tundra
tundra
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

14.11.2011 в 12:43:00

стоит котел на гор.воду, марки demrad, паспорта на него нет. Открываю вентиля подачи воды и газа, пытаюсь поджечь фитиль при помощи нажатия кнопки которая открывает газ на фитиль и сразу срабатыает искра, но фитиль не загорается, газом и не пахнет. может ли газ где-то застрять? а если да то где?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.11.2011 в 18:20:55

если давно не пользовались воздух бывает надо долго спускать

0
tundra
tundra
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

16.11.2011 в 14:35:39

Зажег фитиль, а основная горелка не срабатывает. для полноты картины: фитиль направлен пламенем на термопару которая соединена с клапаном подачи газа. мысль: фитиль доводит температуру термопары до каких-то градусов и срабатывает клапан открывающий подачу газа в основную горелку, но после 30 минут упорной обработки пламенем термопары, изменений не произошло. как вы считаете в чем причина? вентиль подачи воды пробовали в разных положениях(вкл. и выкл.)результат-0.кран тоже открывали чтобы вода была проточная. Подозрение что термопара не исправна, хотя может и пламя направлено на нее не под тем углом. Если знакомо решение, с удовольствием воспользуюсь советом.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

16.11.2011 в 18:07:49

так у вас не котёл а водогрейная колонка? у вас фитиль горит сам или вы руками кнопку держите

0
alexkuran
alexkuran
Новичок

Регистрация: 02.11.2011

Москва

Сообщений: 17

16.11.2011 в 20:56:28

[QUOTE=витаон;2722099]так у вас не котёл а водогрейная колонка? у вас фитиль горит сам или вы руками кнопку держите] А у вас котел? У меня котел Демрад-Калисто С 24. Только что поставил. Если знаете, как проверить и отрегулировать давление газа на горелке, очень прошу поделиться. И вообще хочется знать как его обслуживать, а то сервисники очень дорогие.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

16.11.2011 в 21:17:11

регулировкой давления в горелке настраивают мин и мах мощность. а я так понял у вас вообще не загораеться.заземление врозетке есть?вилку не пробовали переворачивать.напруга в сети кака. как подключен к системе есть ли давление в системе

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

16.11.2011 в 21:46:23

и вообще я чото не пойму это двухконтурный котел с системой авт розжига авы про какой то фитиль пишите. он должен быть подключен на систему отопления или бойлер косвенного нагрева . иначе он не запуститься т.е в отопительном контуре должна быть вода под давлением и от неё через теплообменник нагреваеться вода в гвс при открытии крана происходит переключение клапана на контур гвс

0
tundra
tundra
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

17.11.2011 в 12:25:27

Не котел а водонагреватель - ошибся. для подачи газа необходимо регулятор подачи газа не прокрутить а нажать пока не пойдет газ после розжига фитиля можно отпустить ручку подача газа не уменьшится.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

17.11.2011 в 13:00:54

вы определитесь по вашей ссылке это котёл

0
tundra
tundra
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

17.11.2011 в 13:21:41

все таки водонагреватель

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

17.11.2011 в 13:37:54

если фитиль горит и не тухнет значит термопара в порядке иначе фитиль сразу бы потухал.причины не загорания могут быть разными. 1. слабое давление2. перепутаны трубы подводки воды местами.3 неисправность водяного блока причин этой неисправности может быть куча нужен специалист сами врятли справитесь