20.12.2011 в 08:50:08
avmal написал : 150 : 10 = 15 (шт).
Рекомендуется при расчётах при выборе защитного автомата использовать пусковой коэффициент 1,4. То есть, эквивалентный пусковой ток одной галогенки 150 Вт = 150*1,4/220=0,95. То есть, действительно не более 10 ламп на 10 А автомат. Для газоразрядных ламп высокого давления следует также учитывать потери в ПРА 20 % и cos fi =0,85. 150*1,4/220*1,2/,85=1,35 А. То есть, не более 7 светильников на 10 А автомат.
20.12.2011 в 08:53:29
vzli_izv написал : Можно ли с16 ставить на розетки?
да.
vzli_izv написал : Сколько максимально розеток и ламп можно вешать на 1 пакетник?
зависит от суммарной мощности подключенной нагрузки - чтобы ток не превышал номинал пакетника, иначе может подгореть.
vzli_izv написал : И правильно ли я понял, что УЗО в 30мА достаточно для розеток обычного дома?
конечно, да.
20.12.2011 в 17:18:58
vzli_izv написал : Но если тебе не сложно описать этот трансформатор (хоть какое то описание, а то даже не знаю с чего начать искать), буду благодарен.
от
vzli_izv написал : Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие .
Думаю это шутка...
vzli_izv написал : Можно ли с16 ставить на розетки?Сколько максимально розеток и ламп можно вешать на 1 пакетник?
Вы не поверите...
ПУЭ написал : 6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки. В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт. Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно — до 100 ламп на фазу. Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается. В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.
vzli_izv написал : И правильно ли я понял, что УЗО в 30мА достаточно для розеток обычного дома?
Разверните вопрос шире, если вас не затруднит. Например: одного УЗО 30 мА достаточно для питания розеточных групп потребляющих примерно 5,5 кВт. Максимальный ток утечки УЗО обеспечивающий защиту человека от поражения электрическим током- 30 мА. УЗО обязательно для розеток наружных электроустановок и помещений с повышенной опасностью (естественно опасных и особоопасных). УЗО запрещено использовать в цепях питания систем безопасности... Может вас интересует 10 vs 30 мА? (эта "битва" в отдельной теме)
20.12.2011 в 17:53:10
vzli_izv, И ещё, что касается разводки в бане - категорически запрещена электропроводка в какой-либо металлической оболочке.
20.12.2011 в 21:23:10
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от vzli_izv Посмотреть сообщение Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие . Думаю это шутка...
поясните? на данный момент используем энергосберегающую, в колпаке на переноске, работает нормально ))
собственно купил такой комплект ламп и светильников (керамика).
20.12.2011 в 22:58:48
vzli_izv написал : думаю пакетника с6 хватит с лихвой на гирлянду из 4х светильников.
по номинальному току - с 10-кратным запасом
20.12.2011 в 23:14:44
надеюсь уменя номинальный:confused:
21.12.2011 в 06:17:02
vzli_izv написал : поясните? на данный момент используем энергосберегающую, в колпаке на переноске, работает нормально ))
Ведь не в сауне... КЛЛ со встроенным ЭПРА(сберегайки) ощутимо нагреваются при комнатной температуре, а электроника жары не любит. Впрочем- отпишитесь по результатам эксперимента.
21.12.2011 в 16:13:50
могу сказать одно. Сейчас пользуемся переноской, которая поплавилась (весела на уровне 1.20м). Лампа энергосберегающая, но не обычная, где видны спирали, а в шаре таком. Патрон керамический. могу сфоткать )))
04.01.2012 в 22:20:25
Опытные мастера, посмотрите схемку. Буду благодарен за советы. В данной схеме, меня напрягает количество пакетников от главного щитка до бани (с16 - 3 шт). Можно ли так делать?
05.01.2012 в 09:44:09
vzli_izv написал : Можно ли так делать?
Можно... Но весьма экстравагантно. После первого С16 остальные выполняют роль выключателей и почти бесполезны.
05.01.2012 в 12:27:49
Дело в том, что хочется иметь возможность отключать блоками всё, кроме холодильника ))) Тройной пакетник с16 остался от 3х фазного подвода (сейчас 2 фазы убрали) и выкидывать его жалко, да и выключать сразу 60% нагрузки 1 движением очень удобно, на мой взгляд. А в общем как схема?