Krage написал :
Т.е мне надо купить электромеханическое УЗО и автомат с теми же номиналами тока на 50 А?
Дорого и места занимает больше, что особенно критично в подъездных щитах, когда между соседскими счётчиками и автоматами сложно что-либо пристроить своё. Я ставлю обычно дифавтомат фирмы Moeller. В нём УЗО электромеханическое. Лично пальчиковой батарейкой проверял.:)
змеелов написал :
Дорого и места занимает больше, что особенно критично в подъездных щитах, когда между соседскими счётчиками и автоматами сложно что-либо пристроить своё.
В этажных щитах УЭРМ места для четырёхмодульного диффавтомата после счётчика более, чем достаточно.
У меня, непосредственно в квартире, стоит ещё УЗО 63А 30 мА, я подумал, а зачем мне тогда УЗО с диффом в стояке, если у меня в квартире ещё стоит УЗО? Причём странно, в квартире на 63А, а в стояке на 50А... Может мне то которое срабатывает в стояке шунтировать, или вместо него поставить просто автомат на 63А?