el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:36:51

wlad2112 написал : еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

Лучше сразу фото. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат (в т.ч. автоматический выключатель), да.

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

21.11.2011 в 22:39:53

В нашем доме 9 этажка стоит 1 автомат после счетчика на 32 А

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:43:14

Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2011 в 23:37:02

Марсик написал : Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.11.2011 в 10:05:11

web-rr написал : И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

Согласен.

0