Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

11.12.2011 в 14:24:27

Kamikaze, а по одному УЗО L1 поставить на 2 и 3 рейку?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2011 в 14:31:23

Ну да, расставить на две рейки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

11.12.2011 в 14:33:09

Kamikaze, понял, спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2011 в 15:21:39

pr1me, пожалуйста!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.12.2011 в 13:45:08

Мои рабочие собрали щиток, проигнорировав ряд ваших и моих рекомендаций. Буду просить их переделывать, прошу Вас прокомментировать или дополнить мои замечания:

  1. Что сразу бросилось в глаза - на всех УЗО ноль подключен справа, что мне кажется абсолютно нелогичным при использовании гребенок. Рабочие просто побоялись подключать ноль слева, как я им говорил. На УЗО Legrand 08190 нет маркировки, где должны быть L и N. Инструкции на сайте legrand.ru для простого УЗО не нашел. Верно, что можно подключать ноль слева?

  2. К УЗО на второй и третьей рейке подключены сразу 4 выходящих N. Верно ли я считаю, что так делать нельзя?

  3. Не использованы шины для УЗО (см. п.2). Две маленькие шины, которые я купил для УЗО они соединили перемычкой и использовали как главную нулевую шину. В этом частично моя вина, т.к. главную нулевую шину купил позднее и долго вез. Видимо не терпелось собрать. Считаю, что нужно переделать. Поставить наверх главную шину и маленькие к УЗО.

  4. Из клемм главного автомата выходит по две жилы, т.е. УЗО и дифф на плиту подключены не шлейфом. Можно ли так делать?

  5. Как мне кажется, часть разводки между автоматами выполнена жилой сечением 2,5 кв. мм, необходимо ли заменить эти жилы на сечение 6 кв. мм?

  6. Мягкие провода не обжаты, не очень подружились с клещами ПКВк-6. Заставил обжимать.

Что по вашему мнению еще нужно переделать?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 13:52:29

pr1me написал : Верно, что можно подключать ноль слева?

Если прямо не указана "нулевая" клемма - без разницы.

pr1me написал : К УЗО на второй и третьей рейке подключены сразу 4 выходящих N. Верно ли я считаю, что так делать нельзя?

Не более двух проводников одинакового сечения. Если больше - использовать шинку.

pr1me написал : Что по вашему мнению еще нужно переделать?

Всё. Как вариант, заказать щиток у стороннего сборщика.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.12.2011 в 14:10:26

Марсик написал : Всё. Как вариант, заказать щиток у стороннего сборщика.

Почему? какие еще замечания, кроме тех что я перечислил?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 14:14:35

pr1me написал : Почему? какие еще замечания, кроме тех что я перечислил?

Вы достаточно перечислили: выполнение этого и будет переборкой всего. Об аккуратности и эстетике умолчу.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2011 в 14:20:40

  1. Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
  2. Верно считаете.
  3. Тактично попросите переделать.
  4. Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
  5. При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.

Что за похабщина в белой изоленте над диффом?

Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.

Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.12.2011 в 15:08:09

Kamikaze написал :

  1. Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
  2. Верно считаете.
  3. Тактично попросите переделать.
  4. Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
  5. При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.
  1. Переделают. Посмотрю, что осталось от гребенок, если что куплю еще одну. 2 и 3. Тактично попрошу переделать.
  2. Это просто такое качество фото, снимал с телефона. От нижних клемм главного автомата провода идут к верхним клеммам диффа, а от нижних клемм диффа отходят в гофру на потребителя (зависимые ДШ+ВП).
  3. Понял, значит проверить везде сечение и можно оставить 2,5 кв. мм

Kamikaze написал : Что за похабщина в белой изоленте над диффом?

Это L2 и L3 пока не используемые, т.к. подключена 1 фаза по временной схеме подключения. Можно ли их обжать и уже подключить, несмотря на то, что в них нет тока?

Kamikaze написал : Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.

Спасибо! Я это проверю и заставлю переделать, но в любом случае хочу чтобы подключили ноль слева, а гребенку поставили как положено.

Kamikaze написал : Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.

Два толстых провода - КУП в ванной и КУП в постирочной.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

20.12.2011 в 10:53:19

Подготовил так называемый to do list:

  1. Подключить N в левую клемму на всех УЗО. L соединить гребенкой правую верхнюю клемму УЗО и верхние клеммы соответствующих автоматов.

  2. В одну клемму УЗО нельзя подключать сразу четыре выходящих N. Необходимо установить главную шину наверх щитка, а маленькие клеммы установить слева от УЗО и подключить к ним приходящий N от соответствующих УЗО и отходящие N к потребителям. Провода аккуратно раскрутить и проверить целостность.

  3. Обжать ВСЕ мягкие провода соответствующими наконечниками НШВИ.

  4. Проверить сечение всех жил, подсоединяющихся к одной клемме. К одной клемме можно подключать не более двух жил одинакового сечения.

  5. Жила должна зажиматься к зубу гребенки с задней стороны.

Большое спасибо Kamikaze за помощь!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2011 в 13:06:52

  1. При одиноком подключении или же подключении двух жил равного сечения и "мягкости" клеммы АВ/УЗО допускают зажим неоконцованных многопроволочных жил. Под прижим торцом винта в нулевой шинке оконцовывать непременно.

  2. При замене-удлинении гребенок с непосредственным их подключением к выходу УЗО пункт снимется сам собой :)

+. Пристыдить работников за то, что две правые гребенки поставили синей ("ноль") стороной к наблюдателю.

Пожалуйста!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
JohnSvift

Местный

Регистрация: 22.02.2010

Волгоград

Сообщений: 11

20.12.2011 в 22:50:27

Подскажите, вроде как встречал раньше требование подключать подводящий провод к неподвижным, т.е. к верхним контактам аппаратуры? Или это сейчас не требуется?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2011 в 23:12:50

JohnSvift, У автомата ввод сверху или всё равно?. Коротко - предпочтительно, для единообразия и как дань традициям, делать ввод сверху. Но технически для модульников - не обязательно. Для электронных УЗО/диффов - ввод д.б. строго по предписанию изготовителя, как правило, сверху.

В данном щитке ввод в УЗО снизу целесообразен в плане применения гребенок. Остальное всё - запитано сверху.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
JohnSvift

Местный

Регистрация: 22.02.2010

Волгоград

Сообщений: 11

21.12.2011 в 20:23:08

Спасибо. Извините за невнимательность:)