gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

20.11.2011 в 19:00:56

LabEngine написал : Что посоветуете? Перделывать на ПП или оцинковку? А чем заделываются швы? Отопление сделано из этих же труб.

Как раз для отопления используют "черную" трубу. С материалом для отопления все в порядке. Но! Очередной "косяк"- согласно СНиП- соединения ДУ до 25 включительно, соединяются при сварке с помощью безрезьбовых муфт(стаканчиков). На снимке- сварено в стык. Сие недопустимо... Вообще, по хорошему- надо брать за задницу застройщика и требовать переделки. На ХГВС- без вариантов. Насквозь конечно труба сгниет не скоро, но рыжий цвет воды гарантирован уже через год...

0
LabEngine
LabEngine
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Барнаул

Сообщений: 35

20.11.2011 в 19:12:23

Нарушений много, однако их никто не хочет исправлять. Насколько критично не использование безрезьбовых муфт, возможно стоит переделать на оцинкованную трубу?

Можно ссылку на раздел СНиП где запрешено использование подобных труб?

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

20.11.2011 в 19:38:20

Внутренние системы регулируются СНиП 3.05.01-85. Конкретно по сварке через стаканчики- раздел 1.6 , цитирую: Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.

Взято здесь:http://www.vashdom.ru/snip/30501-85/. Полистайте, много интересного. Вообще, если сварено аккуратно- то сварка встык не особо и критично.(Но ктож знает, что за сварщики там были). .. На оцинковку отопление переделывать не надо. Оно(отопление) делается из черной трубы, с этим все в порядке. А ХГВС- прекрасный повод попить кровь из застройщика или( если объект принят) из обслуживающей организации. Я не кровожаден, просто хочу напомнить, что весь последующий ремонт - оплатите Вы. И Ваши соседи...

0
LabEngine
LabEngine
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Барнаул

Сообщений: 35

20.11.2011 в 19:55:02

Посмотрел, спасибо. Но о том, что для ХГВС нужно использовать только оцинкованные трубы не нашел, на основании чего требовать замену труб?

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

20.11.2011 в 20:49:55

LabEngine, тут сказано о защитном покрытии, глава 10. ЗЫ: американки из анодированной стали на арзамасских счётчиках тоже не гуд. Ржавеют довольно быстро на хвс...

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

20.11.2011 в 20:59:54

10.14. Трубопроводы системы горячего водоснаб*жения следует, как правило, выполнять из стальных оцинкованных труб с минимально допустимой толщиной стенки по условиям прочности и способа их соединения.

Для трубопроводов системы горячего водоснабжения допускается применять неоцинкованные стальные трубы при диаметре свыше 150 мм и в от*крытых системах теплоснабжения

СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Материал труб для внутренних трубопрово*дов, подающих холодную воду, следует принимать:

для подари воды питьевого качества из стальных оцинкованных труб диаметром до 150 мм и неоцин*кованных - при больших диаметрах или из других материалов, в том числе пластмасс, разрешенных для этих целей Главным санитарно-эпидемиологи*ческим управлением Минздрава СССР

у вас наверное вот эта норма ещё действует)

Допускается замена оцинкованных труб неоцинкован*ными при соответствующем обосновании и разрешении госстроев союзных республик

снип по моему устарел..но с поправками + - такой же)

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

20.11.2011 в 21:07:21

LabEngine написал : Посмотрел, спасибо. Но о том, что для ХГВС нужно использовать только оцинкованные трубы не нашел, на основании чего требовать замену труб?

Там же. Ищите и обрящете. :) Вообще, человеку сведущему , ХГВС из черной трубы- режет ухо.

0
LabEngine
LabEngine
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Барнаул

Сообщений: 35

21.11.2011 в 09:48:28

Как эти трубы (из черного метала) правильно называются?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

21.11.2011 в 23:48:53

впг

LabEngine написал : из черного метала

(чёрной стали)

0
LabEngine
LabEngine
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Барнаул

Сообщений: 35

22.11.2011 в 14:18:39

СНиП обязывает организации соблюдать нормы при строительсве и обслуживании или это просто рекомендации?