Добрый день! Квартира однушка в новостройке, на вход дается 10 кВт, напряжение однофазное. Набросал такую схему (см. рисунок). На свет буду проводить ВВГнг 3х1.5 мм, на духовой шкаф и вар. поверхность - ВВГнг 3х6 мм, все остальные линии - ВВГнг 3х2,5 мм. Внутри щитка разводку делать планирую проводом на 6 мм, пока не знаю каким. Подскажите пожалуйста, нет ли явных ошибок в схеме, жизнеспособна ли она? Заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.11.2011 в 10:41:02

  1. 10 кВт и однофазное включение?
  2. Если менять или добавлять ничего более не планируется, то:
    • второе УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03
    • нижнее УЗО 63/0,01 заменить на 40/0,03
    • если варочная и духовка независимые, то на ВП АВ 32А и 3*6, на духовку АВ 16А и 3*2,5 (если она до 3,5 кВт)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.11.2011 в 10:46:56

sergey_sav написал :

  1. 10 кВт и однофазное включение?

да. что вас удивляет? Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.

sergey_sav написал :

  • второе УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03
  • нижнее УЗО 63/0,01 заменить на 40/0,03

если есть возможность, то, естественно, лучше ставить 63 А 30 мА. 10 мА - оно вам надо? НАФИГ?! 10 мА - как правило, только на 16 и на 25 А бывают

sergey_sav написал :

  • если варочная и духовка независимые, то на ВП АВ 32А и 3*6, на духовку АВ 16А и 3*2,5 (если она до 3,5 кВт)

верно.

0
Аватар пользователя
coresys

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Мо

Сообщений: 41

30.11.2011 в 11:12:27

Да, напряжение однофазное. Духовку хочу поставить от Икеи, там написано, что потребляет 0,93 кВт/ч. Не очень понимаю, подойдет ли для нее АВ 16А и 3*2,5?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.11.2011 в 11:23:56

  1. УЗО оставляйте на 63/... - карман сильно не тянет.
  2. Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1). На холодильник и телевизор пускайте ДИФ 16/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ. Так в случае аварии у Вас холодильник не останется без холожения :)
  3. На варочную поверхность ставьте отдельный ДИФ 32/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ и кабель 3х6.
  4. Остальные розетки кухни цепляйте АВ 16А на нижнее розовое УЗО вместо варочной.
  5. Свет в ванной (С/У) я бы повесил на УЗО ванной. Иначе в случае отщелкивания зеленого УЗО Вы останетесь в кромешной тьме и в ней же придется искать причину поломки.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.11.2011 в 11:28:32

coresys написал : потребляет 0,93 кВт/ч.

НЕ означает мощность :) На сайте БОШа о стиралках тоже такое пишут. А мощность на самом деле - 2-2,5 КВт

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.11.2011 в 11:45:07

drdollar написал : Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1)

чайник + СВЧ + холодильник - висят без проблем на одном автомате 16 А и это вытянет, наверное - пиковые нагрузки кратковременны и автомат скорее всего не успеет отключиться даже при совпадении максимумов энергопотребления всех потребителей.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.11.2011 в 16:06:14

Alexiy написал : Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.

Нет такой градации. 3 фазы вполне "уживаются" с выделенной мощностью 8-9 кВт.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.11.2011 в 16:12:12

sergey_sav написал : Нет такой градации.

читайте внимательно:

Alexiy написал : Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.

Бывает что и 15 кВт выделенной мощности одной фазой подключают через автомат 63 А. Что вас удивляет?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.11.2011 в 17:19:31

Alexiy написал : Что вас удивляет?

Лично меня ничего не удивляет. Это раз. Автору (именно ему) задал просто уточняющий вопрос, а не для начала диспута. Это два. Нет такой градации "обычно свыше 10кВт..." (это Вам), вот у нас в деревне трёхфазное включение при выделенных 8 кВт (по договору) на частные дома, это обычное явление... ;) Это три. А Вас что удивляет?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.11.2011 в 17:40:05

sergey_sav написал : А Вас что удивляет?

ваш вопрос:

sergey_sav написал :

  1. 10 кВт и однофазное включение?
0
Аватар пользователя
coresys

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Мо

Сообщений: 41

30.11.2011 в 23:45:23

Спасибо за подсказки, господа! Переделал схему в соответствии с Вашими замечаниями. Как думаете, сейчас нормально?

0
Вложение
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

30.11.2011 в 23:58:53

На освещение АВ 10А, не забудьте поставить все выключатели на номинальный ток минимум в 10А, и качественные осветительные приборы. На духовой шкаф поставили АВ на 20А, поставьте розетку минимум на 20А. На 0.03А УЗО заведено всё освещение, розетки, и кондиционер; куча приборов и 100метров провода - может выбивать.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.12.2011 в 00:11:59

Не знаю, на каком производителе остановитесь... но не у всех есть в линейке УЗО 20/0,03... Да и вовсе на диф заменить стоит... С16/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.12.2011 в 00:14:25

  1. Мне УЗО 20/... не встречалось. Чего Вы не ставите на 63? Если говорить грубо, УЗО на 63/... самые лучшие.
  2. Я бы не морочил себе голову и все АВ кухонные повесил бы на 1 УЗО.
  3. На освободившееся место повесьте реле напряжение к примеру. Либо индикатор напряжения. Все остальное как по мне - нормально.

П.С. Кабель желательно брать ВВГ-нг-LS

Если все же хотите второе кухонное УЗО оставить -

sergey_sav написал : Да и вовсе на диф заменить стоит... С16/0,03

0