Gromoboj
Gromoboj
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Тверь

Сообщений: 70

17.02.2019 в 11:51:55

У меня такой же случай вчера был. Пена - Wellfoam. Задувал между деревянным и пластиковым подоконником(окна пластиковые вставлял). Дома проводки нет ВООБЩЕ, только на вводе висит розетка, в противоположном углу избы. Тоже успел затушить. Ресницы, брови и бороду немного опалило. Воды поблизости не было. Пришлось сбить пламя рукой. Неприятно, но ничего особенного. Первый подобный случай за все годы использования пены. Конкретно в этом доме уже использовано десятка полтора баллонов, куча дыр заделана. Производитель - абсолютно разный (Rehau, Makroflex, Putech, AlfaFlex, какие-то ещё), но только Wellfoam дал такой неприятный эффект.

0
Arkann
Arkann
Местный

Регистрация: 24.06.2014

Москва

Сообщений: 379

17.02.2019 в 12:26:29

Подождем видео..... еще лет восемь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.02.2019 в 13:00:44

Gromoboj написал: Задувал между деревянным и пластиковым подоконником(окна пластиковые вставлял). Дома проводки нет ВООБЩЕ,

Где пластик, там и статика. Причина возгорания может быть и в этом.

0
Still
Still
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

18.02.2019 в 13:47:36

А увлажняли перед запениванием? Есть мысль, что опрысканая водой поверхность лишится статики.

0
newsolutions
newsolutions
Резидент

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.02.2019 в 15:29:49

Alex___dr написал:

Gromoboj написал: Задувал между деревянным и пластиковым подоконником(окна пластиковые вставлял). Дома проводки нет ВООБЩЕ,

Где пластик, там и статика. Причина возгорания может быть и в этом.

Alex___dr, 15 лет пеним окна ПВХ,откосы, деревянные окна и тп. Никогда ничего не загоралось. Второй раз слышу подобный рассказ, как сама по себе загорелась пена. Причем именно в каких то бытовых ситуациях. И вот думаю, как же так получается. На объектах где бывает по 5 коробок пены в день пенить приходится. За 15 лет ни разу ничего не загорелось. А тут раз в 5 лет человек чего то решил запенить и у него загорелось. Чудеса какие то.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.02.2019 в 16:44:52

Думается на строящихся обьектах всё сырое, получается естественный контур выравнивания потенциалов, а тут дом деревынный, возможно где и было сыро, уже просохло., а на железку ту как раз и идёт разряд статики. Вот ещё одна причина мочить поверхность перед пеной , учту. А в аэрозоли давно уже пропан закачивают, как запретили фреон, и картинка на балонах имеется. И даже фен в ванной после лака для волос включать опасно. Пожары всегда неожиданны, как и чудеса. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119345

18.02.2019 в 17:53:40

ALPIC написал: Думается на строящихся обьектах всё сырое, получается естественный контур выравнивания потенциалов,

  1. Не получается...
  2. Уравнивания...

.

newsolutions, Никаких чудес - вытесняющий газ - бутан-пропановая смесь. Вы пените окна, а в теме - полость в полу .... лучше условия для образования горючей смеси - искра от статики и имеем то, что описано.

К сожалению, инструкция прямо об этом не предупреждает.

0
newsolutions
newsolutions
Резидент

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.02.2019 в 21:50:42

BV написал:

ALPIC написал: Думается на строящихся обьектах всё сырое, получается естественный контур выравнивания потенциалов,

  1. Не получается...
  2. Уравнивания...

.

newsolutions, Никаких чудес - вытесняющий газ - бутан-пропановая смесь. Вы пените окна, а в теме - полость в полу .... лучше условия для образования горючей смеси - искра от статики и имеем то, что описано.

К сожалению, инструкция прямо об этом не предупреждает.

BV, Не было за все время возгорания от статики. Хотя искры от ПВХ профиля, и особенно сендвич откосов бывают. Особенно сразу после снятия защитной пленки. П.с. Почитал на проф пене Соудал написано не пропан-бутан. А какой то полиметилен полифенил изоцианат. Но беречь от огня, искр, раскаленных предметов написано на баллоне. Может от марки пены зависит как то. Разные заполнители. П.П.с. Факт еще и в том, что и от коллег я не слышал о случаях самовозгорания пены. Странная история получается. Не вижу связи с пространственным положением запениваемой полости. Газ оседает вниз что ли? Так он же не чистоганом выходит, а внутри пены?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119345

18.02.2019 в 21:58:34

newsolutions написал: П.с. Почитал на проф пене Соудал написано не пропан-бутан. А какой то полиметилен полифенил изоцианат.

это материал пены, а вытесняющий газ?

newsolutions написал: Не вижу связи с пространственным положением запениваемой полости.

полость в перекрытии - закрытое пространство

newsolutions написал: Так он же не чистоганом выходит, а внутри пены?

да, но в конце баллона может быть.... Сам газ в баллоне без кислорода гореть не будет, в вот в смеси... Да и не самовозгорание - либо статика, либо искра от болгарки, либо огонь рядом....

PS Погуглите - бывает, и у оконщиков тоже...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.02.2019 в 22:03:16

**newsolutions, http://www.soudalusa.com/assets/components/pdf/SDS/Soudafoam_All_Season_Gun_SDS.pdf "Hazard Statements Causes serious eye irritation Causes skin irritation Extremely flammable aerosol Harmful if inhaled Harmful if swallowed Harmful in contact with skin May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled May cause an allergic skin reaction May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (respiratory tract). May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer." **


Перевод: "Заявления об опасности Вызывает серьезное раздражение глаз Вызывает раздражение кожи Чрезвычайно огнеопасный спрей Вреден при вдыхании Вреден при проглатывании Вреден при контакте с кожей При вдыхании может вызывать симптомы аллергии или астмы или затрудненное дыхание Может вызывать аллергическую кожную реакцию Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (дыхательные пути). Может вызвать раздражение дыхательных путей. Предположительно вызывает рак."

http://www.soudalusa.com/assets/components/pdf/SDS/Soudafoam_DW_Genius_SDS.pdf http://www.soudalusa.com/assets/components/pdf/SDS/Soudafoam_Fireblock_Genius_Gun_SDS.pdf

0
newsolutions
newsolutions
Резидент

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.02.2019 в 22:06:56

Alex___dr, Я об этом выше и написал. У меня баллон под рукой как раз есть. В чем новость? П.с. Я говорю,что не видел случаев самовозгорания проф пены. Не смотря на частые статические разряды от ПВХ поверхностей. Потому предположил, что зависит от состава конкретной пены. Либо кто то покурить решил может во время работы.

0