09.08.2006 в 10:25:23

TeRaos написал : Сергей Тарасов Сдалйте как положено. От щитка 3 провода. Фаза, нейтраль и защитное зануление. При этом нейтраль и защитное зануление зажимаются разными винтами.

Защитой от перепутывания заниматься должны не Вы.

Все время гложит вопрос, как можно под разные винты зажать 2 провода, если винт в щитке только один! :-))) Защитой от перепутывания, я понимаю, должны заниматься электрики, но к сожалению не занимаются, судя по беспределу в лестничных щитках.

Вопрос 2: имеет ли смысл в такой ситуации поставить 3-полюсный автомат, отключающий "все сразу" (фазу, N, PE), или это будет нарушением ПУЭ (разрыв защитного нуля) ?

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

09.08.2006 в 10:54:02

Сергей Тарасов Покажите фотографию щитка и мы поможем найти "второй" и даже "третий" винт ;) Трехполюсный автомат ставить нельзя. Если не хотите делать как положено, сделайте как сказал DMC #33 это допустимо, но только до реконструкции.

0
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

09.08.2006 в 10:58:49

Фото будет! Но винтов там всего 4 (ноль/фаза * 2 кваритиры и усё!) Почему нельзя ставить трехполюсный автомат? Как раз хочу сделать как положено! :-) Защитное зануление в двухпроводной системе(а в доме в сстояке именно такая) тоже есть временная мера, а не "как положено"!!! :-)