информации) а может и серьезное повреждение. От провода осталось только порошок. Вот его и достаточно было для работы подсветки. Главное чтобы провести отключение неисправной линии с двух сторон (в щите и в коробке).
10.11.2011 в 19:10:35
Ирина_Троицк написал : а как же горел светодиод, ему же ноль нужен...????
не обязательно!
10.11.2011 в 20:21:03
Ирина_Троицк написал : а как же горел светодиод, ему же ноль нужен
нужен. обязательно нужен. только вот не все то, что ноль, выглядит как провод )
10.11.2011 в 21:19:52
УЗО
Ирина_Троицк написал : на 32 ампера
Ирина_Троицк написал : и вводной автомат на 40 ампер
А рабочий ток УЗО должен быть не менее, чем номинал защищающего его автомата, то есть, под защитой автомата в 40 А следует ставить УЗО на 40 А или даже лучше - на 63 А.
Ирина_Троицк написал : Правильно?
Вот и неправильно. Контакты УЗО у вас не рассчитаны на ток, который через него может протекать. Но как топология:
Ирина_Троицк написал : автоматы(14 шт. ) на одно узо.
в принципе, такой вариант тоже имеет право на жизнь.
10.11.2011 в 21:21:42
Ирина_Троицк написал : как же горел светодиод, ему же ноль нужен...?
для протекания тока нужна разность потенциалов. Один провод - под напряжением, другой через сырой пол кое-как соединён с нулём. Вот вам и разность напряжений. Вот вам и ток.
10.11.2011 в 22:19:10
Ирина_Троицк написал : Причем мастер-строитель (делая стяжку)пробили фазу и пробой (наверно гвоздь) соединился с нулем, было КЗ (нас дома не было в этот момент).
так этот выключатель ни разу ни чего не включал? с этого и надо было начинать, что он вообще не работал,фото не дождались )