Если электрику (казначею) не в падлу, то может хоть каждый день ходить списывать... Многие СНТ вообще ставят счётчики, которые имеют встроенные модемы и достаточно через специальный дешифратор подключить компьютер и опросить в автоматическом режиме все счётчики в сети не отрывая попу от стула...
http://www.incotexcom.ru/img/plc12_selo.gif
Вообще, оплата - это обязанность конечных потребителей. Установка в общедоступном месте счётчиков просто позволяет контролировать их показания в любой момент в случае необходимости.
отзвонился электрику, он подтвердил вышеописанное.
ПPOPAБ написал :
Не сложнее чем светильник найти, купить, подключить... И жить потом спокойно, а не боятся светильников.
светильники уже есть, керамические с влагозащитой.
Но если тебе не сложно описать этот трансформатор (хоть какое то описание, а то даже не знаю с чего начать искать), буду благодарен.
на данный момент в щитке с счётчиком стоят пакетники с16 (5 штук). Других нет. на них запитаны лампочки в доме и 2 прожектора и 16 разеток (10+пилот). Пилот и 4 разетки повесил на один пакетник, а 6 остальных на другой.
Планирую поставить на веранде дополнительный щиток (в основном места мало, и от него вести не удобно) и перенести в него лампочки на веранде, 2 имеющихся прожектора + 1 дополнительно установлю.
Так же, от верандовского щитка, отведу лампочку в туалет. И думаю сделать перевалочный пункт для питания бани. Путь до неё "не близкий".
Но тут получается делема: хлыст приходит со столба на дом, там стоит щиток с пакетником, от него идёт к щитку в доме с счётчиком.Там через пакетник отводится дополнительная ветка на веранду.На веранде подключаются свет и тд и опять через пакетник идёт хлыст на баню.Там опять пакетник.
Не многовавто ли пакетников надо для пути счётчик > щиток веранды > баня?
Хочется вывести из комнаты всё, что будет питаться вне её.
Вот как планируется
С пакетниками и тем более с узо сложновато пока сообразить. Вот сколько можно 150W лампочек на с10 повесить?
Можно ли с16 ставить на розетки?Сколько максимально розеток и ламп можно вешать на 1 пакетник?
Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие .
И правильно ли я понял, что УЗО в 30мА достаточно для розеток обычного дома?
Рекомендуется при расчётах при выборе защитного автомата использовать пусковой коэффициент 1,4.
То есть, эквивалентный пусковой ток одной галогенки 150 Вт = 150*1,4/220=0,95. То есть, действительно не более 10 ламп на 10 А автомат.
Для газоразрядных ламп высокого давления следует также учитывать потери в ПРА 20 % и cos fi =0,85. 150*1,4/220*1,2/,85=1,35 А. То есть, не более 7 светильников на 10 А автомат.
vzli_izv написал :
Но если тебе не сложно описать этот трансформатор (хоть какое то описание, а то даже не знаю с чего начать искать), буду благодарен.
vzli_izv написал :
Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие .
Думаю это шутка...
vzli_izv написал :
Можно ли с16 ставить на розетки?Сколько максимально розеток и ламп можно вешать на 1 пакетник?
Вы не поверите...
ПУЭ написал :
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно — до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.
vzli_izv написал :
И правильно ли я понял, что УЗО в 30мА достаточно для розеток обычного дома?
Разверните вопрос шире, если вас не затруднит.
Например: одного УЗО 30 мА достаточно для питания розеточных групп потребляющих примерно 5,5 кВт. Максимальный ток утечки УЗО обеспечивающий защиту человека от поражения электрическим током- 30 мА. УЗО обязательно для розеток наружных электроустановок и помещений с повышенной опасностью (естественно опасных и особоопасных). УЗО запрещено использовать в цепях питания систем безопасности...
Может вас интересует 10 vs 30 мА? (эта "битва" в отдельной теме)
ПPOPAБ написал :
Цитата Сообщение от vzli_izv Посмотреть сообщение
Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие .
Думаю это шутка...
поясните? на данный момент используем энергосберегающую, в колпаке на переноске, работает нормально ))
собственно купил такой комплект ламп и светильников (керамика).
думаю пакетника с6 хватит с лихвой на гирлянду из 4х светильников.