Прошу проверить и подсказать что изменить,заменить,убрать в приведенной ниже схеме. Правильны ли номиналы,последовательность установки, сечения? Какие модели(если можно конкретно,с указанием полного"имени",номера в каталоге).Думаю остановится на Легранд или Шнайдер Электрик.
Заранее Всем благодарен за участие.
19.11.2011 в 08:17:57
#2727444
В этих красочных схемах я путаюсь))))) первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов. Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
19.11.2011 в 10:05:29
#2727502
Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами? Какие номиналы автоматов на квартиры соседей? На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО? А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА? Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
19.11.2011 в 11:47:16
#2727594
Духовке хватит и 2.5мм2
19.11.2011 в 12:23:13
#2727621
ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников.Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
19.11.2011 в 13:11:55
#2727680
Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.
ZIDIZ написал : первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов
serj_mobias написал : ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников
Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:
web-rr написал : Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?
Нет газовые плиты.
web-rr написал : Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?
Так-же как у меня.
web-rr написал : На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?
Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.
web-rr написал : А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?
serj_mobias написал : Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
Да ,я понял,спасибо.
ZIDIZ написал : Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
Поставить под разные ДИФы?
web-rr написал : Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?
Alex-tag написал : Духовке хватит и 2.5мм2
Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Еще в доме нет земли:scare Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду. Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.
19.11.2011 в 13:48:47
#2727721
zhe508 написал : Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Если где-то что-то услышали, то это не всегда обязательно к исполнению. Существуют ещё и другие - правильные мнения.
19.11.2011 в 14:38:45
#2727776
zhe508 написал : Приведена существующая схема на данный момент
Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.
19.11.2011 в 14:43:50
#2727786
Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
19.11.2011 в 14:51:00
#2727794
serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик
А как она выглядит в данном случае?:confused:
19.11.2011 в 16:27:26
#2727931
serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:
19.11.2011 в 16:50:17
#2727994
Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
19.11.2011 в 17:22:42
#2728060
serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.
serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:
19.11.2011 в 18:36:26
#2728180
И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.
19.11.2011 в 19:48:02
#2728330
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.
Не для критики или спора- почему не 2,5мм?
И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)
Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?
19.11.2011 в 20:26:43
#2728413
Да можно но только вот на свой автомат защиты.
19.11.2011 в 21:49:38
#2728613
Переделал схему.
Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка?
Если да, то:
1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....?
2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм?
3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls?
4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг?
5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас?
6.Что стоит рядом с входным автоматом?
19.11.2011 в 21:53:16
#2728617
да ето законченая схема
19.11.2011 в 22:31:07
#2728698
serj_mobias написал : да ето законченая схема
Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping
19.11.2011 в 22:52:00
#2728742
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.
Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.
19.11.2011 в 23:01:20
#2728771
web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?
19.11.2011 в 23:06:43
#2728788
я ему предлагал смену кабеля на 1,5мм
19.11.2011 в 23:22:31
#2728837
serj_mobias Ну и как Вас называть после этого? Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
19.11.2011 в 23:31:48
#2728863
Для тепово пола хватит и 1,5 мм там же 3500 вват нагрузки а не более 2000 ватт.
20.11.2011 в 01:41:31
#2729137
Дык может кто нибудь обратит внимание на громадье вопросов вышезаданных?:help
20.11.2011 в 01:51:51
#2729149
web-rr написал : Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.
25.11.2011 в 00:54:50
#2738959
Заранее прошу прощение за назойливость и непостоянство.Но желание это одно, а возможности -другое.Прикинув бюджет пришел к более экономичному варианту.Прошу совета.Работоспособная ли эта схема? Какие ошибки. В дальнейшем планирую постепенно дооснастить её до предыдущего варианта.
25.11.2011 в 06:52:04
#2739106
Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
25.11.2011 в 19:02:40
#2740283
SVKan написал : Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
Слов нет:a .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева. Без обид. P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.