pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.12.2011 в 14:10:26

Марсик написал : Всё. Как вариант, заказать щиток у стороннего сборщика.

Почему? какие еще замечания, кроме тех что я перечислил?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 14:14:35

pr1me написал : Почему? какие еще замечания, кроме тех что я перечислил?

Вы достаточно перечислили: выполнение этого и будет переборкой всего. Об аккуратности и эстетике умолчу.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2011 в 14:20:40

  1. Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
  2. Верно считаете.
  3. Тактично попросите переделать.
  4. Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
  5. При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.

Что за похабщина в белой изоленте над диффом?

Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.

Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.12.2011 в 15:08:09

Kamikaze написал :

  1. Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
  2. Верно считаете.
  3. Тактично попросите переделать.
  4. Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
  5. При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.
  1. Переделают. Посмотрю, что осталось от гребенок, если что куплю еще одну. 2 и 3. Тактично попрошу переделать.
  2. Это просто такое качество фото, снимал с телефона. От нижних клемм главного автомата провода идут к верхним клеммам диффа, а от нижних клемм диффа отходят в гофру на потребителя (зависимые ДШ+ВП).
  3. Понял, значит проверить везде сечение и можно оставить 2,5 кв. мм

Kamikaze написал : Что за похабщина в белой изоленте над диффом?

Это L2 и L3 пока не используемые, т.к. подключена 1 фаза по временной схеме подключения. Можно ли их обжать и уже подключить, несмотря на то, что в них нет тока?

Kamikaze написал : Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.

Спасибо! Я это проверю и заставлю переделать, но в любом случае хочу чтобы подключили ноль слева, а гребенку поставили как положено.

Kamikaze написал : Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.

Два толстых провода - КУП в ванной и КУП в постирочной.

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

20.12.2011 в 10:53:19

Подготовил так называемый to do list:

  1. Подключить N в левую клемму на всех УЗО. L соединить гребенкой правую верхнюю клемму УЗО и верхние клеммы соответствующих автоматов.

  2. В одну клемму УЗО нельзя подключать сразу четыре выходящих N. Необходимо установить главную шину наверх щитка, а маленькие клеммы установить слева от УЗО и подключить к ним приходящий N от соответствующих УЗО и отходящие N к потребителям. Провода аккуратно раскрутить и проверить целостность.

  3. Обжать ВСЕ мягкие провода соответствующими наконечниками НШВИ.

  4. Проверить сечение всех жил, подсоединяющихся к одной клемме. К одной клемме можно подключать не более двух жил одинакового сечения.

  5. Жила должна зажиматься к зубу гребенки с задней стороны.

Большое спасибо Kamikaze за помощь!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2011 в 13:06:52

  1. При одиноком подключении или же подключении двух жил равного сечения и "мягкости" клеммы АВ/УЗО допускают зажим неоконцованных многопроволочных жил. Под прижим торцом винта в нулевой шинке оконцовывать непременно.

  2. При замене-удлинении гребенок с непосредственным их подключением к выходу УЗО пункт снимется сам собой :)

+. Пристыдить работников за то, что две правые гребенки поставили синей ("ноль") стороной к наблюдателю.

Пожалуйста!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

JohnSvift
JohnSvift
Новичок

Регистрация: 22.02.2010

Волгоград

Сообщений: 11

20.12.2011 в 22:50:27

Подскажите, вроде как встречал раньше требование подключать подводящий провод к неподвижным, т.е. к верхним контактам аппаратуры? Или это сейчас не требуется?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2011 в 23:12:50

JohnSvift, У автомата ввод сверху или всё равно?. Коротко - предпочтительно, для единообразия и как дань традициям, делать ввод сверху. Но технически для модульников - не обязательно. Для электронных УЗО/диффов - ввод д.б. строго по предписанию изготовителя, как правило, сверху.

В данном щитке ввод в УЗО снизу целесообразен в плане применения гребенок. Остальное всё - запитано сверху.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

JohnSvift
JohnSvift
Новичок

Регистрация: 22.02.2010

Волгоград

Сообщений: 11

21.12.2011 в 20:23:08

Спасибо. Извините за невнимательность:)

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2012 в 10:11:45

Мои рабочие по Вашим указаниям переделали щиток:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2012 в 10:45:34

pr1me написал : переделали щиток

Лучше бы они этого не делали ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.