Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2011 в 13:36:55

Danmos написал : Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?

нет. Повторное заземление PE на вводе в дом обязательно в любом случае. TN-S - это когда у вас на вводе в дом заземляется PE, а TN-C и TN-C-S - когда заземляется PEN

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.11.2011 в 13:54:06

Danmos написал : При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?

Да, она будет заведена на шину PE в щите. К этой же шине будет подключен проводник от заземлителя (либо от ГЗШ, если будет отдельная).

Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?

Опыта не имею, но полагаю, что важнее будет радиус изгиба. Если труба пластиковая, тогда сначала кабель завести, а потом уложить на место. Но годится ли пластик? Не знаю.

Alexiy написал : Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома.

Идеально - но у ЭСО хотелки :( размещать счётчик на улице, в доступном для осмотра и для снятия показаний месте. Ставили бы тогда на КТП - но кто заплатит за потери на линии?

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

21.11.2011 в 13:54:09

Т. е. во втором случае нет PE?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2011 в 14:10:36

PE есть и при TN-S, и при TN-C и при TN-C-S. Только в случае TN-C и TN-C-S, защитный проводник PE объединён с рабочим N в проводнике PEN до ГЗШ (4-проводная линия до ГЗШ). В случае TN-S, линия PE отделена от N на всём протяжении начиная от ТП. (5-проводная линия до и после ГЗШ).

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

21.11.2011 в 14:12:56

Ясно.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

04.12.2011 в 23:21:25

Промежуточный отчет: Купил ВВГ нг ls 4*6 мм2 (Н-Новгород). Провел по стене, подвесив к натянутому тросу.
Ввел в дом через оцинкованную трубу с загибами вниз.

Теперь вопрос по выбору шкафа для установки автоматов.

Напомню, дом бревенчатый. Шкаф собираюсь монтировать на щит из минерита, отстоящий от стены.
В субботу был в Электромонтаже, там мне сказали, что можно пластиковый щит в такой ситуации использовать. Так ли это? Что-то мне хочется металлический поставить.

Там же продают ABB. Но цена кусается.

Что посоветуете и как выбрать емкость шкафа?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.12.2011 в 23:24:38

Себе купил Хагер Вольта на 24 модуля. Частный дом 6 комнат + отдельностоящий гараж. Если шпиговать с фанатизмом - мало, если счетчик и иже с ним ставить отдельно - щитки 12 + 24 - на мой вариант идеально.

Считайте количество желаемых Вами линий, рисуйте схему.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

05.12.2011 в 09:52:08

Danmos написал : мне хочется металлический поставить

Если эстетика важнее безопасности, то можно и пластиковый.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

05.12.2011 в 09:54:49

Т. е. пластиковый не может изолировать горение, так?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 11:20:14

А что пластиков не поддерживающих горение уже нет?

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

05.12.2011 в 11:24:14

"Не поддерживать" и "изолировать" - совсем разные свойства. Когда внутри горит, "не поддерживающий" пластик принудительно прогорит на раз-два.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 11:25:55

Когда внутри горит - не думаю, что кетайскый митал защитит намного лучше, чем немецкий пластик. Да и чему там гореть-то особо, у Вас же бытовые токи: какой вводный АВ?

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

05.12.2011 в 11:32:39

У меня деревянный дом и я не хочу экспериментировать. Я прошу совета в выборе шкафа.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 11:50:08

так отпишите в ветке о шкафах. Все же тот, кто поддерживает именно ту ветку наверное часто сталкивается с их установкой. У меня у примеру дом изнутри обшит деревом. Счетчик 50 (60) лет провисел прикрученным к деревянной доске и ничего.

Если высокая пожароопасность, наверное же можно собрать схему с датчиком температуры (или дыма) и релюшки, которая будет отключать вводный автомат при появлении огня.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.12.2011 в 00:27:53

Такой щит продается в Леруа. Можно ли его использовать для моих целей?

Насколько он:

  • безопасен
  • удобен для монтажа

Хватит ли в нем места для УЗО и автоматов? (Ввод трехфазный, счетчик сюда ставить не нужно).

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу