21.11.2011 в 13:36:55
Danmos написал : Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?
нет. Повторное заземление PE на вводе в дом обязательно в любом случае. TN-S - это когда у вас на вводе в дом заземляется PE, а TN-C и TN-C-S - когда заземляется PEN
21.11.2011 в 13:54:06
Danmos написал : При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Да, она будет заведена на шину PE в щите. К этой же шине будет подключен проводник от заземлителя (либо от ГЗШ, если будет отдельная).
Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?
Опыта не имею, но полагаю, что важнее будет радиус изгиба. Если труба пластиковая, тогда сначала кабель завести, а потом уложить на место. Но годится ли пластик? Не знаю.
Alexiy написал : Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома.
Идеально - но у ЭСО хотелки :( размещать счётчик на улице, в доступном для осмотра и для снятия показаний месте. Ставили бы тогда на КТП - но кто заплатит за потери на линии?
21.11.2011 в 13:54:09
Т. е. во втором случае нет PE?
21.11.2011 в 14:10:36
PE есть и при TN-S, и при TN-C и при TN-C-S. Только в случае TN-C и TN-C-S, защитный проводник PE объединён с рабочим N в проводнике PEN до ГЗШ (4-проводная линия до ГЗШ). В случае TN-S, линия PE отделена от N на всём протяжении начиная от ТП. (5-проводная линия до и после ГЗШ).
21.11.2011 в 14:12:56
Ясно.
04.12.2011 в 23:21:25
Промежуточный отчет:
Купил ВВГ нг ls 4*6 мм2 (Н-Новгород).
Провел по стене, подвесив к натянутому тросу.
Ввел в дом через оцинкованную трубу с загибами вниз.
Теперь вопрос по выбору шкафа для установки автоматов.
Напомню, дом бревенчатый. Шкаф собираюсь монтировать на щит из минерита, отстоящий от стены.
В субботу был в Электромонтаже, там мне сказали, что можно пластиковый щит в такой ситуации использовать. Так ли это? Что-то мне хочется металлический поставить.
Там же продают ABB. Но цена кусается.
Что посоветуете и как выбрать емкость шкафа?
04.12.2011 в 23:24:38
Себе купил Хагер Вольта на 24 модуля. Частный дом 6 комнат + отдельностоящий гараж. Если шпиговать с фанатизмом - мало, если счетчик и иже с ним ставить отдельно - щитки 12 + 24 - на мой вариант идеально.
Считайте количество желаемых Вами линий, рисуйте схему.
05.12.2011 в 09:52:08
Danmos написал : мне хочется металлический поставить
Если эстетика важнее безопасности, то можно и пластиковый.
05.12.2011 в 09:54:49
Т. е. пластиковый не может изолировать горение, так?
05.12.2011 в 11:20:14
А что пластиков не поддерживающих горение уже нет?
05.12.2011 в 11:24:14
"Не поддерживать" и "изолировать" - совсем разные свойства. Когда внутри горит, "не поддерживающий" пластик принудительно прогорит на раз-два.
05.12.2011 в 11:25:55
Когда внутри горит - не думаю, что кетайскый митал защитит намного лучше, чем немецкий пластик. Да и чему там гореть-то особо, у Вас же бытовые токи: какой вводный АВ?
05.12.2011 в 11:32:39
У меня деревянный дом и я не хочу экспериментировать. Я прошу совета в выборе шкафа.
05.12.2011 в 11:50:08
так отпишите в ветке о шкафах. Все же тот, кто поддерживает именно ту ветку наверное часто сталкивается с их установкой. У меня у примеру дом изнутри обшит деревом. Счетчик 50 (60) лет провисел прикрученным к деревянной доске и ничего.
Если высокая пожароопасность, наверное же можно собрать схему с датчиком температуры (или дыма) и релюшки, которая будет отключать вводный автомат при появлении огня.
09.12.2011 в 00:27:53
Такой щит продается в Леруа. Можно ли его использовать для моих целей?
Насколько он:
Хватит ли в нем места для УЗО и автоматов? (Ввод трехфазный, счетчик сюда ставить не нужно).