mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

03.12.2011 в 13:57:09

Берите тогда первый. Судя по этому http://www.kzktm.ru/products204.htm диаметр кабеля нормальный

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 14:11:41

Оба экземпляра испытание огнем прошли, правда второй разгорается дольше, но и полыхает в огне посильнее, и дымит побольше без огня. Но затухание происходит на удивление моментально у обоих

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27704

03.12.2011 в 18:40:19

ZIDIZ написал : затухание происходит на удивление моментально

Кабель с индексом "нг" должен обеспечить самозатухание при групповой прокладке. При одиночной любой ВВГ "негорючий".

0

Следование моим советам вредит кошельку

ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 18:53:09

Взял еще два куска поддельных num'ов, но даже рассматривать не буду. Если российская подделка хоть как-то походит на оригинал, то в китайском вместо заполнителя нечто, очень напоминающее тонкий лист картона. Эх, когда же на рынке появятся достойные экземпляры?.....

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 19:39:30

Взял там где и подозрительный кабель В, ВВГнг-LS плоский. На нем написано PRYSMIAN. Это же итальянский бренд. Не знаю верить ли

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 20:45:02

Да и сечение у него 2,4. Надпись PRYSMIAN РЭК ВВГ НГ-П 3х2,5-0,66. Что посоветуете, кабель А - заведомо кавказкабель, или этот плоский?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2011 в 00:33:02

mpei написал : У ВВГнг-LS должно быть 3 слоя изоляции: 1 на жилах, 2 наполнитель и 3 внешняя оболочка

У ВВГ не должно и не может быть никакого наполнителя. ПВХ-наполнитель имеется только у кабеля ВВГз.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.12.2011 в 12:10:28

avmal написал : У ВВГ не должно и не может быть никакого наполнителя. ПВХ-наполнитель имеется только у кабеля ВВГз.

У Курса ВВГнг-LS как раз имеется наполнитель

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2011 в 12:40:09

web-rr написал : У Курса ВВГнг-LS как раз имеется наполнитель

Значит изготовлен не по ГОСТу.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

04.12.2011 в 12:41:16

ZIDIZ написал : Да и сечение у него 2,4. Надпись PRYSMIAN РЭК ВВГ НГ-П 3х2,5-0,66. Что посоветуете, кабель А - заведомо кавказкабель, или этот плоский?

никаких мнений?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2011 в 12:55:55

ZIDIZ написал : никаких мнений?

Так вам уже посоветовали - берите "Кавказкабель". Достойный производитель. Зачем лотерею устраивать с "ноунеймами"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу