05.12.2011 в 15:48:41

tanse написал : Почему же в электропроекте нам везде указывали кабель 3 х 2,5, если можно обходиться 3 х 1,5?

16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:54:23

юра Т написал : а длинна то какая?

Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.

Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).

Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:58:46

Alexiy написал : 16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...

Про обычные розетки - мне понятно! :) Но именно для теплого пола в проекте на каждую отдельную линию у нас указано 2,5 мм2. К этим линиям больше ничего не подключается, каждая выводится в щиток на отдельные автоматы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:12:16

Скажу вам по секрету как проектировщик - тупо лень было считать падение напряжения, поэтому взяли как для розеток - хуже, ведь, не будет...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:15:24

tanse написал : На 10 кв. м - 100 м. кабеля

по 10 Вт/м - это 1 кВт 1 кВт - это примерно 4,5 А номинального тока. Типичный советский утюг.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 16:45:59

tanse,

tanse написал : Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.

Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).

Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).

Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 16:54:41

CTA написал : tanse,

Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:

Ммммм... или я чего то непонимаю, или 2 х 50 м по 10 Вт/м = 2 х 500 Вт = 1 кВт что менять-то?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:58:55

Ничего не менять. Нормально всё. Просто можно сэкономить и положить поменьще греющего кабеля - будет дольше прогревать, зато денег сэкономите... Обычно тёплые полы - порядка 100-200 Вт - этого вполне достаточно для поддержания полов тёплыми, правда занимает несколько часов на разогрев...

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 17:03:57

Alexiy, еще раз, огромное спасибо за помощь! :)

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 17:06:27

tanse,

tanse написал : Ммммм... или я чего то непонимаю, или 2 х 50 м по 10 Вт/м = 2 х 500 Вт = 1 кВт что менять-то?

Сообщите точные размеры двух площадей (АхБ в метрах) на которых Вы собираетесь уложить теплый пол.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 17:09:48

Я видел тепловую модель нагревателя в MatLab - там очень наглядно по графику было видно как какая мощность работает. кривая нагрева - резко вверх и кривая охлаждения плавно вниз - такие зубья в заданных пределах температуры. При большой мощности и узком интервале температур при низкой теплоёмкости и высокой теплоотдаче имеем резкое частое нагревание и охлаждение (забор из зубчиков колебания температуры) и как следствие ускоренный износ коммутирующих силовых контактов теплового реле...

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 17:16:20

Alexiy,

Вам уже дважды сказали спасибо, может пора успокоиться. Лучше прикиньте в своем МатЛабе, какого размера должен быть балкон, что бы на нем можно было уложить 100 метров кабеля с шагом 10 сантиметров?

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 17:38:00

CTA написал : Лучше прикиньте в своем МатЛабе, какого размера должен быть балкон, что бы на нем можно было уложить 100 метров кабеля с шагом 10 сантиметров?

Балкон - 15 кв. метров. Площадь укладки теплого пола - 2 х 5 кв. метров = 10 кв. м. Согласна, что можно сделать шаг кабеля не 10, а 20 см. Это экономически более рационально, но я взяла по-максимуму, чтобы точно быть уверенной в том, что провод выдержит.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 17:44:35

tanse,

tanse написал : Балкон - 15 кв. метров. Площадь укладки теплого пола - 2 х 5 кв. метров = 10 кв. м.

Ок, вопросов - нет.