Прошу проверить и подсказать что изменить,заменить,убрать в приведенной ниже схеме. Правильны ли номиналы,последовательность установки, сечения? Какие модели(если можно конкретно,с указанием полного"имени",номера в каталоге).Думаю остановится на Легранд или Шнайдер Электрик.
Заранее Всем благодарен за участие.
19.11.2011 в 08:17:57
В этих красочных схемах я путаюсь))))) первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов. Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
19.11.2011 в 10:05:29
Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами? Какие номиналы автоматов на квартиры соседей? На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО? А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА? Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
19.11.2011 в 11:47:16
Духовке хватит и 2.5мм2
19.11.2011 в 12:23:13
ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников.Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
19.11.2011 в 13:11:55
Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.
ZIDIZ написал : первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов
serj_mobias написал : ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников
Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:
web-rr написал : Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?
Нет газовые плиты.
web-rr написал : Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?
Так-же как у меня.
web-rr написал : На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?
Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.
web-rr написал : А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?
serj_mobias написал : Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
Да ,я понял,спасибо.
ZIDIZ написал : Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
Поставить под разные ДИФы?
web-rr написал : Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?
Alex-tag написал : Духовке хватит и 2.5мм2
Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Еще в доме нет земли:scare Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду. Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.
19.11.2011 в 13:48:47
zhe508 написал : Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Если где-то что-то услышали, то это не всегда обязательно к исполнению. Существуют ещё и другие - правильные мнения.
19.11.2011 в 14:38:45
zhe508 написал : Приведена существующая схема на данный момент
Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.
19.11.2011 в 14:43:50
Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
19.11.2011 в 14:51:00
serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик
А как она выглядит в данном случае?:confused:
19.11.2011 в 16:27:26
serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:
19.11.2011 в 16:50:17
Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
19.11.2011 в 17:22:42
serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.
serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:
19.11.2011 в 18:36:26
И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.