Юрка написал : Наоборот. Однолинейная схема - это когда изображается только одна фаза, а не три.
да, совершенно верно. ГОСТ 2.702-75 п. 3.10-3.12.
28.11.2011 в 14:17:42
Юрка написал : Наоборот. Однолинейная схема - это когда изображается только одна фаза, а не три.
да, совершенно верно. ГОСТ 2.702-75 п. 3.10-3.12.
28.11.2011 в 14:49:42
А есть образец многолинейной схемы с коммутацией освещения без РК?
28.11.2011 в 14:52:21
шур написал : А есть образец многолинейной схемы с коммутацией освещения без РК?
можно... только если делать проводку одножильным проводом и каждый светильник вешать на отдельную группу, короче, совершенно нерационально.
28.11.2011 в 15:01:21
Мож неправильно спросила, мне бы взглянуть вот для такой коммутации многолинейную схемку
28.11.2011 в 15:12:33
а я вам про то и говорю.
Сначала разрисовываете многолинейку, а там и всё видно будет,
или вы хотите чтобы мы вам за бесплатно всё разрисовали?
Толковый монтажник читает однолинейку, а в голове у него уже многолинейка и схема распайки формируется.
Почитайте:
28.11.2011 в 15:26:39
Alexiy написал : или вы хотите чтобы мы вам за бесплатно всё разрисовали
откуда же сие следует? Я сама нарисую. Не все хотят халявы, поверьте.
Alexiy написал : Толковый монтажник читает однолинейку, а в голове у него уже многолинейка и схема распайки формируется.
Я бестолковый немонтажник, но я учусь.
28.11.2011 в 15:52:56
шур написал : Я сама нарисую.
это и есть халява. :) Проще взять и разрисовать, чем проверять вашу схему и редактировать.
шур написал : Я бестолковый немонтажник, но я учусь.
мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь...
Вообще, на плане проводки принято указывать жильность. В приведённых вами схемах жильность отсутствует, а в изначальном проекте, естественно, присутствует.
Я всегда проставляю. Иногда приходится для себя на листочке многолинейку отдельной группы нарисовать... В проект эти многолинейки не вставляю. Только типовые принципиальные схемы. Считаю, что для безошибочного монтажа достаточно указания жильности на планах.
28.11.2011 в 16:56:29
Alexiy написал : мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь...
свежая мысль, наверняка ваша. Сообщите, как я должна вам ее оплатить
28.11.2011 в 20:11:20
Нарисовала схему коммутации освещения в детской для подсчета потребности в клеммах. Кто не побрезгует, взгляните и проверьте. У меня получилось 14 клемм на 2 контакта, 3 клеммы на 3 контакта, 8 клемм на 4 контакта, 2 клеммы на 6 контактов. И подрозетник под двухклавишный выключатель потребуется, видимо, глубокий?
28.11.2011 в 21:08:19
Нарисовано конечно круто- при подаче питания сразу загорятся все лампочки, ну а при включении любого выключателя будет большой бах.(перемыкаем фаза- ноль)
28.11.2011 в 21:58:29
шур у вас четыре выключателя/переключателя в комнате будут?