SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

20.07.2006 в 11:12:14

Добрый день. Не подскажете ли, существует ли способ защиты от путаницы фаза/ноль или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления? Т.е. хочется некий автоматический прибор, который бы следил что бы на фазном проводе всегда была бы фаза, а на нулевом -- ноль. И при несоблюдении этих условий -- отключал бы оба полюса?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.07.2006 в 11:49:53

2SunMaster

Нет(по-крайней мере я о них даже не слышал). Такие устройства имеются только для трехфазных четырехпроводных сетей. Индикаторы фазы есть, а вот контроля - нету...

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

20.07.2006 в 12:21:28

При отгорании нуля в щитке, у Вас может появиться напряжение на нулевом проводнике. Самое страшное то, что Вы используете зануление. В этом случае корпуса приборов окажутся под напряжением. В самих же розетках разность потенциалов между оборванным нулём и фазой может достигнуть 380 вольт. Чтобы избежать этого, можно установить ДПН (датчик перенапряжения).

Для защиты нагрузки от резких и больших всплесков напряжения служит ДПН. ДПН работает совместно с устройством защитного отключения(УЗО) или дифференциальным автоматом с током утечки 10-300 мА. Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.

Подробнее: www.lev125.ru/index.files/Page343.htm

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.07.2006 в 13:02:52

2lev125 Да уж лучше не ДПН, которое только на повышение работает, а обычное однофазное реле напряжений.

Ктому же человека вообще не интересовало зануление, в данном вопросе. Его интереосвал кнтроль соответствий фазного и нулевого проводников. Т.е. чтобы фаза всегда была на коричневом проводе, а ноль на голубом(допустим).

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

20.07.2006 в 13:12:47

DMC написал : Его интереосвал кнтроль соответствий фазного и нулевого проводников. Т.е. чтобы фаза всегда была на коричневом проводе, а ноль на голубом(допустим).

Ошибаетесь. Не думаю, что его беспокоило то, что коричневый провод может перепрыгнуть на голубой, а голубой на коричневый. Вот, что его интересовало:

SunMaster написал : или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления?

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

20.07.2006 в 13:16:27

DMC написал : 2lev125
Ктому же человека вообще не интересовало зануление, в данном вопросе. Его интереосвал кнтроль соответствий фазного и нулевого проводников. Т.е. чтобы фаза всегда была на коричневом проводе, а ноль на голубом(допустим).

Ну от чего же. Контроль само собой, но именно для того что бы можно было безопасно использовать зануление: "от путаницы фаза/ноль или от подачи 2х фаз при использовании зацитного зануления" -- это цитата "из меня".

Т.е., наверное, есть смысл поставить вопрос шире: Возможно ли при использовании защитного зануления организовать меры по обеспечению его эффективности, т.е. защиты от:

  1. Отгорания нуля.
  2. Смены фаза/ноль.
  3. Подачи 2х фаз.
0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

20.07.2006 в 13:33:17

в Tn-c-s нельзя, так как Pe обязан быть неразрывным, а в Tn-s не имеет смысла...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.07.2006 в 13:38:46

2SunMaster

Млин. Надо не вопрос шире ставить, а спрашивать то, что вас интересует конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2lev125

Сорри, продолжение я как-то упустил.... Но все равно - ДПН - это полумера, да еще привязанная к другому устройству.

2SunMaster

А чего же так мало? Почему не ищите защиты от обрыва рабочего нуля(не PEN) двухпроводной линии?

От повышения-понижения напряжения вас спасет реле напряжений - есть с самовзводом и ручным взводом после автоматического отключения.

От смены фаза-рабочий ноль - как я уже писал выше - ничего нет, только визуальный контроль наличия фазы на входе(но это и на счетчиках есть). Правда можно сбацать самодельную схемку.

Безопасно использовать зануление можно только имея надежный контакт этого зануления с хорошим заземлителем. Все остальное - добавочные средства, только повышающие комфорт пользования.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.07.2006 в 13:39:26

2TeRaos

А это к чему?

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

20.07.2006 в 15:55:29

DMC Вот к этому:

Возможно ли при использовании защитного зануления организовать меры по обеспечению его эффективности, т.е. защиты от:

  1. Отгорания нуля.
  2. Смены фаза/ноль.
  3. Подачи 2х фаз.

В TN-C-S, если отгорит ноль до разделения PEN, то на PE придет потенциал. А разрывать PE нельзя. В TN-S отгорание нуля само по себе не страшно...

А смена местами фазы и нуля, или попадание в квартиру двух фаз - скорее диверсия, чем авария.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135507

20.07.2006 в 16:05:19

TeRaos написал : В TN-S отгорание нуля само по себе не страшно...

Да ну? Отгорание нуля в стояке не страшно?

TeRaos написал : А смена местами фазы и нуля

Это диверсия... согласен :) Но в TNS для квартиры пофиг - никто наверное и не заметит...

TeRaos написал : или попадание в квартиру двух фаз - скорее диверсия, чем авария.

запросто, как последствия аварии, про которую вы сказали не страшно ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу