Krage написал : Т.е мне надо купить электромеханическое УЗО и автомат с теми же номиналами тока на 50 А?

Дорого и места занимает больше, что особенно критично в подъездных щитах, когда между соседскими счётчиками и автоматами сложно что-либо пристроить своё. Я ставлю обычно дифавтомат фирмы Moeller. В нём УЗО электромеханическое. Лично пальчиковой батарейкой проверял.:)

0

Оптимисты погибают первыми.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 00:00:00

змеелов написал : Дорого и места занимает больше, что особенно критично в подъездных щитах, когда между соседскими счётчиками и автоматами сложно что-либо пристроить своё.

В этажных щитах УЭРМ места для четырёхмодульного диффавтомата после счётчика более, чем достаточно.

0
Аватар пользователя
kru

Местный

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

15.11.2011 в 00:00:28

avmal написал : Для бюджетной аналогичной замены не нашёл ничего лучшего, чем УЗО ИЭК ВД1-63S 2Р 63А

100 или 300мА ставили для квартиры?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 00:01:08

змеелов написал : Я ставлю обычно дифавтомат фирмы Moeller. В нём УЗО электромеханическое.

Селективное?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 00:02:52

kru написал : 100 или 300мА ставили для квартиры?

100.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

15.11.2011 в 08:14:03

У меня, непосредственно в квартире, стоит ещё УЗО 63А 30 мА, я подумал, а зачем мне тогда УЗО с диффом в стояке, если у меня в квартире ещё стоит УЗО? Причём странно, в квартире на 63А, а в стояке на 50А... Может мне то которое срабатывает в стояке шунтировать, или вместо него поставить просто автомат на 63А?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 11:07:49

Krage написал : странно, в квартире на 63А, а в стояке на 50А...

Нет ничего странного - в квартире УЗО, а в этажном диффавтомат.

Krage написал : я подумал, а зачем мне тогда УЗО с диффом в стояке, если у меня в квартире ещё стоит УЗО?

В квартире у вас все групповые линии УЗО защищены? А вводной кабель?

Krage написал : Может мне то которое срабатывает в стояке шунтировать, или вместо него поставить просто автомат на 63А?

С таким подходом можно вообще и без автомата обойтись.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

15.11.2011 в 13:53:20

services написал : там http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=6237088

Что то ничего не видно!

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

15.11.2011 в 13:55:55

В квартире у вас все групповые линии УЗО защищены? А вводной кабель?

Да, в квартире все линии идут через это 63А-30мА.

С таким подходом можно вообще и без автомата обойтись.

Поясните пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

17.11.2011 в 14:41:44

Все спасибо за участие в осуждении!