Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 13:34:55

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105277&p=1674417&viewfull=1#post1674417

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2011 в 18:30:03

Приступил к сборке этого щита во встраиваемом корпусе MiniPragma на 36 модулей. По факту готовности размещу фото. Предстоит 36 модулей разместить впритык, а потом ещё и на квартире все кабели подвести и сделать подключения.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

22.11.2011 в 18:39:57

web-rr Зачем перегрузил узо по наминалам автоматам нижним стоящими я имею в виду узо 25/10 поставил пару автоматов на 16 ампер. А должно быть так узо по номиналу должно быть быть выше чкм сам номинал автомата.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2011 в 19:03:52

serj_mobias А слона то я и не приметил! Это я про автоматик с номиналом 25А, поищите его на схеме глазами - он чёто-там защищает. Верно? :)

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

22.11.2011 в 19:30:41

За узо не должно быть автомата равный по номиналу автомата а в схеме посмотрика.За узо должны идти только автоматы защиты самих нагрузок а не еще одново автомата который равен по нагрузке самово узо.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2011 в 19:42:45

serj_mobias написал : за узо не должно быть автомата равный по номиналу автомата а в схеме посмотрика

Ответ содержится в посте # 7. У Вас сейчас электромонтаж в каком городе / посёлке? Какой текущий проект в работе? Давайте обсудим (в отдельной теме) щит для вашего заказа.

0
Борисыч
Борисыч
Новичок

Регистрация: 24.11.2010

Оренбург

Сообщений: 14

22.11.2011 в 19:49:44

Я заменил бы С40 на С32, а С25 на С16.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2011 в 20:02:09

Борисыч Т.е.? Взять и сознательно занизить токи, тем самым уменьшив мощности? Мотивировка какова? На всякий случай см пост # 7 - там по допустимым токам УЗО и по защите УЗО.

0
Борисыч
Борисыч
Новичок

Регистрация: 24.11.2010

Оренбург

Сообщений: 14

22.11.2011 в 21:31:53

32А на трёшку норма(однофазка,ввод3*6).узо на порядок выше АВ. Удачи!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2011 в 21:36:41

Борисыч А сейчас на вводе 40А. А на однушку 63 тоже норма. Это к тому что не все Московские / Питерские / Саратовские / Бугурусланские нормы одинаковы.

0
Борисыч
Борисыч
Новичок

Регистрация: 24.11.2010

Оренбург

Сообщений: 14

23.11.2011 в 15:24:32

По умолчанию на практике пользуюсь правилом: кабель1,5-10А; 2,5-16А; 4-25А; 6-32А. Ток УЗО на порядок выше тока АВ. Сначала АВ потом УЗО и т. д. Теперь посмотрите Ваши вводные(пост#1). Ну и если 40А принципиально, заменим С40 на 2Р С32, ввод от УЗМ51М-паралелим, выход1 - на два УЗО 40А,выход2- на АВ16А-УЗО 25А- на АВ нагрузок. Нужно больше? -меняем вводные(полнофазка, кабель3*10 и т.д.). У Вас тоже без криминала, но...

0