30.11.2011 в 10:15:37
Добрый день! Квартира однушка в новостройке, на вход дается 10 кВт, напряжение однофазное. Набросал такую схему (см. рисунок). На свет буду проводить ВВГнг 3х1.5 мм, на духовой шкаф и вар. поверхность - ВВГнг 3х6 мм, все остальные линии - ВВГнг 3х2,5 мм. Внутри щитка разводку делать планирую проводом на 6 мм, пока не знаю каким. Подскажите пожалуйста, нет ли явных ошибок в схеме, жизнеспособна ли она? Заранее спасибо!
30.11.2011 в 10:41:02
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.11.2011 в 10:46:56
sergey_sav написал :
- 10 кВт и однофазное включение?
да. что вас удивляет? Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.
sergey_sav написал :
- второе УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03
- нижнее УЗО 63/0,01 заменить на 40/0,03
если есть возможность, то, естественно, лучше ставить 63 А 30 мА. 10 мА - оно вам надо? НАФИГ?! 10 мА - как правило, только на 16 и на 25 А бывают
sergey_sav написал :
- если варочная и духовка независимые, то на ВП АВ 32А и 3*6, на духовку АВ 16А и 3*2,5 (если она до 3,5 кВт)
верно.
30.11.2011 в 11:12:27
Да, напряжение однофазное. Духовку хочу поставить от Икеи, там написано, что потребляет 0,93 кВт/ч. Не очень понимаю, подойдет ли для нее АВ 16А и 3*2,5?
30.11.2011 в 11:23:56
30.11.2011 в 11:28:32
coresys написал : потребляет 0,93 кВт/ч.
НЕ означает мощность :) На сайте БОШа о стиралках тоже такое пишут. А мощность на самом деле - 2-2,5 КВт
30.11.2011 в 11:45:07
drdollar написал : Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1)
чайник + СВЧ + холодильник - висят без проблем на одном автомате 16 А и это вытянет, наверное - пиковые нагрузки кратковременны и автомат скорее всего не успеет отключиться даже при совпадении максимумов энергопотребления всех потребителей.
30.11.2011 в 16:06:14
Alexiy написал : Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.
Нет такой градации. 3 фазы вполне "уживаются" с выделенной мощностью 8-9 кВт.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.11.2011 в 17:19:31
Alexiy написал : Что вас удивляет?
Лично меня ничего не удивляет. Это раз. Автору (именно ему) задал просто уточняющий вопрос, а не для начала диспута. Это два. Нет такой градации "обычно свыше 10кВт..." (это Вам), вот у нас в деревне трёхфазное включение при выделенных 8 кВт (по договору) на частные дома, это обычное явление... ;) Это три. А Вас что удивляет?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.11.2011 в 23:45:23
Спасибо за подсказки, господа! Переделал схему в соответствии с Вашими замечаниями. Как думаете, сейчас нормально?
30.11.2011 в 23:58:53
На освещение АВ 10А, не забудьте поставить все выключатели на номинальный ток минимум в 10А, и качественные осветительные приборы. На духовой шкаф поставили АВ на 20А, поставьте розетку минимум на 20А. На 0.03А УЗО заведено всё освещение, розетки, и кондиционер; куча приборов и 100метров провода - может выбивать.
01.12.2011 в 00:11:59
Не знаю, на каком производителе остановитесь... но не у всех есть в линейке УЗО 20/0,03... Да и вовсе на диф заменить стоит... С16/0,03
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.12.2011 в 00:14:25
П.С. Кабель желательно брать ВВГ-нг-LS
Если все же хотите второе кухонное УЗО оставить -
sergey_sav написал : Да и вовсе на диф заменить стоит... С16/0,03