Хотя, если от ТП сразу 5*16, тогда удобнее и к дому им же.
21.11.2011 в 12:28:11
Хотя, если от ТП сразу 5*16, тогда удобнее и к дому им же.
Следование моим советам вредит кошельку
21.11.2011 в 12:49:30
До сарая и бани - вопрос будущего. Пока не знаю, как.
Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так? Имеет ли смысл организовывать свое заземление?
Про цоколь: Это конечно проще, с точки зрения борьбы с грунтовыми водами. А можно к цоколю последний метр подвести кабель у поверхности грунта (см двадцать), чтобы дренаж не трогать?
ТП - это что?
21.11.2011 в 13:10:29
Danmos написал : Имеет ли смысл организовывать свое заземление?
Несомненно.
А можно к цоколю последний метр подвести кабель у поверхности грунта (см двадцать)
Я бы предпочёл у поверхности и опуск на глубину в цельной трубе. Замораживать кабель во влажном грунте немного страшновато.
ТП - трансформаторная подстанция.
Следование моим советам вредит кошельку
21.11.2011 в 13:31:01
При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Про замораживание понял, нет проблем так сделать. Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?
21.11.2011 в 13:33:15
ВТБ! написал : После автомата 25-32А?
после автомата 25 А, конечно, нет смысла в таком сечении.
ВТБ! написал : Хотя, если от ТП сразу 5*16, тогда удобнее и к дому им же.
Естественно. Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома. А от дома уже к сараям.
Согласитесь, что не часто попадаются ВРУ с климатическим исполнением УХЛ1 и IP65 - не задумывались, почему? ;)
21.11.2011 в 13:36:55
Danmos написал : Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?
нет. Повторное заземление PE на вводе в дом обязательно в любом случае. TN-S - это когда у вас на вводе в дом заземляется PE, а TN-C и TN-C-S - когда заземляется PEN
21.11.2011 в 13:54:06
Danmos написал : При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Да, она будет заведена на шину PE в щите. К этой же шине будет подключен проводник от заземлителя (либо от ГЗШ, если будет отдельная).
Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?
Опыта не имею, но полагаю, что важнее будет радиус изгиба. Если труба пластиковая, тогда сначала кабель завести, а потом уложить на место. Но годится ли пластик? Не знаю.
Alexiy написал : Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома.
Идеально - но у ЭСО хотелки :( размещать счётчик на улице, в доступном для осмотра и для снятия показаний месте. Ставили бы тогда на КТП - но кто заплатит за потери на линии?
Следование моим советам вредит кошельку
21.11.2011 в 13:54:09
Т. е. во втором случае нет PE?
21.11.2011 в 14:10:36
PE есть и при TN-S, и при TN-C и при TN-C-S. Только в случае TN-C и TN-C-S, защитный проводник PE объединён с рабочим N в проводнике PEN до ГЗШ (4-проводная линия до ГЗШ). В случае TN-S, линия PE отделена от N на всём протяжении начиная от ТП. (5-проводная линия до и после ГЗШ).
21.11.2011 в 14:12:56
Ясно.
04.12.2011 в 23:21:25
Промежуточный отчет:
Купил ВВГ нг ls 4*6 мм2 (Н-Новгород).
Провел по стене, подвесив к натянутому тросу.
Ввел в дом через оцинкованную трубу с загибами вниз.
Теперь вопрос по выбору шкафа для установки автоматов.
Напомню, дом бревенчатый. Шкаф собираюсь монтировать на щит из минерита, отстоящий от стены.
В субботу был в Электромонтаже, там мне сказали, что можно пластиковый щит в такой ситуации использовать. Так ли это? Что-то мне хочется металлический поставить.
Там же продают ABB. Но цена кусается.
Что посоветуете и как выбрать емкость шкафа?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу