mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

23.11.2011 в 15:36:41

Да тут хрущевка нет площадки. Шахта у меня в комнате идет - т.е. вынули кирпичи из стены и там провода. И счетчик в квартире.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.11.2011 в 15:49:35

ага. на лестнице - что-то типа того:

А коммутационный аппарат обязательно должен быть перед счётчиком - так требует ПУЭ. То есть, что бы обесточить счётчик - куда вообще бежать-спасаться-то? Не знаю, как посмотрит на этот аппарат энергосбыт... может его в индивидуальный бокс под пломбировку прямо внутри щитка? http://www.electro-mpo.ru/card4969.html какие ещё варианты?

0
mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

23.11.2011 в 16:06:56

Типа того, но у меня поменьше, туда обычно запихали телефон, домофон и т.д. Но ящик поменьше - между двумя квартирами. А шахта с фото получается тоже где то слева. Думаю у меня ситуация таже. Квартира 2 из 4 на площадке. В общем счетчик сам энергопоставщик отключит, скажет что можно что нет.

Но провод у меня выходит прям в квартире - т.е. стена без кирпича, там идет 3 провода 10-ки наверное ну и все что кто мог туда засунуть, мелкие провода, крупные, кабельное.

0
mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

23.11.2011 в 20:31:10

Для моей схемы выбрал все по минимому - серя LR LEGRAND:

  1. Автоматы 1P 16А (604805)
  2. УЗО LR 2П 63А 30мА. Тип "АС" (602138)
  3. Вводной автомат 2P 40A (604824)
  4. Плита 2P 32А (604823) - не знаю почему, но решил двухполосной на плиту. Ну и всё, сумма вместе с коробкой-щитом ABB - 7200 рублей. + подключение к шахте и пломбировка счетчика = 10000 рублей.

Все автоматы на 10А заменил на 16, на печку - 32А. Свет на кухне и прихожей - один вариант для 10А автомата, но там вся разводка выполнена кабелем 2,5мм - а автомат почему то на 16 дешевле чем на 10А.

Можете посмотреть еще раз на схему, хоть кто нибудь скажите - она приемлима, или что-то упустил, УЗО выбрал не правильно, их месторасположение и т.д.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.11.2011 в 20:46:56

Видите как интенсивно идёт обсуждение, и всё благодаря тому что денежку обещали :)

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

23.11.2011 в 22:11:27

mailmoney написал :

  1. Хочу еще поставить лампочку на ввод - вопрос, она по фоткам идет с многожильным проводом, как ее подключить? паять, или проще отказаться от этого.

Это только я на мониторе не вижу что тут написанно? Топикстартер! Вы зачем таким болдом выделили некоторые пункты, что их попросту не видно на мониторе?!

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

23.11.2011 в 23:08:27

Alexiy написал : А сравните подробные характеристики, количество патентов, уровень применяемых инноваций, наличие в продаже и цену

Это всё отлично, но найти дифы ABB, Legrand, Schneider -типа А; на Украине- это из области фантастики. Тем более, если нужно найти, что-то более редкое. Зато Hager - без малейших проблем, и цены вменяемые.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.11.2011 в 23:25:04

skye11 написал : Это всё отлично, но найти дифы ABB, Legrand, Schneider -типа А; на Украине- это из области фантастики. Тем более, если нужно найти, что-то более редкое. Зато Hager - без малейших проблем, и цены вменяемые.

Имеем неравномерное распределение брендов по СССР.

0
mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

24.11.2011 в 05:58:51

web-rr, вот только обсуждают и спорят совсем не о том. у меня в городе есть и ABB и Legrand (в леруа их точно много). деньги заплачу (сам программист работаю на фрилансе, это принято, вот только там с выбором исполнителя намного проще) - но опять же у вас предыдущеая тема аналогичная моей (подскажите схему щитка).

Комментатор, это решенные вопросы (ну или мне так кажется уже глупые) - перечеркивания не нашел .

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 08:38:38

web-rr написал : благодаря тому что денежку обещали

не поэтому. Вопросы конкретные, потому что автор темы взял на себя труд почитать форум и немного разобраться. Вопросы вменяемые и точные. Схему осталось слегка отполировать...

skye11 написал : дифы Schneider -типа А

легко. в коридоре в 2 метрах от моего места целый щиток таких...

mailmoney написал : перечеркивания не нашел .

пишите без пробелов внутри тегов ~~: [ s ] перечёркнутый текст [ /s ] и получите [s] перечёркнутый текст~~

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 08:44:40

mailmoney написал : почему то на 16 дешевле чем на 10А.

потому, что 16 А - более востребованы и продаваемы и их оборот выше. Получается накладные расходы на хранение ниже - приносят быструю прибыль. По той же причине выключатели нагрузки дороже автоматических выключателей, хотя, казалось бы, должно быть совсем наоборот.

mailmoney написал : не знаю почему, но решил двухполосной на плиту.

я тоже не знаю - нафиг?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.