19.11.2011 в 00:50:10

#2727223

Прошу проверить и подсказать что изменить,заменить,убрать в приведенной ниже схеме. Правильны ли номиналы,последовательность установки, сечения? Какие модели(если можно конкретно,с указанием полного"имени",номера в каталоге).Думаю остановится на Легранд или Шнайдер Электрик.

Заранее Всем благодарен за участие.

Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 08:17:57

#2727444

В этих красочных схемах я путаюсь))))) первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов. Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 10:05:29

#2727502

Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами? Какие номиналы автоматов на квартиры соседей? На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО? А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА? Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?

Аватар пользователя
Alex-tag

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

19.11.2011 в 11:47:16

#2727594

Духовке хватит и 2.5мм2

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 12:23:13

#2727621

ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников.Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 13:11:55

#2727680

Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.

ZIDIZ написал : первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов

serj_mobias написал : ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников

Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:

web-rr написал : Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?

Нет газовые плиты.

web-rr написал : Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?

Так-же как у меня.

web-rr написал : На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?

Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.

web-rr написал : А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?

serj_mobias написал : Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.

Да ,я понял,спасибо.

ZIDIZ написал : Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения

Поставить под разные ДИФы?

web-rr написал : Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?

ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?

Alex-tag написал : Духовке хватит и 2.5мм2

Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.

Еще в доме нет земли:scare Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду. Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2011 в 13:48:47

#2727721

zhe508 написал : Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.

Если где-то что-то услышали, то это не всегда обязательно к исполнению. Существуют ещё и другие - правильные мнения.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 14:38:45

#2727776

zhe508 написал : Приведена существующая схема на данный момент

Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 14:43:50

#2727786

Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 14:51:00

#2727794

serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик

А как она выглядит в данном случае?:confused:

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 16:01:46

#2727883

Bladiclab написал : Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.

Да при замене счетчика была точечная реконструкция.

Bladiclab написал : А как она выглядит в данном случае?

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 16:27:26

#2727931

serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.

Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 16:50:17

#2727994

Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 17:22:42

#2728060

serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.

serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 18:36:26

#2728180

И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 19:48:02

#2728330

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.

Не для критики или спора- почему не 2,5мм?

И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)

Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 20:26:43

#2728413

Да можно но только вот на свой автомат защиты.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 21:49:38

#2728613

Переделал схему.

Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка? Если да, то: 1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....? 2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм? 3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls? 4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг? 5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас? 6.Что стоит рядом с входным автоматом? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121334&d=1265543683 7.Исходя из двух схем какой номинал входного АВ, С40 или С63?

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 21:53:16

#2728617

да ето законченая схема

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 22:31:07

#2728698

serj_mobias написал : да ето законченая схема

Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 22:52:00

#2728742

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 23:01:20

#2728771

web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 23:06:43

#2728788

я ему предлагал смену кабеля на 1,5мм

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 23:22:31

#2728837

serj_mobias Ну и как Вас называть после этого? Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?

Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 23:31:48

#2728863

Для тепово пола хватит и 1,5 мм там же 3500 вват нагрузки а не более 2000 ватт.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

20.11.2011 в 01:41:31

#2729137

Дык может кто нибудь обратит внимание на громадье вопросов вышезаданных?:help

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2011 в 01:51:51

#2729149

web-rr написал : Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?

Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

25.11.2011 в 00:54:50

#2738959

Заранее прошу прощение за назойливость и непостоянство.Но желание это одно, а возможности -другое.Прикинув бюджет пришел к более экономичному варианту.Прошу совета.Работоспособная ли эта схема? Какие ошибки. В дальнейшем планирую постепенно дооснастить её до предыдущего варианта.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.11.2011 в 06:52:04

#2739106

Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...

Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

25.11.2011 в 19:02:40

#2740283

SVKan написал : Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...

Слов нет:a .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева. Без обид. P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.