Moskvich
Moskvich
Новичок

Регистрация: 29.03.2011

Москва

Сообщений: 20

14.11.2011 в 16:48:04

Прошу совета уважаемых мастеров по следующему вопросу: Есть ли опасность залива, при эксплуатации батареи со снятым терморегулятором Данфос ? Поясню суть - с нашем доме (новостройка П44), ввиду плохого отопления, жильцы массово снимают с батарей терморегуляторы Данфос, тем самым обеспечивая максимальное прохождение воды. У жильцов есть два мнения: 1. Оставлять в таком виде батарею опасно - может выпасть регулировочный шток; 2. Шток может выпасть только в случае нереально высокого давления в батареях ... Кто же прав ?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

15.11.2011 в 09:43:45

не выпадет

0
asales
asales
Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 262

15.11.2011 в 11:53:55

поддержу, замените этот клапан на ручной, или установите клапан с увеличенным проходом.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

15.11.2011 в 15:19:25

asales написал : замените этот клапан на ручной, или установите клапан с увеличенным проходом

Диверсант:) Moskvich, температура в помещении какая?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11442

16.11.2011 в 00:37:19

Moskvich написал : ... жильцы массово снимают с батарей терморегуляторы Данфос,

Зато теперь жильцов будут ожидать такие вот проблемы

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696