Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

05.12.2011 в 21:57:59

web-rr написал : Kapitoha, Вы тут совсем не в тему. Если хочется - свою темку начинайте. Тем более у Вас в перечне косяки, схема вообще нечитаемая.

Давайте ТС будет решать нужен я тут или нет. :mad: Согласен, в категорию "(с хорошим профилем, не новичков)" не попадаю. Просто когда себе разрабатывал схему - был рад любому чертежу - примеру "из жизни" а не банальной схеме из справочника "как надо". По существу - тоже ставил Легран. УЗО, и автоматы тоже (как мне сказал представитель Леграна) всё равно как подключать (сверху, снизу). Если есть возможность лучше по классике - ввод сверху, слева фаза, справа ноль. Шиной не пользовался, вигибал однопроволочный ВВГ 6 мм2 (ПВ3 под рукой не было, да и обжимных клещей нет у меня).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 09:23:47

mailmoney написал : Есть ли разница подключения нагрузки вверху или внизу у автоматов и у УЗО? Вот нарисована схема на нем. Автоматы думаю простые устройства - им без разницы, а вот узо - сомневаюсь. То что фаза слева ноль справа - уже понял принцип.

Alexiy написал : Почти всегда всё равно. Исключение - электронные УЗО и электронные диффавтоматы - их необходимо подключать (сверху/снизу - вход/выход) только так, как указал производитель, иначе при нажатии кнопки ТЕСТ аппарат скорее всего выйдет из строя. В любом случае, если при нажатии кнопки ТЕСТ аппарат нормально отключается, то всё в порядке.

У вас УЗО электромагнитные, поэтому абсолютно не важно сверху/снизу вход/выход, а также L/N слева/справа.

0
mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

06.12.2011 в 09:37:13

Alexiy, а автоматы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 09:46:38

автоматам подавно всё равно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу