16.11.2011 в 18:50:07
macoos написал : вот новая
свет балкона тоже под Узо.Вместо дифф ставите узо 63А30мА, после узо уже АВ на линии.
16.11.2011 в 18:52:53
ZIDIZ написал : Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А
а разве не должно выбить сначала 16-ти амперный автомат который идет на линию розеток в спальню?
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 18:56:11
macoos селективность не всегда срабатывает при КЗ, если ток КЗ достаточно велик, то успеет сработать и диф
16.11.2011 в 18:59:55
macoos написал : от коридорного узо хочу избавиться.
А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?
16.11.2011 в 19:04:36
И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.
16.11.2011 в 19:07:07
еще разок исправил схемку
avmal написал : А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?
ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 19:11:33
ZIDIZ написал : И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.
хм, да и правда, но уже кончилось место в щитке :(
16.11.2011 в 19:17:55
Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф
16.11.2011 в 19:23:15
ZIDIZ написал : Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф
сейчас занято 36 мест в щитке. меняя автомат на узо получаем нехватку одного места
Спасибо. Максим.
еще немного поправил схемку
16.11.2011 в 21:06:54
Одной линии на кухню,мало.Поставте узо 63А30мА.
16.11.2011 в 21:21:00
В зависимости от номинала вводново автомата. Пример вводный автомат на 32 ампера то номинал узо должен быть на 40ампер после узо ставится 2 автомата по 16 ампер.Не старайтесь перегрузить узо по току которое способно пропустить через себя.
16.11.2011 в 21:23:54
Зачем на свет кухни 16 ампер поставил нагрузка освещения кухни 3,5 квт.На освещение кухни поставь автомат на 10 ампер.
16.11.2011 в 22:40:29
macoos написал : ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.
Правы вы тут - при утечке достойной ( при пожаре, например ) сработает УЗО и потухнет сразу вся квартира. Ну её нафиг - пусть догорает ...
17.11.2011 в 10:07:31
внимая советам очередной раз исправил схему автоматы на свет кухни и теплый пол кухни исправил, вводное узо - пусть живет. линии уже проложены, заштукатуренны и зашпатлеванны, - готовлюсь собирать щиток. очередное обновление схемы:
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 10:15:35
macoos, Вы подбираете автоматы на допустимые токи по розеткам и/или кабелям, по хорошему надо бы еще учитывать и реальную мощность оборудования. Неужели у Вас на кухне или в ванной теплый пол на 3,5 кВт? А так же в кладовой суммарная мощность ламп 2 кВт? ИМХО: Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.