wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 21:01:05

Прокоментируйте мою схему. Автоматические выключатели Merlin Gerin серии -ДОМОВОЙ уже имеються (16А и 20А). По квартире собираюсь использовать провод ВВГ 3*2,5 розетки и 3*1,5 свет, или лучше применить какойто другой провод. Какие УЗО и какой фирмы лучше поставить.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2011 в 21:15:31

Шнайдеровский Домовой купили. Но спрашивать надо было раньше :) Надо было приобретать номиналом 10А / 6А и 16А автоматы. На схемке нарисуйте границу между этажным щитком и домашним и напишите расстояние между ними.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.11.2011 в 21:24:46

Как заметил вышеотписавшийся к сожалению номиналы автоматов у вас завышены, свет на узо необязательно, тем более нехорошо, что и свет и розетки одного помещения на одном узо. В случае неисправности розетки/электроприбора вы еще остаетесь и без света

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 21:52:04

Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 21:57:38

От этажного щитка со счетчиком до квартирного щитка длина провода составит около 3,5 метра

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:10:36

wlad2112 написал : Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

Ну и отлично! Осталось докупить необходимое количество С10, а имеющиеся С20 передарить, произведя при этом впечатление хорошего и щедрого человека.

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 22:18:58

как я понял на освещение ставить АВ 10А, на резетки АВ 16А, а в кухню на провод 3*4 АВ25А

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:21:41

wlad2112 написал : а в кухню на провод 3*4 АВ25А

Что по нему будет питаться?

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 22:22:56

духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:26:33

wlad2112 написал : духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

Каждому по кабелю 3х2.5, и вопрос закрыт.

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 22:28:25

еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

0